Отправлено 16 Февраль 2011 - 21:56

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать виброизоляцию пола мансарды? (будет спортзал)Вот что уже сделано:Перекрытие между этажами- лаги (оставили их для потолка 1 этажа) и установили новые лаги на кирпичи выше уровнем (чтобы были независимые, хотели потолок из гипсокартона, чтобы не потрескался). Расстояние между лагами от 15-30см. Лаги в местах скрепления между собой обмотали рубероидом. Между лагами положили кирпич на раствор(по стенам 1 этажа). Сверху прикрепили саморезами доску 40, потом фанера.(а сверху будет покрытие наподобие линолиума)Но при прыжках вибрация передается на потолок 1 этажа!!!! Не можем понять в чем дело, лаги же независимые?Уже убрали утеплитель (оставили 1 слой), убрали кирпич между лагами (старыми и новыми), ничего не помогает!Что делать???????
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:33

Я на словах ничего не понял. Что у вас там за конструкция (бутерброд) Можно как то схематично изобразить? Было бы понятнее.
  • 0

#3   Чапаев

Чапаев
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:03

1. Есть лаги (расположенные на расстоянии 40-60 см -для потолка 1 этажа2. Между ними мы установили новые лаги (на 1 кирпич выше чем старые) -для пола мансардыВ местах скрепления новых лаг между собой обматали рубероидом. Заложили кирпичом расстояние между лагами( только там где перегородки стен 1 этажа) Бутерброд такой: - лаги старые - утеплитель - лаги новые - доска 40 - фанера - линолиум
  • 0

#4   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:36

Ну тут мистики то не должно быть никакой. Вибрация или через стены или через утеплитель (какой кстати?) передаётся.Возможно нужно нужно было сместить лаги потолка и пола относительно друг друга, а не ставить их друг над другом.
  • 0

#5   Чапаев

Чапаев
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:00

Новые лаги находятся рядом со старыми (не сверху) на расстоянии 15-20 см. Они не зависимы друг от друга.Между старыми лагами лежит утеплитель Изорок- изолайт плотность -50, 50мм (сейчас в 1 слой!!!!!было в 3-4 слоя- убрали!), который даже не касается новых лаг (они выше на 2см)Вибрация через стены: новые лаги--- стена---старые лаги ??????????? так что ли???
  • 0

#6   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:03

Вибрация через стены: новые лаги--- стена---старые лаги ??????????? так что ли???

Ну это если без мистики.
  • 0

#7   Чапаев

Чапаев
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:11

:blink: Можно ли как то устранить эту вибрацию???Думаем может над стенами обмотать новые лаги виброизоляционным материалом, поможет ли? И какой тогда материал лучше использовать?
  • 0

#8   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:33

Не знаю, по моему это будет мало эффективно. Вам как то развязать вибрацию лаг пола нужно, например на пол первого этажа. То есть концы лаг (новых) через вибропоглощающий материал положить на стены и под каждую лагу с одной и с другой стороны распорку поставить, чтобы упиралась в лагу и в пол первого этажа.Так вы развяжете вибрацию пола второго этажа на пол первого и снимите со стен.
  • 0

#9   Чапаев

Чапаев
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:43

"под каждую лагу с одной и с другой стороны распорку поставить, чтобы упиралась в лагу и в пол первого этажа."В смысле в пол первого этажа? в потолок?
  • 0

#10   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:53

Нет, именно в пол первого этажа, а если в потолок первого этажа упрёте, то от ваших независимых лаг ничего не останется.
Если у вас первый этаж нельзя трогать, то остаётся только то, что вы сами предложили

может над стенами обмотать новые лаги виброизоляционным материалом

и плюсом сварганить какой то бутерброд на черновой пол второго этажа, чтобы уменьшить передаваемую вибрацию от пола второго этажа, на лаги пола второго этажа и соответственно на стены и на лаги потолка первого этажа.
  • 0

#11   Чапаев

Чапаев
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:02

"Под каждую лагу с одной и с другой стороны распорку поставить, чтобы упиралась в лагу и в пол первого этажа."1. Не много не понятно :как сделать распорки, из чего?"и плюсом сварганить какой то бутерброд на черновой пол второго этажа"2. Что можно туда включить? Подложку? Какую лучше? что еще?"Если у вас первый этаж нельзя трогать, то остаётся только то, что вы сами предложили"3. В смысле трогать нельзя?4. Какой лучше выбрать вибропоглощающий материал ?
  • 0

#12   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:51

Вот вы навалились :D

"Под каждую лагу с одной и с другой стороны распорку поставить, чтобы упиралась в лагу и в пол первого этажа."

. Не много не понятно :как сделать распорки, из чего?

Под лагу пола второго этажа и чтобы распорка упиралась в пол первого этажа. Получите лагу лежащую на "колоннах", которые стоят на полу первого этажа.

"и плюсом сварганить какой то бутерброд на черновой пол второго этажа"

2. Что можно туда включить? Подложку? Какую лучше? что еще?

Чередование жёсткого и мягкого покрытия. Пример: Фанера, пробка, фанера, листовая резина и так далее. Чем больше слоёв, тем лучше. Лучше применять какие то специальные покрытия для спортивных залов. Я не эксперт в этом, поэтому названия не скажу.
  • 0