Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Срабатывает дифавтомат

Оценить эту тему:


eric

Рекомендуемые сообщения

доброго времени суток! электрик установил счетчик и автоматы, все подключил. работало нормально, но где-то через неделю после установки время от времени начал срабатывать дифавтомат (при мне были сработки - в этот момент горели только люминисцентные лампы по 20 Вт каждая; в разных случаях включено было от 2 до 5 ламп). а так сработка дифавтомата происходит когда меня нет. в квартире не живу (доделываю ремонт, мелочи остались), нагрузки никакой нет (ни холодильника, ничего). в чем может быть проблема?

http://www.imagepost.ru/i...DSC00503.JPG

http://www.imagepost.ru/i...DSC00504.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему земля, вместо того, чтобы соединяться через шину, замотана в скрутку?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в моем доме нет земли вообще. поэтому пока замотана изолентой. летом буду отдельно ввод с ВРУ к себе тянуть

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

а как определить что он бракованный? и как найти косяк в проводке (в чем он может быть)? проводку вел сам, старался аккуратно: в гофротрубе под ГКЛ. вообще у меня постоянно скачет напряжение (дому 40 лет). Изменено пользователем eric
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да потому что земли там в помине нет и ноль наладом (судя по проводам ) дышит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да потому что земли там в помине нет

Я так и подумала, но тогда зачем вообще ее скручивать-то?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну я скручиваю что бы не мешали, хотя замечание верное - провода желто зелёные между собой не соеденены???? и как они в розетках? (куда приходят)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в розетках желто-зеленые провода подсоединены. может их отсоеденить и тоже в изоленту?

но нагрузки все-равно никакой нет в данный момент.

может мне тогда пока поставить вместо дифавтомата обычный вводной автомат, пока себе новый ввод не сделаю?

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

я попробую проверить, но долго буду проверять - он хаотично по времни срабатывает, с 23 декабря как мне поставили щиток - он срабатывал 7 раз. было за неделю 3 раза, две недели вообще не срабатывал (я там бываю каждый день). последняя сработка была в этот вторник, то бишь 1 февраля.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

Согласен с dimp, исполнение неудачное, когда выводы земли соединены, но не заземлены, будет земля на одном приборе -> получишь землю на всех приборах в квартире, на которые установлены розетки с землей...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

в щитке каждый провод земли в изоленте и потом их тоже в изоленту все вместе замотал
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну хоть так, всё равно лучше от розеток пока отсоеденить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Было такое - два раза ездил за 100 км из-за дифа. Проверил линию мегоометром, сопр. изоляции 2 Мом в порядке.

По словам хозяина напряжение скачет. Замерил - 242!, вторым прибором -240!

Настоятельно посоветовал хозяину вызвать местную аварийку на ТП.

Диф (кстати ЭКФ) заменил на 2-х полюсный автомат. Похоже не дружат его электронные мозги с таким напряжением.

В вашем случае как вариант 2-х полюс. атомат +УЗО. Если вводной на 25А, то групповые 2шт хотя бы на 20А - иначе некрасивая ерунда получается.

Что касается желто-зеленых соплей - не совсем понял в чем опасность? Как пишет наш коллега из Украины любитель системы ТТ - статика и емкостные токи в подобных случаях смертельно опасны и трупы можно складывать штабелями?

Насчет статики сомневаюсь :huh: Емкостные токи? В квартире уложено несколько км. кабельных сетей напряжением 6кВ и выше?

Если ошибаюсь - поправьте , опишите реальные случаи.

Изменено пользователем dimp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зря насчет статики сомневаешься, долбит только в путь :) пару раз щелкнеи в третий вы сами не захотите

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нет возможности померить сопротивление изоляции мегомметром, то методом исключения по очереди от трех линий отсоединяете провода от автоматов и нулевой планки. Еще временно подключить желтые земли по очереди ко входу УЗО на нулевой контакт. Возможно тогда УЗО сразу сработает на утечку, если где-то земля имеет утечку на фазный или нулевой провод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

насчет статики

Вот насчёт статики, но в другом контексте.Скажем ходишь ты весь синтетический, шоркаешься и при прикасании к большому железу приличная искра заставляет тебя взрагивать. А вот если твоя искра искра от статики бьёт в проводник под током без изоляции, а стоишь ты на земле? Долбанёт тебя до кучи 220 по пробитому высоким статическим напряжением каналу или нет?Краски конечно сгущаю, если бы на земле стоял статика бы стекла, но вот чисто теоретически...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.