Проводка под точечные светильники

Оценить эту тему:

В теме 366 сообщений

Да ничего тогда... Я же сказала - "я промолчу". 

да уж!!!!! подзакипели!

Если хотите правильнее чем сейчас, то в квартирном суньте перед автоматом на СМ узо 16 или 25А на 10мА.

Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно? ну разве только на стиралку!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно?ну разве только на стиралку!

ДАААААААААААААp.s. Точнее, это зависит от того, какой дифавтомат стоит на площадке. Если такой, как у тебя (на 30mA) - то нецелесообразно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И еще, если бы мне сегодня в другой теме не вдалбливали всем форумом, что при вводном автомате 40А надо "промежуточный" вводной автомат ставить на 100А

пипец :angry: - цирк уехал клоуны остались, ну если ты не поняла спроси ещё раз, а перефразировать не надотвой "промежуточный " автомат был посоветован индивидуально по месту (для упращения работ, кстати и удешевления) заместо клем, просто китайский выключатель нагрузки на 100А, да ты хотела DEKraft ........ - так он стоит 103руб, а клемма ту которую отверткой не свернёшь стоит одна рублей 60и мне к примеру проще написать купите автомат на 100А (и вопросов больше нет) чем объяснить что выключатель нагрузки (ВН) это автомат без автоматики внутри - сразу возникает море вопросов ( а нахрена, а почему не автомат, а почему на такой то ток)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну если ты не поняла спроси ещё раз

А ты как думал, я еще в ту тему вернусь, я просто передышку взяла :) так что вы не расслабляйтесь :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята и Девчата, подскажите! У меня несколько вопросов:1.На автомат 16А кабелем NYM 3/2,5мм. идет отдельная линия (бытовые розетки на кухне - типа блендер, комбайн,пароварка) Кабель проложен под потолком в штробе и заштукатурен. Возникла необходимость добавить еще одну розетку в коридоре рядом с кухней. Штробу разбивать не стал а протянул провод под потолком (в гофре) до самого щитка. Вопрос в том, можно ли в щитке соединить кабели клемником Wago от которого пойдут два провода на автомат и общий ноль. Или все же два кабеля в один автомат запихивать? 2. Из подъездного щитка в квартиру на вводной автомат 32А приходит питающий провод. Расстояние между вводным автоматом и щитком примерно 30см. Вопрос в том каким кабелем (сечение 2,5 или 4мм) нужно идти от вводного автомата к щитку?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Конечно, два кабеля в один автомат. Не надо ничего с клемниками городить.2. 4мм

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или все же два кабеля в один автомат запихивать

2. Из подъездного щитка в квартиру на вводной автомат 32А приходит питающий провод. Расстояние между вводным автоматом и щитком примерно 30см. Вопрос в том каким кабелем (сечение 2,5 или 4мм) нужно идти от вводного автомата к щитку?

Если выбирать только из этих двух вариантов, то однозначно 4мм.П.С. Упс, опять опоздал :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кабель проложен под потолком в штробе и заштукатурен.

Стоп. А ты что, потолок штрабил??? :blink:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоп. А ты что, потолок штрабил??? :blink:

нет конечно же! под потолком я имел виду в месте примыкания потолочной плиты и стены
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет конечно же! под потолком я имел виду в месте примыкания потолочной плиты и стены

Ну вообще-то стены по горизонтали тоже нельзя штрабить... (т.е. смотря какие, но у тебя панелька, кажется?)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha спокойно если я правильно понялSyma

в месте примыкания потолочной плиты и стены

, там просто раствор должен быть накидан никакой арматуры там нет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да мне-то что, стена-то, если что, не моя. :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

там просто раствор должен быть накидан

Должен быть,да не всегда ;) У нас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Унас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)

Вот именно таким дерьмом типа мела и был закидан!легко удалился шпателем!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Друзья! ПодскажитеСегодня делал в бетонной стене отверстие под подрозетник. Когда высверлил кусок обнаружил , что оказывается это вентканал. Сразу и не догадался что он там мог быть! Теперь вот думаю оставлять ли ? или это пожароопасно?Кстати решил провести эксперимент: привязал на капроновую нить грузик в виде гайки и опустил в сделанное отверстие (дабы померить высоту этого вент канала). Примерно ниже моих полов сантиметров на 50 почевствовал как грузик опустился на дно. В файле я нарисовал расположение вент канала.

post-56332-1302783598_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теперь вот думаю оставлять ли ? или это пожароопасно?

Если это вентиляционный канал, а не дымоход, для газовой колонки, насчёт пожароопасности можно не беспокоиться. Но дыру при монтаже подрозетника следует герметично замазать. Иначе розетка будет источать соседские запахи.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если это вентиляционный канал, а не дымоход, для газовой колонки, насчёт пожароопасности можно не беспокоиться. Но дыру при монтаже подрозетника следует герметично замазать. Иначе розетка будет источать соседские запахи.

в панельных девятиэтажках бывают дымоходы?????
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у нас всюду ставят индивидуальное отопление - у каждого свой котёл - вот там Такиииие дымоходы :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены.Делайте выводы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены.Делайте выводы.

Сам провод не будет идти в вентканале! Вентканал увидит только дно платмассового подрозетника. Провод пойдет в штробе в кварттире.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вентканал увидит только дно платмассового подрозетника.

Дело-то хозяйское. Напр. включишь вентиляцию - куревом от соседа потащит...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело-то хозяйское. Напр. включишь вентиляцию - куревом от соседа потащит...

Вот сейчас совсем не понял! Какую вентиляцию включу? У меня в этом месте и вентиляции сроду не было!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ты так кто-нибудь другой включит...Короче, делай герметично и пожаробезопасно. Вариантов много.Самый простой - сделать розетку в другой стене; далее - сделать её в наружном исполнении; далее - например примастырить изнутри вентканала на дыру подрозетника тонкую железную "опалубку" на глубину порядка 1 см (там мет крышку типа из под кофе) и заполнив дыру гипсом, посадить туда подрозетник и т.д. и т.п. ....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Друзья, подскажите, никак не дойдет до меня:имею два выключателя на расстоянии 1м друг от друга ( не переживайте так задумано) Один выключатель (тройной) установлен перед входом в кухню в коридоре, второй выключатель - димер установлен на кухне ( будет регулировать уровень освещенности на все трех линиях света одновременно)Штробы все сделаны. От каждого выключателя к распаячной коробке отходит трехжильный NYM 3/1,5.Так вот вопрос в том как правильно все подключить?????

post-56332-1307437035_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну начнём, пожалуй, с того, что на тройной выключатель 3-хжильного провода мало. Нужен 4-хжильный.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нееее , начнем с того - а что должно получится??? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну начнём, пожалуй, с того, что на тройной выключатель 3-хжильного провода мало. Нужен 4-хжильный.

до этого моя головушка додумалась ! будем считать что на 3-х клавишник идет четырехжильный

нееее , начнем с того - а что должно получится??? :)

получится должно следующее. Имею кухню и коридор. В кухне 6 галогенок, в корридоре 3.Представляю себе все так :1 клавишей включаются 3 лампы в кухне 2 клавишей еще 3 лампы, а 3 клавишей включаются 3 лампы но уже в коридоре. А димером хочу регулировать уровень освещенности на всех трех линиях. Вот и все!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диммер ставь перед выключателем,тогда он будет регулировать уровень на всех 3-х линиях.Как то так...

post-9894-1307452769_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диммер ставь перед выключателем,тогда он будет регулировать уровень на всех 3-х линиях.Как то так...

я правильно понял. что с димера нужно взять общую фазу?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты