Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве

Рекомендуемые сообщения

Syma

Всем доброго дня!
Сильно не пинайте) Помогите с проводкой для точечных светильников.
сделал потолок в прихожей из гипсокартона одноуровневый и решил повесить точечные светильники.
Все трудности возникли с проводкой. Читал много инфы о схемах подключения и решил сделать так чтобы от каждого светильника приходил отдельный провод к питающему проводу. На рисунке в принципе все схематично изобразил. Провода на каждый светильник идут медные 2/1,5 ( как посоветовали в магазине) , а питающий провод гораздо толще ( 2/3,5). Также в схему (опять же как посоветовали ) был внедрен автоматический выключатель на 10А. Когда все провода скрутил (довольно толстая скрутка получилась) и подключил оказалось все работает. Так вот весь вопрос в том правильно ли я все сделал или есть какие то ньюансы. Пожаровзрывобесопасно ли это? А то еще кравтриру не хватало спалить.

Достойно восприму критику.

post-56332-1296648525_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Схема-жесть.По подключению-перевод материала да и только... Подключить лампы можно было паралельно, то есть фаза и ноль шли бы от светильника к светильнику и не пришлось бы лепить такую скрутку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

а если ба перегорела одна лампа остальные бы тоже не горели? и на яркости последних ламп это бы никак не отразилось? где то слышал что при таком подключении последние лампы гореть начинают слабенькоматериала слава богу полно)И еще такой вопрос - если планирую постваить трасформатор ( ну чтоб пребразовывал 220 в 12V) куда его нужно ставить ( на схеме)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Syma,начнём с скрутки - некачественная скрутка (а она у тебя скорее всего такая и есть) потенциальный источник пожара.

В общем схема подключения рабочая.

Один трансформатор на 12 В ты не поставишь,дальние лампы будут гореть слабее ближних.Длина провода от транса до лампы должна

быть не более 1,5 - 2 метра (оговаривается в инструкции к трансу).Поэтому тебе надо или ставить по маленькому трансику перед

каждой лампой или ставить лампы на 220 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

А какая должна быть скрутка? в принципе есть возможность все переделать вплоть изменить расположение проводки! размеры прихожей 3м на 2м. Подскажите как правильно сделать. Какие лучше трансформаторы прикупить, как их расположить? и вообще может я еще что упустил. А если подключить их последовательно (на картинке изобразил) - это будет правильней? И куда в этом случае необходимо внедрить трансформатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm
 
Когда все провода скрутил (довольно толстая скрутка получилась) и подключил оказалось все работает. Так вот весь вопрос в том правильно ли я все сделал или есть какие то ньюансы.
если планирую постваить трасформатор ( ну чтоб пребразовывал 220 в 12V) куда его нужно ставить ( на схеме)

зачем делать одно, чтоб переделать на другое, или лёгкие пути не для вас?! 

 
а если ба перегорела одна лампа остальные бы тоже не горели? и на яркости последних ламп это бы никак не отразилось? где то слышал что при таком подключении последние лампы гореть начинают слабенько

Я говорил про параллельное подключение, а не про последовательное, как в ёлочной гирлянде...Вы начале разговора вы не затронули слово трансформатор, значит схема была собрана на 220В, а в ней такого эффекта не наблюдается, как притухание ламп, есть варианты конечно, но они вам не грозят, при нормальном подключении...

 
А какая должна быть скрутка? в принципе есть возможность все переделать вплоть изменить расположение проводки! размеры прихожей 3м на 2м.Подскажите как правильно сделать. Какие лучше трансформаторы прикупить, как их расположить? и вообще может я еще что упустил.А если подключить их последовательно (на картинке изобразил) - это будет правильней? И куда в этом случае необходимо внедрить трансформатор?

Скрутка?! Трансформаторы?! Лампы последовательно?! Трансформатор?! бррр, счас мозг лопнет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

все понял! Будь добр подскажи при том подключении которое посоветовал ты куда трансформаторы нужно ставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

питающий провод гораздо толще ( 2/3,5)

3,5 не бывает. Или 2,5 или 4...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

лучше бы советом подсказал)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

Ну дайте уже кто нибудь правильную схему под галогенки на 12v с трансформаторами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Ну так ты для начала скажи хотя бы, какой у тебя питающий провод??Если 2,5 - то это, во-первых, не "гораздо толще". Во-вторых, можно оставить и так, как есть у тебя, только, скрутку, разумеется, заменить на 2 клеммника (ваго, прозрачные, на 8 контактов): клеммники соединяешь перемычкой между собой, а в оставшиеся отверстия пихаешь все провода (и с ламп, и питающий). Если питающий провод 4 мм, то не знаю, влезет ли он в такой клеммник.Насчет трансформаторов не знаю, недавно ставили в ванной на галогенки, поставили по одному трансформатору перед каждой лампой - но там их было три, а у тебя десять...Потом, у тебя на схеме написано "УЗО", а ты пишешь, что стоит "автоматический выключатель". Это разные устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

питающий провод 2,5!Вношу ясность не УЗО а автоматический выключатель на 10А!А можно ставить трансформаторы прям перед лампами? Какой фирмы посоветуешь? Или можно купить один мощный хороший?Клемники ваго можем картинку выложить или фото как они выглядят а то через поиск их огромное количество вылазиетМожет примерную схемку выложить как все провода в клемниках соединять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78
 
Или можно купить один мощный хороший?

Лучше перед каждой лампой маленький - он как раз в отверстие для лампы входит и выходит. Они ведь иногда горят :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma

с трансам понятно а в остальном

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha
 
Клемники ваго можем картинку выложить или фото как они выглядят а то через поиск их огромное количество вылазиетМожет примерную схемку выложить как все провода в клемниках соединять

Вот фото распайки с похожей схемой (тут тоже лампы соединены "пауком", то есть из распайки к каждой лампе идет отдельный кабель): https://homemasters.ru/ph...um=399&pos=8Вот этот фиолетовый прозрачный - он на шесть контактов, а тебе нужен такой же, но на восемь (там цвет не фиолетовый, а коричневый, кажется). Артикул клеммника - 773-308, набери в Гугле.Питающий провод (с выключателя) пихаешь в любое отверстие. Потом вырезаешь кусочек провода и им соединяешь два клеммника между собой (таким же способом). Так же подсоединяешь провода от ламп. Т.е. тебе надо по два клеммника на ноль и по два на фазу, всего - четыре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma
 
Вот фото распайки с похожей схемой (тут тоже лампы соединены "пауком", то есть из распайки к каждой лампе идет отдельный кабель):

вот вроде так? ( не стал от остальных светильников провода рисовать)

post-56332-1296686367_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Вроде так. ;) Клеммники желательно сделать с возможностью доступа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma
 
Вроде так. Клеммники желательно сделать с возможностью доступа.

да, свободный доступ к клемникам в распределительной коробке я продумал!С проводкой вроде бы разобрался, а что по трансформаторам посоветуете? Максимальной расстояние до самого дальнего светильника от питающего провода 2,5-3 метра, до ближнего 50 см.Сколько трансофрматоров лучше купить и внедрить в систему, какой фирмы посоветуете ?и что это за устройство плавного пуска (защиты ламп от скачков напряжения) Нужно ли оно (цена вроде смешная)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Смысл переходить на 12 Вольт, тратить деньги на трансформаторы, ведь на 220 Вольт уже готовая схема... Чем обоснуешь своё решение?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma
 
Смысл переходить на 12 Вольт, тратить деньги на трансформаторы, ведь на 220 Вольт уже готовая схема... Чем обоснуешь своё решение?!
 

экономией электроэнергии! разве нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
×