Помощь в сборке щитка

В теме 119 сообщений

по барабану что планируется - изначально и у соседей какая???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У всех газ, в квартире по одной фазе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не надо вам никакого зануления - черевато это, поставьте узо и не партесь

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, уже в третий раз это слышу (хотя никто не объяснил почему) - значит землю уберу. И еще вопрос - клемники WAGO лучше с пастой или на защелках?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

насчет зануления прочитайте внимательно если не хотите распрощаться с жизнью http://www.bsgt.kiev.ua/f...nimanie.html

И еще вопрос - клемники WAGO лучше с пастой или на защелках?

не проще на щялках? у них срок 50 лет держат если не перегружать проводку. тем более медь если будет ИМХО лишняя трата денег
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И еще вопрос - клемники WAGO лучше с пастой или на защелках?

С пастой - это для соединения меди с алюминием.Те, которые "на защелках" (т.е. с рычажками) удобны тем, что они "многоразовые". Из них легче провод вынимать, если что. Хотя из тех, которые без рычажков (прозрачные), провода тоже несложно вынимаются, так что и они "многоразовые" :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По заземлению все вопросы отпали - интересная ссылка, спасибо. А что такое "щалки" - типа делаеш скрутку и навинчиваеш колпачки.А насчет клемников WAGO - я подумал, что с пастой лучший контакт-токопроводность, или не имеет значения?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да просто тяжело вам объяснить - это самое почему, потому что в один совсем не прекрасный момент вы можете получить на корпуса своих "зануленных" приборов фазу которая и убить может, вот в этом случае уже ни какое узо не спасёт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про заземление я понял - буду ждать, пока нормальную шину РЕ муниципалы проведут, а про клемники вопрос остался открытым.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот по статье можно и поспорить :D не соглашусь что заземлять без узо запрещено, заземление это первая и главная защита, все остальное вспомогательноеесли медь с медью - по барабану, не имеет значения

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В статье вроде речь о самодельном заземлении - типа тренога в землю. А вот на шахту лифта я не понял - вроде надежно?И по схеме вопрос (схема в посте 12) - есть-ли какие ошибки, кроме заземления(не буду подключать) и автомата на водонагреватель - стоит 25А, будет 16А?

Изменено пользователем www_www
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не ставте вы узо на 10мА пусть будет 40А на 30мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

насчет щялок простая скрутка с завинчивающими колпачками но если нету колпачков обживаем плоскогубцами хорошо и обматываем виниловой изолентой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да просто тяжело вам объяснить - это самое почему, потому что в один совсем не прекрасный момент вы можете получить на корпуса своих "зануленных" приборов фазу которая и убить может, вот в этом случае уже ни какое узо не спасёт

Дим! Конечно - формально ты прав! Если всегда следовать этому правилу, засада со стороны "практикующих электриков", по-пьяни меняющих местами фазу и ноль, точно не грозит! Но ведь бывают случаи (и у меня ты все это видел), когда внутридомовая проводка сделана "по уму": нулевой проводник (или PEN, если угодно!) имет сечение не менее 16 кв.мм и изначально, чисто конструктивно, надежно соединен с корпусом щитка, общедомовой РЩ сделан капитально, без "соплей", для "модификаций" доступна только замена плавких вставок (своими глазами в этом убедился! Правда, выпить с местным электриком пришлось немеренно...). В таком случае (но только в таком! Если есть малейшие сомнения, то лучше этого не делать!) разделение В ЩИТКЕ нулевого провода на PE и N вполне допустимо. По-крайней мере, выгода от такого "зануления" несомненна - не будет "щипать", когда мокрыми руками будешь хвататься за металлические корпуса бытовых приборов. А УЗО надо ставить в любом случае, мало ли что!..
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иваныч поэтому и задаю вопрос всегда

плита газ - электро???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иваныч поэтому и задаю вопрос всегда

Согласен! Наличие электроплиты (т.е. потребителя заведомо большой мощности!) - практически гарантирует отсутствие проблем в будущем. У меня, правда, газ, а в этом случае надо быть особено внимательным (см. выше...).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внес изменения по последним замечаниям, надеюсь получился окончательный вариант. Всем спасибо за помощь и критику!Хочу еще поставить устройство от скачков напряжения, на форуме нашел пару тем - но там вскользь упоминается такое устройство. Подскажите где посмотреть на этом форуме. post-55329-1296240448_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не соответствуют входящие и уходящие провода в УЗО.

Если N-провод выходит с левого нижнего контакта УЗО, то и входящий N-провод должен подаваться на левый верхний контакт УЗО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, действительно попутал. Сейчас поправлю. А по поводу защиты от перенапряжения - стоит заморачиваться, или все-равно не поможет при скачке?post-55329-1296243002_thumb.jpg

Изменено пользователем www_www
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

АSP-1V/1RV

При аварийных ситуациях в электросети 220 вольт напряжение может достигать аварийных значений. Оно может быть слишком низкое или слишком высокое. При низком напряжении выходят из строя агрегаты, имеющие электрический привод v это холодильники, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентиляторы. Но самое страшное явление v это высокое напряжение, при котором горит вся электротехника и резко увеличивается вероятность пожара жилья. Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно. Обрыв нулевых проводников может произойти: при перегрузке электрической сети (с каждым годом энергоёмкость жилья неуклонно возрастает); при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево v основная причина обрыва нулевых проводов); при коротких замыканиях в электрической сети; при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников; при краже цветного металла (проводов); при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети; из-за ошибок обслуживающего персонала.

Автоматическое устройство АSP-1V/1RV предназначено для защиты жилья, офиса, магазина, бытовой и офисной электротехники от: превышения, понижения, "скачков" и провалов сетевого напряжения.

post-11036-1296244395_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты