Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Стяжка при большом перепаде высот


Сообщений в теме: 4

#1   VadVad

VadVad
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Февраль 11
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Февраль 2011 - 14:57

День добрый! Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации: в новостройке в квартире большой перепад высот пола. У входной двери стяжка получается около 80мм, при этом в двух комнатах на том же уровне толщина ее уже практически меньше, чем толщина самого напольного покрытия (паркетная доска предполагается)... Изначально стяжка под доску предполагалась примерно такого типа: изолирующий материал (типа Fonostop Duo - 6мм) + стяжка пескобетон с армированной сеткой 40мм + самовыравнивающаяся финишная стяжка несколько мм + фанера 10-12мм + паркетная доска (~15мм). Итого около 80 мм. Если такой вариант сделать в самых высоких местах комнат, то на том же уровне у входной двери (даже с учетом того, что там "пирог" будет тоньше из-за укладки плитки), пол получается выше порога двери... Можно сделать вместо паркетной доски более тонкий ламинат, но сильно это ситуацию не спасет. Проще говоря, если делать уровень пола исходя от порога входной двери - выйдем почти в ноль в комнатах, нет совсем высоты под стяжку. Если же идти от уровня в комнатах, то у входной двери получится выше порога существенно. То есть где-то между комнатами и порогом нужно снизить уровен пола на несколько см.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 851 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 27 Февраль 2011 - 16:21

Делать без изолирующих материалов сразу на перекрытие от нуля ровнять ЦПС, где то подливки, где то стяжку. Сразу по маякам. Это позволит уменьшить толщину стяжки и армирование не нужно. Придерживаться уровня, но если не возможно, то местами подровнять визуально. Промерте такой вариант от шишки до входной двери, если выходит в уровень то там уже дальше думать о доске, плитке, ламинате и прочем. Кстати это стяжка такая залита или плиты перекрытия так лежат? Если такая стяжка и акт приёмки не подписали, можно попытаться переделать за счёт застройщика или хотябы пусть срубает и выносит а зальёшь сам как надо.
  • 0

#3   VadVad

VadVad
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Февраль 11
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:57

Спасибо за совет! Стяжка это или перекрытие - надо выяснить, а акт уже давно подписан... Мне предлагают также либо снимать стяжку имеющуюся (если это стяжка) либо делать порог между помещениями.
  • 0

#4   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 27 Февраль 2011 - 23:10

Стяжка это или перекрытие - надо выяснить,

ну посмотрите на потолок там плиты или одна сполшная монолитная плита , в чистоте должно быть зеркально если лежат плиты ,ежели монолит тут ковырнуть надо.
  • 0

#5   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 851 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 28 Февраль 2011 - 10:54

Ступеньки придется делать если принципиально нужен изолирующий слой на возвышеностях, но ступенька 8см это запиналовка всю жизнь. Ну как то не очень приятная весчь, если сделать какие-нидь полукруглые, волнистые ступени, как бы зонирующие комнаты от коридора или отделить в коридоре зону грязной и чистой обуви, но опять же 8-ми сантиметровая яма в прихожей смотрится именно как яма, хотя конечно смотря какой коридор.
  • 0