Схема эл. щитка

В теме 47 сообщений

Про то, что сработает диф на 63А имел в виду то, что по другим объединенным группам и так же защищенным УЗО 40/30 будет энергопотребление. И если в объединении где есть духовка ток, к примеру, приближается к 40А, где есть комнаты - к 20А и что-то будет на балконых, то с УЗО ничего не должно случиться, а вот вводный диф на 63А сработает.

Мне такой вариант конечно не нравится, но решать всё равно Вам.П.С. Поставьте отдельное узо на ванную 10мА, а всё остальное пустите через 63А/30мА.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть один узо 63/30 на все остальные группы? О таком варианте я не думал. Но тогда зачем по хорошему ставят несколько узо, если можной обойтись одним?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но тогда зачем по хорошему ставят несколько узо, если можной обойтись одним?

Надо смотреть схему тех кто так делает. Наверное у них есть на то причины.Что касается Вашей схемы, то, на мой взгляд, ещё и свет лучше пустить мимо узо. Чтоб в случае его срабатывания не блуждать в темноте.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно ли УЗО ставить с 63А?

Да. Иначе что защитит УЗО от нагрузки бОльшей чем 40А?

Но тогда зачем по хорошему ставят несколько узо, если можной обойтись одним?

Для удобства. Когда у вас срабатывает УЗО по утечке на одну группу, другие остаются включенными. Согласись это удобнее, чем обесточивается вся квартира. С другой стороны, если нормально сделана проводка, в целом нормальный ремонт и пользователь не нарушает правила пользования эл.устройствами, вероятность появления опасной утечки мала, и даже если она появится стерпеть отключение раз в пару лет можно спокойно, хотя бы на фоне регулярных отключений электричества вообще по дому.

Но вот оставлять свет без УЗО вообще, мне не нравится (хотя по ПУЭ такой обязаловки нет). Просто спокойнее как-то, ситуации в жизни разные бывают, может без тебя домашние полезут лампочки менять...

С другой стороны также учитывай что при затоплении скажем сверху ванной (явление опять же довольно редкое в норме, хоть и бывают исключения в виде соседей-раздолбаев) УЗО может отрубиться - это хорошо (жизнь бережёт), но при этом если УЗО было на весь свет и отдельно группу ванной отключить автоматом не получиться, утечка будет по нулю - кукуй по всем (и по сухим тоже) помещениям в темноте пока не высохнет.

Нюансов тут много разных и если глубоко копать зависит от конкретной квартиры, самого дома, соседей, приоритетов хозяев, состава семьи, перспективы проживания в этой квартире и т.д. и т.п.

А можно не заморачиваться и надеятся на всё хорошее. ;)

Главное найти свой баланс!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama, у fmv же на входе диф стоит. Так что свет тоже защищён. Или считаешь что 100мА много?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Озабоченность вызывает разве группа с Посудомойкой, духовым шкафом и чайником. Если все три прибора одновременно будут работать, то получается как раз около 40А. Но этот вариант я рассматривал как маловероятный. хотя сильно не обеднею, если поставлю УЗО на 63А на эту группу и спать буду спокойно :)

Духовой шкаф 3.3 кВт, посудомойка 2.2 кВт, чайник 1 кВт. Это достаточно мощные модели. Если все включить одновременно на максимальной мощности, то будет 30 А. Есть еще запас в 25% или я не прав?Евгений
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на входе диф стоит. Так что свет тоже защищён. Или считаешь что 100мА много?

Для человека - много. Как противопожарный - нормально.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты