Снова про поэтапную замену проводки

Рекомендуемые сообщения

Сергей Семёнов

Короче, приобрел я АВВ, потому как по деньгам капельку дешевле вышло. По поводу вопросов о целесообразности тех или иных элементов - идеального ничего и нет на белом свете, мы тут всем миром пришли к общему знаменателю, и это хорошо. Метаться не люблю, поэтому пусть будет у меня на 36 мест ящик и куча внутри всякого :rolleyes: .Ценники (кому интересно):1. шкаф ИЕК 36 мест - 915,952. диф.авт. ДеКрафт 40А/100мА - 620,673. Устройство узм-50м 63А (перенапряжометр) - 1305,65АВВ:4. узо 63А/30мА - 1250,82*2 = 2501,635. узо 16А/10мА - 1295,81*2 = 2591,626. автомат 16А 1Р - 145,48*6 = 872,917. автомат 10А 1Р - 145,48*6 = 872,918. автомат 16А 2Р - 356,66ИТОГО: 10038,00.Забирать буду в среду. Обязательно выложу фотки, потому как собрать-то тоже надо путно :rolleyes: .Ааа, по поводу Леграндов. КОНТАКТОР Ульяновский не выпускает пока модульку, но планируют в ближ.время. Под маркой Легранд они производят только пром. назначения компоненты. Так сказал манагер в магазе, и у нас на проходной завода плакаты есть, повествующие о производстве Легранда. Вот, что выяснил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Ааа, по поводу Леграндов. КОНТАКТОР Ульяновский не выпускает пока модульку

во во - а то я был сильно удивлён информацией, большие пром автоматы они давно делают, а вот модульные

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Закупился. Щиток на базу придется везти, ибо 36 получилось слишком дофига. ext_b5ec88d28d74c59a63a232f42be99edb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Осталось дело за малым, всё это собрать :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Осталось дело за малым, всё это собрать :blink:

осталось узнать, как подбирать гребенки и шинки, и сколько. И определиться все-таки, оставить в резерве целый ряд или поменять на меньший. Как считаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

К количеству автоматов прибавь 20% это тот минимум который должен быть свободен, а вообще больше не меньше, у насвыбор не большой, посему тоже приходится порой брать щиток на 36 модулей, вот из последних...post-26892-1300905685_thumb.jpgЩинки должны быть в комплекте, если нет то пару, одна на землю, другая на ноль, в реале должно быть одно к одному, сколько концов столько и посадочных месте, но можно и в два раза меньше, типа по два провода в один зажим, или там по месте с ориентироваться...Гребёнки бери АББ, чтоб нормально сели под автоматы АББ, рассчитывается от количества групп...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Щинки должны быть в комплекте, если нет то пару, одна на землю, другая на ноль, в реале должно быть одно к одному, сколько концов столько и посадочных месте, но можно и в два раза меньше, типа по два провода в один зажим, или там по месте с ориентироваться...Гребёнки бери АББ, чтоб нормально сели под автоматы АББ, рассчитывается от количества групп...

В комплекте нету, блин. Подкрылочными саморезами прикручены 3 дин-рейки, а сверху и снизу еще планки металлические узкие с отверстиями. Там в комплекте только болтики для крепления шинок.Если оставлять такой щиток, то как обычно лишние места оформляют/закрывают?Группа - это один элемент (автомат, например)? Т.е. если говорят 6 групп, то это 6 автоматов типа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

а сверху и снизу еще планки металлические узкие с отверстиями

Вот и есть шинки, к ним бушь цеплять нули и земля, но для пересраховки сфотай...

А что ты вообще подразумеваешь, под словом шинки?!

Если оставлять такой щиток, то как обычно лишние места оформляют/закрывают?

Есть спец пластиковые заглушки...

Группа - это один элемент (автомат, например)? Т.е. если говорят 6 групп, то это 6 автоматов типа?

Да группа это элемент или позиция, только для трёх фаз это три позиции, так что нужно понимать...

Вот кстати вариант нулевой шинки...

post-26892-1300907270_thumb.jpg

Заглушка

post-26892-1300907370_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Вот кстати мой щиток, исполнение хварает... Так если для образца, снизу шинки: нулевая и землянвя... post-26892-1300907991_thumb.jpg Вот ещё моё... Уже с квартиры, мож что полезного найдёшь...https://homemasters.ru/ph...hp?album=474

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Заглушка

post-26892-1300907370_thumb.jpg

это заглушкИ по линии отрезаешь сколько надо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Сфоткал. Планка снизу видна, сверху такая же.

post-1-0-44280500-1415627442_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вот кстати мой щиток

Аккуратно. Что за кабель, чем разводку делал?

Заглушка

to Сергей Семёнов

Бери лучше фирменные, или смотри чтоб материал у неё был гибкий - попадались как-то очень узкие, жёсткие, кажись ИЭК-овские, переломал все нафиг пока в окошко запихивал. И вид был стрёмный.

Планка снизу видна

Это установочная планка. Шинки разные бывают: как у K!mm - в комплекте со щитком идут; отдельно продают попроще - собственно шинка на разное количество подключений (напр 6Х9мм 14/1) с отверстиями под крепёж (1-2) и изоляторами. Крепление бывает на DIN-рейку или на уст. планку , как у тебя.

Фирменные лучше но сильно дороже.

определиться все-таки, оставить в резерве целый ряд или поменять на меньший.

Да не, пустой ряд в запасе оставлять не надо. Просто перераспредели по линейкам (рядам) аппараты чтоб легко читалось где чей автомат и УЗО (скажем свет - одна линейка, розетки - другая, соотв УЗО, и подписать всё, короче чтоб логика своя была, а то придёт женщина какая-нибудь и фиг разберётся что включать).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

to Сергей Семёнов

...

Да не, пустой ряд в запасе оставлять не надо. Просто перераспредели по линейкам (рядам) аппараты чтоб легко читалось где чей автомат и УЗО (скажем свет - одна линейка, розетки - другая, соотв УЗО, и подписать всё, короче чтоб логика своя была, а то придёт женщина какая-нибудь и фиг разберётся что включать).

Понятно. А с фазными гребенками значит так: сейчас распределяю ВСЁ по трем рядам, чтоб читаемо, и затем считаю, сколько групп получилось в каждом ряду (кот. надо объединять вместе!), по этим данным набираю гребенки 1-фазные с изоляцией. Так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

по этим данным набираю гребенки 1-фазные с изоляцией.

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Смотрю по каталогам,АВВ 1-фазные на 63А минимум 12 модулей. Их можно резать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Их можно резать?

Конечно. Дешёвые гребёнки по метру продаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Семёнов

Конечно. Дешёвые гребёнки по метру продаются.

Дешевые - это без изоляции? ... Я накидал (в экселе, блин) разводку фазы внутри по схеме.

post-1-0-37772600-1415627609_thumb.jpg

Схема сама (чтоб не листать):

post-1-0-85873400-1415627608_thumb.jpg

Там и гребенки негде ставить почти). И из УЗМ (это реле напряжения) 4 конца выводить до 4х УЗО. Мне советовали здесь от вводного проводами щиток собрать. Получается 4 жили по 6 квадратов, влезет/не влезет туда, хз. Ну а вообще, по чертежу, читабельно получается, как считаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Аккуратно. Что за кабель, чем разводку делал?

Можно было и лучше, но не до этого было, напарник тормозил...

Кабель PPJ, как по русски я не знаю)))

Ввод и обвязка рядов 6 квадрат...

Комплектующие Hager

Сергей Семёнов

Кстати я счас не помню по АББ, но не на все автоматы можно поставить гребёнку сверху, кстати и гребёнка гребёнке рознь. есть под болты автомата, есть под зажим автомата, ты какую собрался применять?!

кстати вот как я схитрил с УЗО... У меня УЗО стоит справа. потому что левый контакт это фаза, правый ноль, это чтобы не делать лишних переходов, так вот с левого контакта и начинается гребёнка... Группы, с автоматов уже идут не снизу как у тебя, а сверху автомата... Кстати скинь схему подключения твоего узо. есть ли там разница сверху/снизу ввод подовать?!

post-26892-1300958562_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Дешевые - это без изоляции?

С изоляцией, просто дешёвые, напр.

post-1-0-40419300-1415627785_thumb.jpg

из УЗМ (это реле напряжения) 4 конца выводить до 4х УЗО. Мне советовали здесь от вводного проводами щиток собрать. Получается 4 жили по 6 квадратов, влезет/не влезет туда, хз

Зажим клеммный на DIN-рейку, под разное сечение жил

читабельно получается, как считаете?

Нормально.

Кабель PPJ

Кабеля чего-то у вас подозрительно дешёвые (3х2,5 - 15р) ;)

... пардон, это в гривнах! :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Кабеля чего-то у вас подозрительно дешёвые (3х2,5 - 15р) ;)

нее, это не про нас у нас, 0.7еуроКстати вот такие ещё гребёнки есть, по болты автоматаТа что верхня на 10 квадрат, нижняя на 16, у верхняя гуано, лапы под болтом разъезжаются...post-26892-1300966091_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×