Проводка под точечные светильники


Сообщений в теме: 331

#301   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 30 Март 2011 - 23:09

Да ничего тогда... Я же сказала - "я промолчу". 

да уж!!!!! подзакипели!

Если хотите правильнее чем сейчас, то в квартирном суньте перед автоматом на СМ узо 16 или 25А на 10мА.

Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно? ну разве только на стиралку!


  • 0

#302   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 30 Март 2011 - 23:10

Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно? ну разве только на стиралку!

ДААААААААААААА p.s. Точнее, это зависит от того, какой дифавтомат стоит на площадке. Если такой, как у тебя (на 30mA) - то нецелесообразно.
  • 0

#303   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Март 2011 - 11:42

И еще, если бы мне сегодня в другой теме не вдалбливали всем форумом, что при вводном автомате 40А надо "промежуточный" вводной автомат ставить на 100А

пипец :angry: - цирк уехал клоуны остались, ну если ты не поняла спроси ещё раз, а перефразировать не надо твой "промежуточный " автомат был посоветован индивидуально по месту (для упращения работ, кстати и удешевления) заместо клем, просто китайский выключатель нагрузки на 100А, да ты хотела DEKraft ........ - так он стоит 103руб, а клемма ту которую отверткой не свернёшь стоит одна рублей 60 и мне к примеру проще написать купите автомат на 100А (и вопросов больше нет) чем объяснить что выключатель нагрузки (ВН) это автомат без автоматики внутри - сразу возникает море вопросов ( а нахрена, а почему не автомат, а почему на такой то ток)
  • 0

#304   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 31 Март 2011 - 12:16

ну если ты не поняла спроси ещё раз

А ты как думал, я еще в ту тему вернусь, я просто передышку взяла :) так что вы не расслабляйтесь :D
  • 0

#305   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:52

Ребята и Девчата, подскажите! У меня несколько вопросов:1.На автомат 16А кабелем NYM 3/2,5мм. идет отдельная линия (бытовые розетки на кухне - типа блендер, комбайн,пароварка) Кабель проложен под потолком в штробе и заштукатурен. Возникла необходимость добавить еще одну розетку в коридоре рядом с кухней. Штробу разбивать не стал а протянул провод под потолком (в гофре) до самого щитка. Вопрос в том, можно ли в щитке соединить кабели клемником Wago от которого пойдут два провода на автомат и общий ноль. Или все же два кабеля в один автомат запихивать? 2. Из подъездного щитка в квартиру на вводной автомат 32А приходит питающий провод. Расстояние между вводным автоматом и щитком примерно 30см. Вопрос в том каким кабелем (сечение 2,5 или 4мм) нужно идти от вводного автомата к щитку?
  • 0

#306   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:54

1. Конечно, два кабеля в один автомат. Не надо ничего с клемниками городить.2. 4мм
  • 0

#307   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 783 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 129

Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:59

Или все же два кабеля в один автомат запихивать

2. Из подъездного щитка в квартиру на вводной автомат 32А приходит питающий провод. Расстояние между вводным автоматом и щитком примерно 30см. Вопрос в том каким кабелем (сечение 2,5 или 4мм) нужно идти от вводного автомата к щитку?

Если выбирать только из этих двух вариантов, то однозначно 4мм. П.С. Упс, опять опоздал :)
  • 0

#308   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:04

Кабель проложен под потолком в штробе и заштукатурен.

Стоп. А ты что, потолок штрабил??? :blink:
  • 0

#309   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:08

Стоп. А ты что, потолок штрабил??? :blink:

нет конечно же! под потолком я имел виду в месте примыкания потолочной плиты и стены
  • 0

#310   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:33

нет конечно же! под потолком я имел виду в месте примыкания потолочной плиты и стены

Ну вообще-то стены по горизонтали тоже нельзя штрабить... (т.е. смотря какие, но у тебя панелька, кажется?)
  • 0

#311   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:48

ptaha спокойно если я правильно понялSyma

в месте примыкания потолочной плиты и стены

, там просто раствор должен быть накидан никакой арматуры там нет
  • 0

#312   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:52

Да мне-то что, стена-то, если что, не моя. :D
  • 0

#313   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 06 Апрель 2011 - 06:00

там просто раствор должен быть накидан

Должен быть,да не всегда ;) У нас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)
  • 0

#314   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:20

Унас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)

Вот именно таким дерьмом типа мела и был закидан!легко удалился шпателем!
  • 0

#315   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 14 Апрель 2011 - 15:20

Друзья! ПодскажитеСегодня делал в бетонной стене отверстие под подрозетник. Когда высверлил кусок обнаружил , что оказывается это вентканал. Сразу и не догадался что он там мог быть! Теперь вот думаю оставлять ли ? или это пожароопасно?Кстати решил провести эксперимент: привязал на капроновую нить грузик в виде гайки и опустил в сделанное отверстие (дабы померить высоту этого вент канала). Примерно ниже моих полов сантиметров на 50 почевствовал как грузик опустился на дно. В файле я нарисовал расположение вент канала.

Прикрепленные изображения

  • 111 - Размер 13,3К, Загружен: 45

  • 0

#316   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2011 - 16:42

?????????? никто не знает?????????
  • 0

#317   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 257 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:59

Теперь вот думаю оставлять ли ? или это пожароопасно?

Если это вентиляционный канал, а не дымоход, для газовой колонки, насчёт пожароопасности можно не беспокоиться. Но дыру при монтаже подрозетника следует герметично замазать. Иначе розетка будет источать соседские запахи.
  • 0

#318   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:09

Если это вентиляционный канал, а не дымоход, для газовой колонки, насчёт пожароопасности можно не беспокоиться. Но дыру при монтаже подрозетника следует герметично замазать. Иначе розетка будет источать соседские запахи.

в панельных девятиэтажках бывают дымоходы?????
  • 0

#319   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:19

у нас всюду ставят индивидуальное отопление - у каждого свой котёл - вот там Такиииие дымоходы :D
  • 0

#320   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:27

Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены.Делайте выводы.
  • 0

#321   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:41

Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены. Делайте выводы.

Сам провод не будет идти в вентканале! Вентканал увидит только дно платмассового подрозетника. Провод пойдет в штробе в кварттире.
  • 0

#322   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:18

Вентканал увидит только дно платмассового подрозетника.

Дело-то хозяйское. Напр. включишь вентиляцию - куревом от соседа потащит...
  • 0

#323   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:20

Дело-то хозяйское. Напр. включишь вентиляцию - куревом от соседа потащит...

Вот сейчас совсем не понял! Какую вентиляцию включу? У меня в этом месте и вентиляции сроду не было!
  • 0

#324   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:42

Не ты так кто-нибудь другой включит...Короче, делай герметично и пожаробезопасно. Вариантов много.Самый простой - сделать розетку в другой стене; далее - сделать её в наружном исполнении; далее - например примастырить изнутри вентканала на дыру подрозетника тонкую железную "опалубку" на глубину порядка 1 см (там мет крышку типа из под кофе) и заполнив дыру гипсом, посадить туда подрозетник и т.д. и т.п. ....
  • 0

#325   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:57

Друзья, подскажите, никак не дойдет до меня:имею два выключателя на расстоянии 1м друг от друга ( не переживайте так задумано) Один выключатель (тройной) установлен перед входом в кухню в коридоре, второй выключатель - димер установлен на кухне ( будет регулировать уровень освещенности на все трех линиях света одновременно)Штробы все сделаны. От каждого выключателя к распаячной коробке отходит трехжильный NYM 3/1,5.Так вот вопрос в том как правильно все подключить?????

Прикрепленные изображения

  • 2323 - Размер 13,82К, Загружен: 31

  • 0

#326   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 783 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 129

Отправлено 07 Июнь 2011 - 12:28

Ну начнём, пожалуй, с того, что на тройной выключатель 3-хжильного провода мало. Нужен 4-хжильный.
  • 0

#327   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Июнь 2011 - 14:04

нееее , начнем с того - а что должно получится??? :)
  • 0

#328   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:32

Ну начнём, пожалуй, с того, что на тройной выключатель 3-хжильного провода мало. Нужен 4-хжильный.

до этого моя головушка додумалась ! будем считать что на 3-х клавишник идет четырехжильный

нееее , начнем с того - а что должно получится??? :)

получится должно следующее. Имею кухню и коридор. В кухне 6 галогенок, в корридоре 3. Представляю себе все так :1 клавишей включаются 3 лампы в кухне 2 клавишей еще 3 лампы, а 3 клавишей включаются 3 лампы но уже в коридоре. А димером хочу регулировать уровень освещенности на всех трех линиях. Вот и все!
  • 0

#329   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:19

Диммер ставь перед выключателем,тогда он будет регулировать уровень на всех 3-х линиях.Как то так...

Прикрепленные изображения

  • 2323 - Размер 32,53К, Загружен: 36

  • 0

#330   Syma

Syma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Январь 11
  • 214 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:23

Диммер ставь перед выключателем,тогда он будет регулировать уровень на всех 3-х линиях. Как то так...

я правильно понял. что с димера нужно взять общую фазу?