покритикуйте схему щита


Сообщений в теме: 76

#31   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:15

Это что-то новое для меня.
Вы вот говорите, что читали мою тему и плакали - видимо, так плакали, что невнимательно читали. У меня там общее УЗО на 63А (там же есть вариант даже на 40А), а после него идут автоматы, сумма токов которых больше и 63, и 40. И мне там все так и рекомендовали сделать, и никто кипятком не писал, что ток автоматов больше тока УЗО. Даже вы промолчали, хотя говорите, что читали мою тему буквально два дня назад.

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!
  • 0

#32   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:17

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...
  • 0

#33   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:21

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...

Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!
  • 0

#34   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:22

вот нарыл подключения УЗО на 3 фазном, но там по вашим словам также все не правельно сделано хотя делали спецы image5.jpg


  • 0

#35   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:26

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?! Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше... IMG_2010 - Размер 115,57К, Загружен: 156
  • 0

#36   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:26

Извините, ребята - недосуг мне, деФФки приехали... потом гляну, ладно? (Димон, сам сотри эту мессагу, ладно?)
  • 0

#37   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:35

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше... IMG_2010 - Размер 115,57К, Загружен: 156

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот. вы скажите по моей схеме мне ставить диф автомат или скажи какими заменить номиналом УЗО не меняя схемы, или вставить туда LBA времени просто нету на обсуждения и споры кто умнее. заранее спасибо
  • 0

#38   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:47

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Нет, не понятно, потому что вводной AB 40A вырубится раньше, чем УЗО начнет нагреваться. Это вам понятно?
  • 0

#39   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Январь 2011 - 19:55

K!mm, у тебя с головой все в порядке?

вот с этого места Иваныч ты начал пургу гнать, а K!mm прав

а это как минимум масленик

ну это уже вчерашний день - вакуум рулит :D

Сгорит УЗО...

+1, узо надо защищать

Всегда! Уж поверь на слово...

ни в жизень не поверим :D

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот.

читайте Иваныча пока он не буровил

сумма токов отсечки автоматов после УЗО должна быть МЕНЬШЕ, чем максимальный ток этого самого УЗО

я бы добавил не только после но и до
смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится
  • 0

#40   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:34

смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится

Димон, не гони! По твоему получается, что я после 63-амперного вводного автомата не имею права ставить 40-амперное УЗО? А ху-ху не хо-хо?
  • 0

#41   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:35

+1, узо надо защищать

А если вместо узо будет дифф автомат стоять, он тоже сгорит? Или же всё-таки отключится раньше, чем поплывёт узошка в него встроенная?! и пусть хоть сто500 автоматов стоят после, нада просчитывать коэфф одновременной нагрузки на линию диф. автомата, и будет ЩастьЕ.
  • 0

#42   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:45

А если вместо узо будет дифф автомат стоять, он тоже сгорит? Или же всё-таки отключится раньше, чем поплывёт узошка в него встроенная?! и пусть хоть сто500 автоматов стоят после, нада просчитывать коэфф одновременной нагрузки на линию диф. автомата, и будет ЩастьЕ.

Слушай, biokai! СпЕши слова, а? А то мне пока недосуг, я потом отвечу... если ты сам к тому времени не догадаешься, конечно...
  • 0

#43   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:47

Димон, не гони! По твоему получается, что я после 63-амперного вводного автомата не имею права ставить 40-амперное УЗО? А ху-ху не хо-хо?

Сгорит УЗО... Либо равный, либо больше!
  • 0

#44   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:51

короче понял все всем спасибо, УЗО вообще поставлю на машинку и посудомойку и все, т.е если даже на группу поставить УЗО при утечки вірубится вся группа а єто нам не надо.
  • 0

#45   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:53

короче понял все всем спасибо, УЗО вообще поставлю на машинку и посудомойку и все, т.е если даже на группу поставить УЗО при утечки вірубится вся группа а єто нам не надо.

Ставь менее чувствительное 100мА...
  • 0

#46   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Январь 2011 - 20:55

Я тоже влезу :) XXLforevo, если Вы поменяете автомат на холодильник с 16 на 6, затем на розетки кухни вместо 25 поставите 16 (так правильнее), то УЗО на кухню можно оставить на 40. Два оставшихся УЗО замените на 63 и будет всё путём.
  • 0

#47   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 21:00

Ставь менее чувствительное 100мА...

тогда толку от него если это особо опасные и на них я только и ориентировался ставить эти УЗО. А диф автоматы как они работают и вообще в группе?

Я тоже влезу :) XXLforevo, если Вы поменяете автомат на холодильник с 16 на 6, затем на розетки кухни вместо 25 поставите 16 (так правильнее), то УЗО на кухню можно оставить на 40. Два оставшихся УЗО замените на 63 и будет всё путём.

нечего влезайте)) думаете группа розеток на 16 на кухне будут держать если к ним подключить микроволновки, кофеварку комбайн и т.д думаю маловато как то(((
  • 0

#48   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Январь 2011 - 21:02

думаете группа розеток на 16 на кухне будут держать если к ним подключить микроволновки, кофеварку комбайн и т.д думаю маловато как то(((

Но вы же не будете включать все это одновременно. В любом случае 25А на розетки не ставят. Bagis вам всё очень правильно написал. :)
  • 0

#49   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 21:04

Bagis а мА оставить те же или поменять побольше ?
  • 0

#50   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Январь 2011 - 21:13

На комнаты 63А 30мА, а вот с ванной, ошибся. 63А на 10 мА вроде как не бывает. Нужно автоматы меньше ставить или на 2 группы поделить. Или же поставить три отдельных дифа.
  • 0

#51   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Январь 2011 - 21:17

На комнаты 63А 30мА, а вот с ванной, ошибся. 63А на 10 мА вроде как не бывает. Нужно автоматы меньше ставить или на 2 группы поделить. Или же поставить три отдельных дифа.

вот человек взял и сразу помог, спасибо понизим. Еще раз всем спасибо!!!!
  • 0

#52   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 27 Январь 2011 - 22:11

Ставь менее чувствительное 100мА...

Тогда убьет, нах! "Эти ягоды можно есть?.."
  • 0

#53   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Январь 2011 - 23:07

получается, что я после 63-амперного вводного автомата не имею права ставить 40-амперное УЗО?

чего то я не понял к чему ты это ??? где я такое говорил??? в сотый раз повторю узо должно быть ограничено по току (меньше или равно) автоматом с любой стороны (до узо либо после) к тому же оно должно быть защищено (как любой потребитель) со стороны питания ставь после 63А узо на 40А но тогда защити его после (сумма не более 40), а если впереди 40стоит то после - хоть сотня любых автоматов

А если вместо узо будет дифф автомат стоять, он тоже сгорит?

нет в дифе сначало автомат потом питание узо, контакты чаще одни на всё
  • 0

#54   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 28 Январь 2011 - 00:46

ставь после 63А узо на 40А но тогда защити его после (сумма не более 40), а если впереди 40стоит то после - хоть сотня любых автоматов

форумчане дайте 1 нормальный ответ!!! 1 говорит что нельзя большую группу после УЗО ставить, вы говорите что можно хоть сотню! Каму верить? В инете подробно не описуют одни заумные фразы которые долго изучаешь.
  • 0

#55   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:02

Так dimp же вроде доходчиво объяснил. Если само узо защищено, то есть если перед ним стоит автомат с тем же или меньшим током срабатывания, то после узо - хоть сотня любых автоматов
В вашем случае на входе стоит 40 и 50 от генератора, значит узо на 63 будет защищено. С ванной разобрались? Схемку перерисуете?
З.Ы. А где у вас генератор стоять будет?
  • 0

#56   www_www

www_www
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Январь 11
  • 56 сообщений
  • 3 спасибо
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:05

А какая разница где стоит автомат до УЗО или сразу после, ведь ток (ЭМ волна) распространяется очень быстро?
  • 0

#57   XXLforevo

XXLforevo
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:10

Так dimp же вроде доходчиво объяснил. Если само узо защищено, то есть если перед ним стоит автомат с тем же или меньшим током срабатывания, то после узо - хоть сотня любых автоматов
В вашем случае на входе стоит 40 и 50 от генератора, значит узо на 63 будет защищено. С ванной разобрались? Схемку перерисуете?
З.Ы. А где у вас генератор стоять будет?

ага хорошо понял теперь Огромное Спасибо.
Схемку прилаживаю
Генератор будет стоять в подвале с проделанной вентиляцией думаю поставить еще дежурный вентилятор при срабатывание генератора.
______1 - Размер 581,6К, Загружен: 58
  • 0

#58   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:11

www_www, если один автомат равный или меньший по току, то никакой.
  • 0

#59   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:11

ни ка кой - поставте после узо автомат на номинал узо или меньше а после этого автомата ещё сотню - разницы не будет, а вот если ты сотню после узо ставишь без автоматов то токи всех из этой сотни плюсуются
  • 0

#60   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2011 - 01:18

Генератор будет стоять в подвале с проделанной вентиляцией думаю поставить еще дежурный вентилятор при срабатывание генератора.

Круто. Никогда даже не слышал чтоб в многоквартирных домах генераторы ставили. Неужели так часто электричество пропадает?