Сергей Семёнов

Снова про поэтапную замену проводки

В теме 228 сообщений

Не забудь, что у каждого производителя есть свои, специализированные гребёнки. А то порой такого понаколхозят...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну грубо получается, что я основное набираю по компонентам. Потом дома свинчиваю и снова в магаз, по месту подбирать шинки.1. По шнайдеру, как таковому, нет возражений? Насколько хорошо отрабатывают своё?2. Шкафчик мне ИЕК насчитали, встраиваемый. Принципиально?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если берёшь шнайдера то и бери его гребёнки, чё мудрить то...1. Шнайдер лучше чем ИЕК :rolleyes: но зато у Хагера комутативная способность 6кА :blink:, Да нормалные автоматы, если нет альтернативы дешевле...2.Я вообще польские щитки ставлю и ничё, если клиент захочет Шнайдера, то любые прихоти за ваши деньги...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По шнайдеру, как таковому, нет возражений?

А как там у вас Леграны по цене? Франция, Польша?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

написали же уже выбери что дешевле абб, легранд, шнайдер

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как там у вас Леграны по цене? Франция, Польша?

я ж говорю, узнал сегодня, что наш местный завод КОНТАКТОР производит легранды, такие же точь-в-точь. Такая вот франция. Мне ответили в магазе, что "легранд ваще самый дешманский".
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узнал сегодня, что наш местный завод КОНТАКТОР производит легранды, такие же точь-в-точь.

бери их и не парься, не раз слышал про "качество" питерского абб, а вот про ульяновский легранд не слышал ни разу, ваш завод делает промышленные автоматы
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

бери их и не парься, не раз слышал про "качество" питерского абб, а вот про ульяновский легранд не слышал ни разу, ваш завод делает промышленные автоматы

В понедельник поеду тариться, собирать поможете :rolleyes:?

Схема окончательно (alex-bs, криминогенно у нас все-таки, криминогенно :) , поэтому реле напряжения домой унес).

https://homemasters.ru/up...a43b5aa3.jpg

Я еще чего думаю: класс автоматов "С", а узошек "АС" нормально?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я еще чего думаю: класс автоматов "С", а узошек "АС" нормально?

а ещё у тебя в прайсе были кроме АС, ещё и С

Определись с понятием УЗО и Дифа?!

А так, по классу без разницы...

По контактору, мой косяк, я думал, что у тебя на вводе 63 ампера, вот и предложил контактор на 63Ампера, а так можно ставить и на 40, так как у тебя на вводе 40Ампер, но 63 тоже не страшно, будет с небольшим запасом, на контактах :rolleyes:

Единственное, мне жутко смотреть на двушке Щиток на 36 модулей и как минимум 25 занятых позиций... У самого двушка, щиток на 12 модулей и 9 позиций занято...

Я последний раз ставил щиток на 36 модулей в частный дом, откуда была запитана баня, сауна, тех. блок и два этажа дома... Так вот даже там из 36 модулей занято было всего 22 позиции, а у тя 25 на двушке...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Долго читал, почти все осознал, но есть пару вопросов топикастеру,1. Зачем на теплый пол УЗО и на разные автоматы? Вроде все в стяжке и ничего не торчит, бетон ток не проводит2. Зачем на каждый кондей автомат, можно и под один загнать, или они у тебя очень мощные и часто щелкают???3. Водогрей повесит на стиралку и загнать под один автомат, у меня так весит, автомат на 16А, УЗО 25/30, ни разу не вылетало по перегрузу за 3 года... Тем более водогрей на максимум работает только при первом нагреве, потом просто поддерживает...4. Лоджию можно объединить с УЗО ванной комнаты...ты же чайник там греть не будешь????Если можно как я предложил, то получается 3 УЗО, 9 Автоматов, уже меньше позиций

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Cократить конечно можно. Было бы желание. Сейчас человек с производителем комплектующих определится - появится цена щитка, остальные действия зависят от его финансовых возможностей.

"легранд ваще самый дешманский"

Так ты цены озвучь. Просто может у вас Шнайдер сильно вздёрнут? ;)Инфа несчёт русского Леграна интересная, интересно чем он отличается от родного и полянского.Нептуны от Леграна в своё время наши делали хорошо.ИМХО, если завод местный легко с производителем поговорить и все нюансы выяснить. Тогда и нам рассказать не забудь.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama

Цена щитка то выше была озвучена, а вот русский Легран тоже интересно, что это за зверье такое...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а ещё у тебя в прайсе были кроме АС, ещё и С

Определись с понятием УЗО и Дифа?!

А так, по классу без разницы...

Чего определяться-то? :rolleyes: У меня в расчетах (счет от конторы) и узо класс С и АС, и диф класс АС. Чего-то не догнал суть вопроса.)

1. Зачем на теплый пол УЗО и на разные автоматы? Вроде все в стяжке и ничего не торчит, бетон ток не проводит

2. Зачем на каждый кондей автомат, можно и под один загнать, или они у тебя очень мощные и часто щелкают???

3. Водогрей повесит на стиралку и загнать под один автомат, у меня так весит, автомат на 16А, УЗО 25/30, ни разу не вылетало по перегрузу за 3 года... Тем более водогрей на максимум работает только при первом нагреве, потом просто поддерживает...

4. Лоджию можно объединить с УЗО ванной комнаты...ты же чайник там греть не будешь????

Если можно как я предложил, то получается 3 УЗО, 9 Автоматов, уже меньше позиций

1. по полам никто другого не подсказал. как начертил через узо, так и есть.

2. кондеев вообще нету еще, какие будут - хз. (Щас быстренько посмотрел, мульти-система, на 2 комнаты, потребление 2,1+2,1кВт, 18Ампер получается).

3.-4. водогрей + СтМ + розетка и свет лоджии - все это на один узо 16А/10мА не повесишь, ибо, как говорилось тут не раз, номинал узо д.б. больше, чем сумма номиналов подконтрольных автоматов после него.

Как-то так.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я еще чего думаю: класс автоматов "С", а узошек "АС" нормально?

А про дифы не актуально?! Принцип работы УЗО И Дифа знаешь?! УЗО твои С/АС по барабану, если ты превысишь его номинальные ток, то у него сгорят контакты, принцип работы другой...

Чего определяться-то? :rolleyes: У меня в расчетах (счет от конторы) и узо класс С и АС, и диф класс АС. Чего-то не догнал суть вопроса.)

Вот тут я и говорю, что определись в понятиях, что УЗО, что Диф, чтобы на будушее не путаться, а то про УЗО спрашиваешь, а Дтфа как-будто и не существует...Далее...1.Про пол не скажу, так как не знаю его мощность...2.Потребление кондея 19Ампер)3.4.Нет не повесишь, но зачем свету в частности. да ещё и на балконе, такое дорогое УЗО, если розетка то и 30мА хватит...Вообщем короче, дело конечно хозяйское, на на количестве УЗО реально можно упростить схему, это моё личное мнение, но если вопрос в деньгах не стоит, то я отзываю свои слова обратно :rolleyes: Главное если сам будешь собирать, чтоб потом сам разобрался, что и куда :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А про дифы не актуально?! Принцип работы УЗО И Дифа знаешь?! УЗО твои С/АС по барабану, если ты превысишь его номинальные ток, то у него сгорят контакты, принцип работы другой...Вот тут я и говорю, что определись в понятиях, что УЗО, что Диф, чтобы на будушее не путаться, а то про УЗО спрашиваешь, а Дтфа как-будто и не существует...

Просто мне диф пофик, он же типа рубильника на лестнице. В принципах действия понимаю. Диф щелкнет, т.к. автомат у него встроен, а узо будет надеяться на подконтрольные линии (что автоматы лишнюю нагрузку щелкнут раньше, чем ему взгрустнется).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сергей Семёнов

Ну если тебе пофиг, да и диф у тебя типа рубильника, тогда у меня больше доводов нет...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем на теплый пол УЗО и на разные автоматы? Вроде все в стяжке и ничего не торчит, бетон ток не проводит

наверное затем же - зачем узо и автоматы нужны :) упростить и удешевить схему (сборку) можно всегда, с тем что бетон не проводит??? - а вы пробовали? не советую пробоватьа разные автоматы для того что бы при протечках на кухне остаться с электричеством в розетках и ТП в спалтне
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp

УЗО защищает от тока утечки, при правильной укладке теплого пола откуда там утечка??? Ну если конечно потом перфом дырки в полу не делать...Это сугубое мое ИМХО, если есть желание в такой "тонкой" разводке, то пожалуйста...

И я не предлагал розетки и свет лоджии повесить на СтМ и водогрей, я предлагал только водогрей и стм на один УЗО и автомат

Изменено пользователем Finman
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этом ответственном деле, каждый выбирает сам свой путь, я знаю товарищей, у которых в квартире на каждую розетку своя группа и ведь тоже есть здравый смысл... хотя нет, нету :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

K!mm

на каждую розетку своя группа - это я бы сказал уже фобия...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты