Я понять не могу, как вот, например, первая лампочка, горит, ЧТО У НЕЕ В ЗАЖИМАХ?? Она горит от одного того, что в один из ее зажимов приходит фаза с горящей (последней) лампочки, что ли? От одного проводочка??

ptaha Там нить накала является ФАЗНЫМ (как нарисовано) проводником и при таком соединении если одна лампа перегорает то тухнут все нафик, тебе оно надо ,да и свететь будут ... будет как у негра ввв.. кармане блин.

Так что можно забыть про него.

да да
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так что можно забыть про него.

да да
К тому же такое соединение практически не используется в электрике.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю:Общее УЗО 25/30

лучше 25/300

УЗО 16/10 (три след. автомата - на нем)автомат 16А - водогрейавтомат 16А - стиралкаавтомат 10А - розетка в ванной

если найдете, то лучше 25/10С остальным согласен.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:) естественно что же в нём хорошего то .
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

лучше 25/300

Получается, розетки будут не защищены, в смысле хватания человеком за провода в них? 25/300 - это же вроде просто противопожарное, или нет?..
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю:Общее УЗО 25/30УЗО 16/10 (три след. автомата - на нем)автомат 16А - водогрейавтомат 16А - стиралкаавтомат 10А - розетка в ваннойавтомат 16А - розетки в спальнеавтомат 16А - розетки в залеавтомат 10А - свет прихожая, санузел, кухняавтомат 10А - свет спальня, зал

лучше 25/300если найдете, то лучше 25/10С остальным согласен.

а можно попросить схемку кого нибудь набросать щас еще вот такое обнаружил, больше сегодня старые штробы разбивать не стал ( соседи в стены стучат, я иду узнавать в чем дело а они двери не открывают)

post-56332-1296932921_thumb.jpg

post-56332-1296932926_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а можно попросить схемку кого нибудь набросать

Syma схемку чего? щитка?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается, розетки будут не защищены, в смысле хватания человеком за провода в них? 25/300 - это же вроде просто противопожарное, или нет?..

Да, общее противопожарное защитит только от пожара. Если хочешь защитить розетки, то в твой список нужно добавить 25/30.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Syma схемку чего? щитка?

да . если можно конечно! ну и заодно как все по квартире правильно раскидать . каких проводов прикупить
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К тому же такое соединение практически не используется в электрике.

да конёшно - фиг там используется сплошь и рядом Птаха видит каждый день в метро (свет)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот примерно:

Если хочешь защитить розетки, то в твой список нужно добавить 25/30.

Так у меня так и было 25/30

каких проводов прикупить

На розетки nym или ВВГ 3x2,5На свет nym или ВВГ 3x1,5И еще на провода с площадки два провода ПВ-1 4мм, лучше двух разных цветов - ну для эстетики. :)А, ну и место под щиток надо в прихожей найти.

post-24564-1296934493_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_______________.doc Вы так хотели?

Птаха видит каждый день в метро (свет)

dimp :blink: свет в метро ? Ты серьёзно?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня опечатка :) В схеме "водогрей" и "розетка ванная" перепутаны. Надо на водогрей 16А, а на розетку 10А (а не наоборот).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp :blink: свет в метро ? Ты серьёзно?

а то - и в электричках и тролебусах :)

электрички ещё топят печками на 220В которые они тоже соеденены последовательно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот примерно:Так у меня так и было 25/30На розетки nym или ВВГ 3x2,5На свет nym или ВВГ 3x1,5И еще на провода с площадки два провода ПВ-1 4мм, лучше двух разных цветов - ну для эстетики. :)А, ну и место под щиток надо в прихожей найти.

_______________.doc Вы так хотели?

да))))) еще позвольте спросить сколько в метраже покапать проводов ( кухня 3 на 3 м., зал 3 на 5, спальня 3 на 4 . прихожая 3 на 3 ,ванна с туалетом 4кв.м туалет 2кв.м. Потолки везде одинаковые - 2,5м. может чуть побольше)Расстояние от входной двери до подъездного щитка 4м.И еще позвольте попросить - сможет ли кто нибудь на моей схемке (с расположением комнат набросать как должна выглядеть проводка во всей квартире) Помогите бедному студенту в чужом городе :) Электрики в ЖЕКЕ сами как уже успели заметить муд....ки , а нормальный электрики только в коммунэнерго, а там я посмотрел прайс лист цены ой ой ой ........кусаются больно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня опечатка В схеме "водогрей" и "розетка ванная" перепутаны. Надо на водогрей 16А, а на розетку 10А (а не наоборот).

ptaha а в той что я начертал побыстрому забыл землю с вводного на шинку кинуть :unsure:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha, только не ругайся :) Ты написало общее. Общее это противопожарное. Я поправил. Теперь ты чуток схему изменила.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помогите бедному студенту в чужом городе :)

А ты в каком городе-то? :D Сколько надо метров кабеля, это тебе на месте видней, он так по метражу комнат не считается. Всё зависит от того, как будешь прокладывать. Например, прикидываешь примерно как пойдут вводные провода от дифа до того места в прихожей, где будет щиток. Берешь рулетку и меряешь. И везде оставляй еще и запас.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

еще позвольте спросить сколько в метраже покапать проводов ( кухня 3 на 3 м., зал 3 на 5, спальня 3 на 4 . прихожая 3 на 3 ,ванна с туалетом 4кв.м туалет 2кв.м. Потолки везде одинаковые - 2,5м. может чуть побольше)Расстояние от входной двери до подъездного щитка 4м.

ну сами с рулеткой поскачите промерьте и всё с запасом (на розетки 2,5 мм2 на свет 1,5мм2)

И еще позвольте попросить - сможет ли кто нибудь на моей схемке (с расположением комнат набросать как должна выглядеть проводка во всей квартире) Помогите бедному студенту в чужом городе

я не электрик ,я самоделкин помилуйте :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ptaha а в той что я начертал побыстрому забыл землю с вводного на шинку кинуть :unsure:

Дык ты там и про розетки кухни не вспомнил! :D (про которые я забыла в своем первом сообщении)

А земли у него нет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты