Сергей Семёнов

Снова про поэтапную замену проводки

В теме 228 сообщений

Мне всё равно с чем работать, с Хагером, АББ или Леграндом, если комплектует заказчик, только вот не нравится мне у АББ, что много разношерстных автоматов и порой так трудно найти подходящий... Если сам покупаю, то Хагер, мне на него предложение интереснее :rolleyes: но что точно не беру так это левак всякий и другим советую, на этом экономить не стоит, но и сверх дорогое брать не нужно, есть проверенная золотая середина...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне всё равно с чем работать, с Хагером, АББ или Леграндом, если комплектует заказчик, только вот не нравится мне у АББ, что много разношерстных автоматов и порой так трудно найти подходящий... Если сам покупаю, то Хагер, мне на него предложение интереснее :rolleyes: но что точно не беру так это левак всякий и другим советую, на этом экономить не стоит, но и сверх дорогое брать не нужно, есть проверенная золотая середина...

Я чего-то пока у хагера не разберусь в прайсе, может не у той конторы скачал.Я еще, ребят, хотел узнать про разводку внутри щитка. Какого сечения выбирать жилу? Не меньше вводного кабеля?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автоматы соединяй гребёнкой, она помойму минимально 10квадрат, я вообще 16 ставлю, у моего просто нет 10, а так я тем же вводным кабелем и объединяю, если трэба...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автоматы соединяй гребёнкой, она помойму минимально 10квадрат, я вообще 16ставлю, а так я тем же вводным кабелем и обединяю...

Там же не шибко-то много уходит его (провода цветастого) на внутренности, метра 1,5 каждого цвета макс.?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я без понятия, подключать можно по разному, а так если прикинул что 1.5 метра, то купи на 1.5 метра больше вводного кабеля, сними наружнюю изоляцию. если такая имеется, вот те и нужные жилы, цветные :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на водогрей надо разрывать и фазу и ноль - ставь 2P автомат

Ссылку - в студию, plz!!!

По нормативным документам не скажу, а скажем у Ariston-ов в инструкции так и написано.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По нормативным документам не скажу, а скажем у Ariston-ов в инструкции так и написано.

Да, действительно, так и написано! Я, конечно, в ах..е, но раз "доктор сказал - в морг!", значит, надо ставить 2Р автомат...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скатался в магаз, про кот. dimp упоминал тут. Хагеров у них нет (Хагер???? Это что?? - Производитель. - Аааа, не, нету такого).
Есть иеки (в топку), легранды, абб, шнайдеры и мерлин герины. Ну короче я попросил шнайдеров просчитать. Хочувыложить здесь расчет, чтоб посмотреливсе вместе, может какие не такие они мне насчитали компоненты. Итак:
1. Шкаф Иек( :rolleyes: ) МКМ14-V-36-30-Z на 36 мест IP30 - 915,93 рэ,
2. Диф.-101 ДеКрафт 2Р 40А 100мА тип "АС" 4,5кА - 620,65 рэ,
далее Шнайдер пошел:
3. УЗО 2Р 63А 300мА ВД63 "АС" - 1205,34*2=2410,67 рэ, - не доглядел, нах он нужен мине.
4. УЗО 2Р16А 10мА DPN 4,5кА "С" - 2910,28*2=5820,56 рэ,
5. Автомат 1Р 10А "С" ВА63 4,5кА - 92,56*6=555,35 рэ,
6. Автомат 1Р 16А "С" ВА63 4,5кА - 84,83*5=424,15 рэ,
7. Автомат 2Р 16А "С" ВА63 4,5кА (1Р+N) - 208,22 рэ,
какой-то советский напряжометр:
8. Реле напряжения РН-111М (1ф, рег., DIN, 2м) - 1289,47 рэ.
ext_056d1aa7c4fcbd5c2557c273b128294a.jpg
итого 12 245 с учетом скидки 10%.

(Кстати, когда я включил дурака, и спросил, что такое вот ента буковка Ц в характеристике автомата, мне манагер сказал, что они ВСЕ Ц, и это просто буковка характеристики :rolleyes:, типа"не заморачивайтесь" . С третьей попытки достучаться до вселенского разума, задавая один и тот же вопрос про буковку, другой манагер подключился и поведал про ту самую токо-временную, кот. я ждал. Оказалось, шо не "все они" Ц... А на мой вопрос,че у них самое дорогое из абб, леграндов и проч., мне ответили,что легранд вообще самый дешманский!!!))
А еще у знакомых случайно узнал, что наш местный завод в городе производит Легранд...)

Ну а по делу если, то может кто-то увидит недостаток в компонентах, кот. мне набрали?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блин, ребята, надо разбираться с реле напряжения. Я вычитал, что предложенное мне работает только под 16А. А если выше, нужен контактор. Вот вопрос, как это чудо подобрать под свою систему?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не могу сказать по этой модели что-либо, но если в инструкции написано, что до 16А, а больше нельзя, то ставь контактор, проблем не вижу...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не могу сказать по этой модели что-либо, но если в инструкции написано, что до 16А, а больше нельзя, то ставь контактор, проблем не вижу...

А как подбирается контактор, по каким параметрам? Мож мне вообще не то насоветовали в магазе устройство, а другое надо, например STD 1P+N 16601 Шнайдера https://homemasters.ru/up...5c2447f0.jpg Предназначен для защиты электрического и электронного оборудования от перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммутационных) в электроустановках жилых, общественных, административных зданий. Используется для защиты при удаленном ударе молнии. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Максимальное напряжение: 275 В, 50 Гц. Максимальный ток разряда: 10 кА. Номинальный ток разряда: 5 кА. Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ. Сечение жил подсоединяемого провода: 2,5–25 мм². Кол-во полюсов: 1P+N. Габаритные размеры: 32×77×68 мм. Диапазон рабочих температур: от - 25 до + 60 °С. Степень защиты со стороны зажимов: IP 20. Степень защиты передней панели: IP 40.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Контактор он и в африке контактор, простыми словами нужен для, того чтобы не сгорели контакты у реле напряжения, теперь реле напряжение не будет само рвать контакт, а будет управлять контактором, который в свою роль будет включать или отключать цепь...Подбирается под рабочее напряжение и ток, в вашем случае рабочий ток контактора должен быть равен или больше вводного автомата...STD 1P+N 16601 Шнайдера - это не реле напряжения это разрядник, он же ограничитель перенапряжения...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm, а что по поводу устройства, кот. я скинул STD 1P+N 16601?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Используется для защиты при удаленном ударе молнии.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Предназначен для защиты электрического и электронного оборудования от перенапряжений и импульсных токов"Я не понимаю ж пока. Сейчас разобраться бы, что вообще ставят для этих целей, а то как котенок слепой).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Предназначен для защиты электрического и электронного оборудования от перенапряжений и импульсных токов"

Ты русский?! Без обид... читай предложение до конца...

Используется для защиты при удаленном ударе молнии.

У тебя молния в дом часто бёт?! У тебя том запитан от ВЛ(воздушная линия)?! если нет, то забей...

Тебе нужно РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ на 63 Ампера, таких мало. а если и есть то дорого, проще взять РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ на 16Ампер плюс КОНТАКТОР минимально 63 Ампера...

А вообще я ваших ценах не ориентируюсь, я не из России, посему могу только предпологать, что дешевле что дороже...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ты русский?! Без обид... читай предложение до конца...

У тебя молния в дом часто бёт?! У тебя том запитан от ВЛ(воздушная линия)?! если нет, то забей...

Тебе нужно РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ на 63 Ампера, таких мало. а если и есть то дорого, проще взять РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ на 16Ампер плюс КОНТАКТОР минимально 63 Ампера...

А вообще я ваших ценах не ориентируюсь, я не из России, посему могу только предпологать, что дешевле что дороже...

щас нет русских, щас граждане РэФэ есть. Про обиды - обиженные в соседней камере сидят :rolleyes: .

Ты знаешь, K!mm, тяжеловато самому с нуля всё это, когда не рубишь особо в теме. если б я знал, что в магазе сидит нормальный спец, я бы с ним потолковал спокойно и тут не пытал никого. но вот вам всем доверия больше, видишь как.

вот за ответ твой по существу благодарю, это поможет мне.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО 2Р 63А 300мА ВД63 "АС" - 1205,34*2=2410,67 рэ, - не доглядел, нах он нужен мине.

1. Ты наверно искать собирался на 30мА ;)

УЗО на 30мА дешевле должны быть гораздо 10мА, и в принципе их заменяют нормально (стукнет лишь чуть посильнее) - тогда их будет у тебя этих 4 шт. Можно тогда ТП объединить с лоджией - останется 3 УЗО.

2. Ты выбери из своих самые дорогие позиции и по ним сравнивай производителей. Сам давно по ценам не рылся, но чего-то дорого там у тебя. Сравни за сколько предлагают в Инете, больше 25 процентов накрутки платить не стоит (скажу по секрету - у фирм-официальных дилеров есть рекомендуемые цены (довольно высокие), ниже которых продавать никто официально права не имеет, если поймают за этим будут серьёзные санкции, но есть фирмы что полуофициально продают крутые бренды (не подделка) и у них можно купить гораздо дешевле, если это не афишировать - задача найти такую фирму у вас).

Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сам давно по ценам не рылся, но чего-то дорого там у тебя.

Дык я ж не спроста про инет-контору вопрошал, знаю, как у нас бизнес делается).А как шинки выбирать? У них тоже характеристик много (квадратура, полюсность и пр.).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как шинки выбирать?

Ну, с шинками я думаю у вас попроще, из-за рубежа специально везти не надо. :)Возьмёшь свои автоматы, придешь в магазин и выберешь подходящую.Плясать будешь от компоновки щитка. У УЗО отверстия с автоматами на совпадают, потому с их выхода обычно кидаешь на автоматную шинку проводом ПВ-1. Габариты и формы лепестков у шинок разные, тебе по сечению все подойдут (60А минимум), однополюсные.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты