Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 15:57

У меня в квартире однотрубная система отопления. Все выглядит так: входная труба (3/4") идет к батарее, выходная (3/4") - уходит к соседям. Между входной и выходной трубами, параллельно батарее, вварен байпас (труба 1/2"), который немного сплющен посередине. Хочу сделать регулируемую систему. Обычно рекомендуют ставить ручной регулировочный вентиль на входную трубу и запорный шаровой кран на выходную трубу после байпаса перед батареей. Вопрос: можно ли просто поставить ручной регулировочный вентиль на байпас, а сам байпас сделать из трубы 3/4" ? Т.е. закрыл вентиль на байпасе - вода идет только через батарею, открыл - делится между батареей и байпасом. Будет ли такая система работать на практике?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   POW

POW
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 16:12

Обычно рекомендуют ставить ручной регулировочный вентиль на входную трубу и запорный шаровой кран на выходную трубу после байпаса перед батареей

Рекомендую всё-таки сделать именно так. Плюс, при необходимости, можно будет снять радиатор не сливая стояк.
  • 0

#3   Max1000

Max1000
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 16:28

Для POWСпасибо :)Но все-таки хотелось бы знать, будет ли такая система работать в принципе?А чтобы снять радатор можно просто перед батареей добавить запорные краны с американкой.
  • 0

#4   POW

POW
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 17:58

Для POW Спасибо :) Но все-таки хотелось бы знать, будет ли такая система работать в принципе? А чтобы снять радатор можно просто перед батареей добавить запорные краны с американкой.

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления. А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)
  • 0

#5   Max1000

Max1000
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 11:08

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления. А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)

Да это так, к слову пришлось. Возможность отсоединения батареи не требуется. Хотел сделать побыстрее и с минимумом затрат. Если года 3 проработает, хорошо. Больше не требуется :)

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления. А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)

И еще вопрос. Меня смущает сплющенный байпас (он сплющен где-то на половину сечения). Не зря же его сплющили? Если буду делать по стандартной схеме - новый байпас тоже плющить? Некрасиво получится.. ;) Или есть другой способ? POW, спасибо :)
  • 0

#6   POW

POW
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 13:18

Байпас плющить не надо. При основных трубах в системе 3/4"" байпас и должен быть 1/2". Видимо, тот, кто смял сильно не любил соседей.
  • 0

#7   Max1000

Max1000
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 14:15

Байпас плющить не надо. При основных трубах в системе 3/4"" байпас и должен быть 1/2". Видимо, тот, кто смял сильно не любил соседей.

Ну тады вроде все ;) Огромное спасибо :)
  • 0

#8   POW

POW
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 16:16

Не за что! Удачи!!!
  • 0

#9   Felix

Felix
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 10:52

Не за что! Удачи!!!

Первое. Ставить кран на байпас запрещено. Второе. Ставить кран на байпас незачем. Поверьте-проверено многократно. В холода экспериментировал (т.к. все же себе поставил в нарушение правил :-)). Температура батареи менялась на 0,2 градуса (измерял цифровым термометром). Значительно более заметный эффект дает подключение батареи по диагонали.
  • 0

#10   Max1000

Max1000
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 11:55

В холода экспериментировал (т.к. все же себе поставил в нарушение правил :-)). Температура батареи менялась на 0,2 градуса (измерял цифровым термометром). Значительно более заметный эффект дает подключение батареи по диагонали.

А сечение самого байпаса менялось с 1/2 на 3/? ;) Заидею включить радиатор по диагонали - спасибо.. Но в моем случае трудно реализуемо ;)


  • 0

#11   Felix

Felix
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:27

А сечение самого байпаса менялось с 1/2 на 3/? ;)

Не понял :( . Радиатор подключен 20-й трубой, на байпасе 16-я. Эквивалентно 3/4 и 1/2 соответственно.