Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
www_www

Помощь в сборке щитка

Рекомендуемые сообщения

bortovoi 1979

Да вот только наминала узо 40/10 нету в мире. И гдеже в схемевашей рабочий ноль после узо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

здравствуйте!перечитал много подобных тем, в результате о сборке щитка что-то стало понятно. Но всплыл такой вопрос: а как вести проводку (ввод) от щитка на лестничной площадке? У меня дом с эл. плитами, т.е. в подъездном щитке на квартиру три автомата - свет, розетки и плита (вроде так). Как организовать ввод в квартирном щитке? Если делать один ввод - то с чего взять его (розетки, плита)? Или делать три ввода и потом уже делить их в квартирном щитке, ставить автоматы и узо? Брать от какого-то общего кабеля (от которого все квартиры питаются) не очень охота, т.к. придется наверное вызывать электриков из энергокомпании... Сейчас еще родился вариант тянуть от счетчика (т.к. мне кажется что он стоит перед всеми автоматами)... но что тогда делать с стоящими там автоматами? Можно ли их удалять оттуда самому или надо вызывать электрика с жэка или энергокомпании?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ruslah

У меня оставили счетчик и главный автомат на лестничной площадке как было, от него провода сечением 10 кв.мм. в квартиру по каналам в плитах завели, старый ввод кажется убрали, главное соседские провода не порезать. В квартире свой щиток, где дублируется вводный автомат и стоит куча автоматов и УЗО. Еще пара автоматов висит отключенных в подъездном щитке за ненадобностью, т.к было несколько вводов в квартиру. Все это делал знакомый электрик, дом - новостройка с электроплитами, всю проводку в квартире заменили в течение 2 недель.

Изменено пользователем Ruslah

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

C0vax, чтобы взять ввод от счетчика, придется срывать пломбу на счетчике и потом заново его пломбировать.

После счетчика кабель наверняка идет как у меня - сначала на один автомат (в моем случае - на плиту), от него перемычкой - на автомат на розетки, и оттуда перемычкой же - на автомат на розетки. Так вот ИМХО самое правильное - это подсунуть кабель нового ввода в квартирный щиток под вводную клемму самого первого в цепочке автомата, то есть туда, куда втыкается жила, идущая от счетчика. Правда, тут надо учесть материалы старого и нового кабелей и их сечение: если старый кабель (от счетчика до первого автомата) - алюминиеый (а он наверняка алюминиевый), а новый - медный - то они ни в коем случае не должны соприкасаться - это раз, и они должны быть одинакового сечения (иначе плотно зажат будет только более толстый кабель, а более тонкий будет болтаться, греться и искрить) - это два. В принципе оба этих условия можно выполнить, если использовать что-то типа обжимных гильз-наконечников, но ты сначала разберись в написанном, может оно тебе и не потребуется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax
Alice Tracy т.е. таким образом первый автомат все равно остается задействован? или он просто как соединитель работает? А если вход на первый автомат не трогать (провод который от счетчика), а выход снять и вместо старого воткнуть провод новой проводки, т.е. получится что автомат будет работать как раньше, но от него будет идти новая проводка. Или там может он не подойти по амперам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

Посмотрите пожалуйста еще схему. Все комплектующие - Schneider. Уже закупил, но если что - всегда можно поменять ))post-55895-1308924712_thumb.jpgВдогонку еще вопрос: купил бокс на 24 модуля. как правильно в нем развести землю? т.к. в доме электроплита, то земля в подъездном щитке есть. А вот в квартирном как развести? просто на шину бросить, а от нее уже на потребители пойдет? с нулем также поступать? (после УЗО конечно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

C0vax

проводом вводным приводите защитное зануление в щиток и от него уже пляшите

а что у вас до вводного автомата??? перед счетчиком чего нить есть???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

dimp

Перед вводом - подъездный щиток.

post-55895-1308930216_thumb.jpg

зеленым обвел группу автоматов своей квартиры. на большем опознавательных знаков не нашел кроме надписи "Отсечка 12Iн", а на маленьких написано - АЕ 1031-2УХЛ4

Варианты организации ввода на прошлой странице мне предлагали - пока еще не решил как это сделать

Еще фото с вопросом:

post-55895-1308930661_thumb.jpg

Изменено пользователем C0vax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

автоматы 3шт выкидывай на их место ставьте как по схеме, либо вводной сразу на место того что обвели с вопросом (типа пробок)на фото не земля а ноль обведён

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

А возможен вариант установить только в квартире вводный, а в подъездном щитке существующие просто обойти?И подскажите, может кто ссылочку кинет на подробное описание сборки квартирного щитка... не, я понимаю что там сложного особо быть не должно ничего, но просто интересно как делают профи, в какой последовательности, что как лучше подключить, как удобнее шины разместить и т.п..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Alice Tracy т.е. таким образом первый автомат все равно остается задействован? или он просто как соединитель работает? А если вход на первый автомат не трогать (провод который от счетчика), а выход снять и вместо старого воткнуть провод новой проводки, т.е. получится что автомат будет работать как раньше, но от него будет идти новая проводка. Или там может он не подойти по амперам?

Если подключиться к вводу автомата - то этот автомат будет работать исключительно как клемма :)

Если к выходу автомата - то его номиналом вы ограничите свою мощность, так как он фактически продублирует вводной автомат, только имеет меньший номинал

Вдогонку еще вопрос: купил бокс на 24 модуля. как правильно в нем развести землю? т.к. в доме электроплита, то земля в подъездном щитке есть. А вот в квартирном как развести? просто на шину бросить, а от нее уже на потребители пойдет? с нулем также поступать? (после УЗО конечно)

Да

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
C0vax,а твой счетчик верхний левый? Если да,то на нём уже нет пломбы. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

может кто ссылочку кинет на подробное описание сборки квартирного щитка...

Вот некоторые варианты сборки щитков. :)

https://homemasters.ru/fo...schita-foto/

https://homemasters.ru/fo...oschitovaia/

https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

C0vax,а твой счетчик верхний левый? Если да,то на нём уже нет пломбы. :rolleyes:

да, это мой.. интересно, а куда же она делась )))

помнится было недоразумение с оплатой квартплаты ... года 4 назад... электрики без предупреждения пришли и отрезали свет, после звонка в энергокомпанию они вернулись и все восстановили... но я не проверял за ними. не уж то это последствия их деятельности? как быть теперь? может сразу от счетчика кидать медные провода в квартиру, а потом вызывать электриков для пломбировки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Дык на твоем счетчике даже крышки нет,которая закрывает клеммы подключения и пломбируется (посмотри на соседние и сравни) ;) Так что в любом случае общения с электриками не избежать рано или поздно. Поэтому вводной кабель на квартиру можно подсоединитьпрямо к счётчику.А концы старых кабелей аккуратненько заизолировать и запрятать вглубь щитка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

Сегодня посмотрел еще раз - оказывается пломба есть )) крышка рядом лежит в щитке.. а пломба висит .. прикольно однако.. т.е. получается можно к клемам подлезть, а пломбу можно не трогать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

есть - это которая на счетчике висит, закрывая его корпус(типа внутрь никто не влезал) а на крышке ещё одна вешается :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

есть - это которая на счетчике висит, закрывая его корпус(типа внутрь никто не влезал) а на крышке ещё одна вешается

Именно так. :) Крышка ставится и пломбируется для предотвращения несанкционированного доступа к клеммам счётчика. А раз эта крышка рядом лежит,то... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C0vax

сходил еще раз осмотрел :) фото конечно не очень хорошее - темно там было... но вполне видно.post-55895-1309099703_thumb.jpgэто крышка - на ней имеется болтик в шляпке которого имеется дырочка - как раз для проволочки пломбы. НО!post-55895-1309099689_thumb.jpgвот как проходит проволочка пломбы - заметно что через болтик крышки проволочка не идет . Это соседский счетчик. на всех остальных - так же.post-55895-1309099697_thumb.jpgвот как проходит проволочка у меня - т.е. пломба есть, она проходит через болт корпусаpost-55895-1309099671_thumb.jpgвот еще одна пломба корпуса - она сверху счетчикаПрикольно конечно, но походу эти крышечки снимаются беспрепятственно ) по крайней мере в нашем доме так :D

post-55895-1309099657_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 462 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
×