Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

шумоизоляция вент.канала


Сообщений в теме: 9

#1   DerilL

DerilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 31-Январь 10
  • 73 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 28 Январь 2011 - 16:10

Добрый день!Есть панельная новостройка, 2й этаж из 14.Вентиляция втягивает воздух очень даже хорошо(если ему есть откуда взяться из-за пластиковых окон)Каждый вечер с 20-00 до 23-00 меня мучают соседи матерными скандалами, телевизором, орущими детьми и т.д. но я как бы привык... НО соседи(3й этаж) постоянно жалуются что я смотрю фильмы слушаю музыку и т.д. ближе к 23 - звук идет по вентиляции - слышимость потрясающая, хотя мой отвод подключен к общему каналу только на 4м этажеВопрос как можно звукоэзолировать канал?? в моей квартире он представлен в виде 2х секций буквой Г в кладовке, под потолком, из оцинковки, квадратный, скреплен болтами...думал запенить, но как-то дико....Замотать чем-либо тяжело т.к. сложно подлезть со вех сторон
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 28 Январь 2011 - 19:28

Тяжело ,но придется и обматывать со всех сторон и примыкание со стенами изолировать и хомут .Может придется второй короб поверх делать или слушать всех ,когда заселятся . :D
  • 0

#3   DerilL

DerilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 31-Январь 10
  • 73 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 28 Январь 2011 - 20:53

А чем лучше замотать тогда ?
  • 0

#4   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 28 Январь 2011 - 21:22

А чем лучше замотать тогда ?

замотать можно акустической мембраной ,но это дорого .Постарайтесь чтобы вибрация от воздуховода не передавалась на стены(структурный шум) ,для этого хомумы и примыкание к стенам нужно проложить эластичной резиной .Можно сделать доп.короб из ГВЛ и расстояние между воздуховодом и коробом заложить ватой минеральной .Просто вата без листа толку не будет .ИЛИ потратьтесь на мембрану тексаунд (1000р\м2)
  • 0

#5   Prim

Prim
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Август 10
  • 35 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2011 - 07:50

У меня подобная проблема, слышимость просто жуть. Вот разобрал короб от строителей, а там куча этих каналов. Будут стоять стойки через 40 см, внутри брус. Как правильно прокладывать маты между стоек или за стойками, т.е. между каналом и стойками (как же их крепить тогда чтоб не просели)?

Прикрепленные изображения

  • _DSC0886res - Размер 151,83К, Загружен: 264

  • 0

#6   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:54

У меня подобная проблема, слышимость просто жуть. Вот разобрал короб от строителей, а там куча этих каналов. Будут стоять стойки через 40 см, внутри брус. Как правильно прокладывать маты между стоек или за стойками, т.е. между каналом и стойками (как же их крепить тогда чтоб не просели)?

Уж и не знаю поможет ли координально ,потому как каркас уже сделан и похоже без вибропрокладок (не видно) ,главное теперь для вас сделать макс.тяжелую стенку (минимум 2 листа гвл) и заложить звукопоглотитель ,плотностью не менее 30кг\м3 .который нужно закрепить к этой стенке ,желательно с отступом от каналов.И обеспечьте герметичность короба.
  • 0

#7   Prim

Prim
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Август 10
  • 35 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2011 - 09:36

Где нужны вибропрокладки? Если в местах примыкания вент каналов к плитам перекрытия, то уже ничего не сделать, если по периметру ПН,все в моих руках, чем проложить? Два слоя гкл я и так планировал друг на друга, но понимаю что звукопоглатитель необходимо заложить между листами? Обеспечить герметичность можно, но тогда прийдется отказаться от вытяжки (левый верхний угол), я хотел оставить и такую вентиляцию и вывести в нее же канал от плиты. А если этот элемент вытяжки обклеить звукопоглатителем и сделать герметичным от остальных ветканалов? Может эту стенку выстроить из газобетонных блоков, тогда вопрос как кухню повесить, но это уже другая тема.
  • 0

#8   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:56

Виброплокладки нужны по периметру каркаса ,посмотрите как делают http://tecsound.su/walls.html .Вату между 2 листами не надо .листы вместе (лучше через мембрану) потом звукопоглотитель и лучще с отступом от капит. стены .(неоднородность что бы среды была) ,герметизация спец.герметиками http://www.acoustic.ru/productions/
  • 0

#9   Prim

Prim
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Август 10
  • 35 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:01

Еще раз спасибо. В общем схема понятна. Проблема остается где купить тексаунд. Ладно, где-то видел ленту в рулонах но какую не знаю.
  • 0

#10   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:17

Еще раз спасибо. В общем схема понятна. Проблема остается где купить тексаунд. Ладно, где-то видел ленту в рулонах но какую не знаю.

У них же ,хоть 2м2