Помощь в сборке щитка

В теме 119 сообщений

Это я к тому, что сама схема щитка.......

офигеть - я валяюсь :blink:

мне уже надоело здесь воевать

ты там что то обещал??? рисуй - повоюем :)

нахрена ДВА автомата - перед и за счетчиком?

наверное единственно правильная мысль, я тоже не понимаю когда человек из за лени пройти 2-3 м ограничивает себя в мощности - но и неправильной назвать такой подход нельзя

Где "противопожарное" УЗО?

объясни - нахрена??? ставить его в "обязаловку" защитить кусок вводного провода? если потом всюду стоят обычные (30мА)

Зачем на свет каждой комнаты - свой автомат?

если карман не напрягают - то они лишними не бывают :)

Зачем УЗО на обычные розетки? (ну, для детской - еще согласен, хотя и пахнет параноей...).

тут ты меня шокировал :blink: а ну даааааа у тебя же противопожарное стоит, труп ни когда не сгорит :) а за провокации точно забаню
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а ну даааааа у тебя же противопожарное стоит, труп ни когда не сгорит :)

:lol:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а ну даааааа у тебя же противопожарное стоит, труп ни когда не сгорит :)

Шедеврально сказано! :up:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если потом всюду стоят обычные (30мА)

Не хочу прослыть провокатором, но и за Иваныча обидно. Весь свет идёт в обход узо. Так что его предложение о противопожарном, вполне правомерно.З.Ы. А насчёт розеток, узо и детей, есть розетки с защитой от детей. Мелкие в такую не влезут, а уж если большие захотят залезть - никакое узо не поможет :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

блин ну поставьте вы узо на 30мА и будут вам и мухи и котлеты, и противопожарное и не убъётя за то что нельзя так категорично отвечать, каждый случай индивидуальный

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нельзя так категорично отвечать, каждый случай индивидуальный

+1, но зато опять разобрали "по полочкам".
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Давно не был на форуме, вплотную занялся ремонтом. Напишу предпосылки, принятые при составлении схемы:1. Противопожарное УЗО не собирался ставить, как только узнал ток срабатывания (100мА), УЗО ставил только от поражения фазой, тем более, что вся проводка в штукатурке и негорючим ВВГнг. 2. Считаю группу освещения минимально опасной - риск только при затоплении соседями, и только в районе ванны и кухни, сколько раз соседи топили - ни разу фазу не чувствовал (может толстокож? =) ). Буквально на днях сдирал обои (обильно намочив водой), отключил группу розеток, а фазу не проверил(каюсь), а розетка оказалась подключенной к свету (вот такие чудо-розетки), когда шпателем провел рядом с розеткой - щипнуло (даже мышца не сократилась) , а уже на расстоянии 5см никаких эффектов. Вот тут каждый решает, в соответствии с толщиной кошелька - покупать еще одно УЗО, или это паранойя. А вешать свет на "розеточное" УЗО считаю неудобным- мало того, что тебя током долбануло, так еще и остался в темноте.3. Два вводных автомата - текущая необходимость. На 50А в подъездном щитке использую как рубильник, чтобы подключить новый счетчик, прокинуть времянку. После окончательной установки квартирного щитка он не нужен, но не выкидывать же его?4. В ванной стоит УЗО на 30мА, т.к. будет подключен проточный водонагреватель, а УЗО 25А/10мА не нашел, есть только 16А/10мА. 5. Много автоматов на свет - посчитал удобным, и карман сильно не оттянуло, сейчас вообще стоит один - вырубил, взял фонарик и можно в любую точку квартиры попасть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вешать свет на "розеточное" УЗО считаю неудобным- мало того, что тебя током долбануло, так еще и остался в темноте.

Молодец! :D А при том, что когда "током долбануло" - можешь ты или кто-то из домашних "в ящик сыграть" и УЗО сработав возможно тебе жизнь спасает, это как? :huh: Может стоит потерпеть ради этого такой дискомфорт как выключение группы розеток, да и по деньгам не сильно страшно если за брендами не гоняться? ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

www_www

Противопожарное УЗО не собирался ставить, как только узнал ток срабатывания (100мА)

Ну чё я тоже не ставлю, потому что клиент как правило просит программу минимум, значит на ввод вместо 100мА, идёт 30мА, это защита и тебя самого и твоего дома квартиры от пожара, как бы не говорили про негорючие кабеля, всё горит и искрится на ура, особенно если крысы пожрать успели, а такое я уже видел... Да что говорить, УЗО вообще фуфел, маркетинговый ход)

По второму пункту...

это всё параноя, риск минимальный... Кого ты пытаешься убедить?! Себя?! Всё это до поры до времени, про грызунов я говорил. про воду ты сам знаешь, то есть вариант замыкания присутствует, есть вариант удара током, этого мало?! Щипануло слегка, ха. а ты положи туда руку и потрогай заземлённый/занулённый предмет, думаю результат будет другой))) Я не убеждаю. это дело каждого, но по мне так лучше остаться без света. чем с мокрыми штанами в лучшем случае :D Это не те вещи на которых стоит экономить)

В ванной стоит УЗО на 30мА, т.к. будет подключен проточный водонагреватель, а УЗО 25А/10мА не нашел, есть только 16А/10мА.

Минимум ты выполнил и на том хорошо...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Молодец! :D

А при том, что когда "током долбануло" - можешь ты или кто-то из домашних "в ящик сыграть" и УЗО сработав возможно тебе жизнь спасает, это как? :huh: Может стоит потерпеть ради этого такой дискомфорт как выключение группы розеток, да и по деньгам не сильно страшно если за брендами не гоняться? ;)

Я имел ввиду подключение группы света к УЗО на котором априори висят розетки, а не наоборот. У меня нет заземления, поэтому при протечке фазы - долбанет обязательно, но "розеточное" УЗО не даст поджариться, а если при этом вырубится свет - не очень приятно.

To K!mm: Это не убеждения, а мои размышления, и небольшой жизненный опыт (ну жило много поколений без УЗО, и при затоплении никого не убивало (кроме экспериментаторов - которые дотрагивались до фазы и при этом заземляли себя).

Свет на УЗО вообще не вешаю, т.к. при возможном потопе возможно будет срабатывать это самое УЗО пока стена/потолок и т.п. не просохнет и придется бороться с темнотой. А так я вырублю автоматы, там где протечка, и пойду поговорить с соседями, а потом уборка, просмотр телевизора/интернета и т.д., а те кто поставил УЗО на свет - лихорадочно ищут свечи, фонари, керосинки, собирают партсобрание на кухне и разрабатывают план дальнейших действий.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО 25А/10мА не нашел, есть только 16А/10мА.

У Dekraft'а есть УЗО 25/10.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

www_www

Это твоё решение, УЗО это не обязало, это защита, как решил так и будет, у меня своя точка зрения, у тебя своя, у каждого свой линый опыт...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен! :beer: , но опыта очень мало, поэтому прислушиваюсь к мастерам с этого форума.

To ptaha: Спасибо, но я уже успел купить все УЗО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а те кто поставил УЗО на свет - лихорадочно ищут свечи, фонари, керосинки, собирают партсобрание на кухне и разрабатывают план дальнейших действий.

,а сообразительные обходят куском кабеля это упрямое УЗО (до полного высыхания) и живут ни в чём себе не отказывая,но аккуратненько :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

,а сообразительные обходят куском кабеля это упрямое УЗО (до полного высыхания) и живут ни в чём себе не отказывая,но аккуратненько :)

А в чем проблема света через УЗО? По всем европейским нормам все должно быть через УЗО.А розетки со светом можно разнести, по разным узо - разные помещения и тогда все будет хорошо, в темноте не нужно будет копаться.Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать.Евгений
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать.

Есои у тебя дом в пару этажей, плюс куча закутков, то ты прав, но а если однушка, либо двушка малого габарита, то вполне достаточно одного... Кста у самого одно узо, больше не посчитал нужным и не в деньгах дело. стоят они у нас по 600рублей.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в чем проблема света через УЗО? По всем европейским нормам все должно быть через УЗО.А розетки со светом можно разнести, по разным узо - разные помещения и тогда все будет хорошо, в темноте не нужно будет копаться.Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать.

Жень ,ты меня не понял я саказал как без гимора ВРЕМЕННО побороть упрямое УЗО ничего против УЗО на свет не имею совершенно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жень ,ты меня не понял я саказал как без гимора ВРЕМЕННО побороть упрямое УЗО ничего против УЗО на свет не имею совершенно

Теперь понял, сорри.У меня на двуху - 5 УЗО разного типа + 1УЗО входное+Диф отдельно на холодильник:). Денег не жалел. Электричество ведь - сила :)Евгений
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

+Диф отдельно на холодильник:).

а на телевизор и зарядник для сотика??? :D :D :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Без телека и сотика переживу.А вот если еда в холодильнике испортится :)Евгений

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует