Канализационный стояк с изгибом и ревиз. люком на среднем этаже дома.

Рекомендуемые сообщения

volkodav

Для начала определитесь с высотой будущих чистых полов, и замерьте расстояние от этой виртуальной плоскости до низа раструба отвода. Это Вам даст размер насколько надо будет опустить все вниз. Отпиливаете верхнюю трубу на уровне 45-градусного колена, раскручиваете хомуты и разбираете стояк. Вытаскиваете вставку в перекрытии между Вами и нижним соседом и укорачиваете ее на замеренный ранее размер. Снимаете фаску и заусеницы и вставляете вставку обратно. Начинаете сборку стояка - я предлагаю поставить унитаз по диагонали это даст вам в дальнейшем возможность поставить достойное подстолье под раковину. Для этого приобретаете и вставляете такие отводы:

1. 2-хплоскостную крестовину с правым отводом 50 ( соответственно один отвод 110 на унитаз а 50-й на ванну)

2.Сверху ставите одноплоскостную крестовину с отводами 50 (левый на стиралку, правый на умывальник и кухню)

3. Сверху метровую трубу (чтобы поднять ревизку)

4. Ревизию (надо будет потом сделать в зашитой перегородке потайное окошко доступа к ревизии)

5.Компенсационный патрубок утроенный длины.

6. Верхнюю ранее отпиленную трубу. Ее надо будет отпилить на такой размер, чтобы вставленная в трубу от ВЕРХНЕГО соседа, с насаженным снизу компенсационным патрубком,она заводилась вплотную на ревизию. Потом придерживая верхнюю трубу, компенсационный патрубок надо будет опустить до конца в раструб ревизионного тройника.

При таком способе монтажа необходимо дополнительное крепление верхней трубы под раструб во избежании сползания вниз, или с помощью верхнего соседа опустить его стояк вниз до плотной посадки в компенсационном патрубке.

Ваши трубы фирмы Синикон- такие же отводы и рекомендую приобрести, чтобы не было проблем с посадкой. http://www.sinikon.ru/pol...novtrub.html

З.Ы. Хотя если сосед сверху будет разбирать стояк, можно обойтись и без компенсатора :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

З.Ы. Хотя если сосед сверху будет разбирать стояк, можно обойтись и без компенсатора :)

Он никого не спрашивая уже всё переделал, и кажется как раз компенсатор тоже ставил себе.

Для начала определитесь с высотой будущих чистых полов, и замерьте расстояние от этой виртуальной плоскости до низа раструба отвода. Это Вам даст размер насколько надо будет опустить все вниз.

Наверное ничего уменьшать не буду. Там чуть более 2-х пальцев высота от пола до нижней кромки. Скорее всего и так залью пол - выровнять + клей плиточный + плитка.

Во всём остальном единственное что не понял... Предлагаете таки сделать всё напрямую?! Т.е. от нижнего одного (или в вашем варианте двух) отвода вверх до потолка будет труба, соответственно мы убираем колена и делаем прямую трубу - заваленную вертикаль. Правильно? Получается что все углы будут компенсироваться несколькими стыками труб и отводов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

Да, все так. Плюс без компенсатора все же не обойтись.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Хорошо, принято.

Кстати завтра-послезавтра должны придти сантехники, которые всё это городили. Буду пробовать заставлять выпрямлять, тогда может и без компенсатора обойдусь, если этажом ниже стояк разберут и аккуратно всё потом соберут и у меня и там...

Осталось с вашей помощью решить 2 маленькие задачи - просить ли убрать ревизионный люк, если стояк выпрямят и как сделать слив стиралки??

Я попробовал совместить реальное фото с врезками своих художеств, строго не судите.

Хотел сначала сделать типа так:

post-6328-1301994387_thumb.jpg

Т.е. от стиралки просто сливной шланг по стене где стоит стиралка, за стояком на стену с унитазом, раковиной и прочим и просто в слив.

А вы, как я понял, предлагаете примерно так:

post-6328-1301994457_thumb.jpg

Т.е. шланг сливной стиралки укорачивается, но по стене со стиралкой появляется лишний отвод.

Как мне кажется, в моём варианте проще скрыть всё потом в короб, т.к. отводы будут идти в одну сторону, а другая свободна. В Вашем варианте риск протечки от стиралки меньше в виду более короткой трассы, но зашивать и наводить красоту будет труднее.

Может я что-то ещё не учёл в плюсах/минусах обеих схем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

Существует такая штука, как сифон для стиральной машины:post-26238-1302001725_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

vasilich.l чёйта?

Чёрная часть как я понимаю - это в трубу 50-ку вставляется, пластина - накладка на фальш-стену, а вот к белой части тогда как шланг приделывается? Тогда и шланг специальный есть, а не простая гофра сливная что в комплекте идёт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Sercam, вот как раз та гофра, что в комплекте идёт, сюда и надевается. Для надёжности ещё можно хомутом затянуть. Я так сделал :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

О как... Прикольно. Век живи - век учись!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ANATAN

Кстати завтра-послезавтра должны придти сантехники, которые всё это городили. Буду пробовать заставлять выпрямлять, тогда может и без компенсатора обойдусь, если этажом ниже стояк разберут...

Интересно было бы посмотреть на монтажные чертежи или рабочие эскизы по которым они соорудили тебе отступ или это проектировщиков "гениальная идея"?? :huh: Поинтересуйся.... Что касаемо вертикального отклонения стояка: СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ п.5.3 ....... отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается. Может уболтаешь сантехников все же перепробить 6 этажей и спрямить стояк..... :rolleyes:Если запас слов ,времени и терпения не позволит тебе это сделать ,то есть другой путь. Я солидарен с pavlik123 в плане использования отводов 15* или 30* для изменения изгиба на более плавный. Только ревизию поставь соседу этажом выше.

___40_107_2003_____________________________________________________________________________________________________._2004_.doc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ANATAN

Нашел :D Не помню выкладывал ли кто для прочтения ниже приведенную статью :blink: (C.O.K. N 2 | 2009г. Рубрика: САНТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ Читаем СНиП 2.04.01–85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий»),но про многие прблемы и процессы в каналье в ней изложено довольно таки доходчиво,в том числе и про отступ.

Tsitaem_SNIP__2_0_01_85.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

А вы, как я понял, предлагаете примерно так:post-6328-1301994457_thumb.jpg

Я предлагал на этот тройник поставить сверху еще один одноплоскостной с 2 отводами на 50, с последующим штроблением и замуровкой труб от потребителей.Вы же , по всему, собираетесь делать наружнюю разводку, что не есть хорошо...

Только ревизию поставь соседу этажом выше.

Кто же ее себе возьмет? :) Тем более, что сосед уже все сделал себе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ANATAN

Кто же ее себе возьмет? :) Тем более, что сосед уже все сделал себе.

СНиП 2.04.01-85*

17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;

Если отступ убрать не удастся,чисто гипотетически ,он и будет являться местом засора.В этом случае все гуано из стояка полезет к соседу сверху.Он приходит к Sercam ,ревизия вскрывается и вуаля -Sercam получает в свой санузел 3-х метровый столб не слишком приятной жидкости. :blink: Оно ему это надо? По нормальному каналья чистится по ходу движения жидкости.Если ревизка у соседа(стоит выше отводов по любому),вскрывается и пробивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Интересно было бы посмотреть на монтажные чертежи или рабочие эскизы по которым они соорудили тебе отступ или это проектировщиков "гениальная идея"??

Какие СНИПы? Джамшуты налепили как получилось...

отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается.

Да ну... Это если у соседа снизу отклонение 1см на 2,5 метра - тоже нарушение? Прикольно.

Я бы и сантиметра 3 стерпел бы, но не то что сейчас :(

Я солидарен с pavlik123 в плане использования отводов 15* или 30* для изменения изгиба на более плавный.

Тогда не выйду на совмещение отверстий. Или больше изгибов нужно...

Только ревизию поставь соседу этажом выше.

Это невозможно. Там уже всё переделали и почти живут уже. Вот ниже чисто теоретически возможно, но опять же не мне это решать.

Если отступ убрать не удастся,чисто гипотетически ,он и будет являться местом засора.

О каком отступе речь, поясните пожалуйста. Уклон имеется в виду или изгиб или что?

Если ревизка у соседа(стоит выше отводов по любому),вскрывается и пробивается.

Повторюсь, к сожалению нереально в виде означенной мною выше причины. Единственное что у соседа появилось в отличие от базового варианта - компенсационный патрубок, кажется так зовётся. Ревизии не видел. Она, конечно, есть несколькими этажами выше, но где точно не знаю пока, горе-строителей-слесарей пока не выцепил, динамят гады.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

О каком отступе речь, поясните пожалуйста.

Отступ, это отклонение от вертикальной оси, по которой должен проходить стояк.

горе-строителей-слесарей пока не выцепил, динамят гады.

Отложим решения проблемы до их появления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam
volkodav да, жду их. Правда боюсь что максимум - выпрямят у меня на этаже и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Нашел :D Не помню выкладывал ли кто для прочтения ниже приведенную статью :blink: (C.O.K. N 2 | 2009г. Рубрика: САНТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ Читаем СНиП 2.04.01–85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий»),но про многие проблемы и процессы в каналье в ней изложено довольно таки доходчиво,в том числе и про отступ.

Почитал.

Если я правильно понял, то "отступ" двумя углами по 45 градусов как у меня, типа допускается :(

Интересно было бы посмотреть на монтажные чертежи или рабочие эскизы по которым они соорудили тебе отступ ...

Сегодня ходил опять теребить начальника сантехников. Всё обещает, но пока динамит.

Зато в пылу споров он решил открыть проект и ..... естественно никаких отступов и ревизионных люков на моём этаже нет и в помине. Должна быть прямая вертикальная труба.

Что касаемо вертикального отклонения стояка: СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ п.5.3 ....... отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается.

Норматив не устарел? Я этому "боссу" озвучил данный текст, так тот мне начал лечить что это про горизонтальные отводы, типа, 2мм на метр, чтобы вода стекала, а к вертикальным трубам такого норматива нет. Надеюсь норматив не устарел, хочу распечатать и отвезти этому деятелю.

Хотя с тругой стороны две вертикальные трубы и переход между ними под углом 45 градусов допускается, выходит :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

он решил открыть проект и ..... естественно никаких отступов и ревизионных люков на моём этаже нет и в помине. Должна быть прямая вертикальная труба.

Всё! Больше никаких аргументов и не требуется! Монтаж стояка канализации выполнен с нарушением проекта!!! С этой формулировкой не поспорит ни один суд! Пиши этому деятелю досудебную претензию с требованием переделать стояк в соответствии с проектной документацией.Я так думаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ANATAN

Почитал.

Если я правильно понял, то "отступ" двумя углами по 45 градусов как у меня, типа допускается :(

Сегодня ходил опять теребить начальника сантехников. Всё обещает, но пока динамит.

Зато в пылу споров он решил открыть проект и ..... естественно никаких отступов и ревизионных люков на моём этаже нет и в помине. Должна быть прямая вертикальная труба.

Норматив не устарел? Я этому "боссу" озвучил данный текст, так тот мне начал лечить что это про горизонтальные отводы, типа, 2мм на метр, чтобы вода стекала, а к вертикальным трубам такого норматива нет. Надеюсь норматив не устарел, хочу распечатать и отвезти этому деятелю.

Хотя с тругой стороны две вертикальные трубы и переход между ними под углом 45 градусов допускается, выходит :(

Отступ,обычно применяют для огибания каких либо коммуникаций,деталей конструкции.По крайней мере других причин я не слышал и не видел.В твоей квартире видимых причин для этого нет,чтоб врисовать это в проект,что твой разговор с "начальником" и подтвердил.Не помню в каком документе озвучено минимальное расстояние от стояка до стены-20мм.А у тебя-130мм.Своими умелыми ручками робята у тебя украли 11см расстояния.Мож кто из выше лежащих соседей это вычислил и взревел.Ну и нарисовалось "элегантное" решение в виде твоего отступа. :angry: ...Вспомнил ,на сайте sinikon(см. ссылку от volkodav) отступ пользуют для гашения скорости потока."Гениальное решение".Особенно для владельца санузла с глушителем :D Ну а в общем прав vasilich.l ,коль засветили проект дави до последнего не давай продыху. СП 40-107-2003 не устарел,вышеупомянутый sinikon монтаж прописывает прям по нему.Версию погабаритней скину тебе в личку. Думаю все у тебя получится,удачи. :) Изменено пользователем ANATAN

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Ура, всё исправили вроде как...

Приходил чувак, сетовал на то что сначала их начальство заставляло за 4 дня 2 подъезда сделать, а теперь типа переделывать...

Перфоратором раздолбил дыру в плите в сторону стены и выпрямил трубу. Завтра сфоткаю.

Ну и как я понял дальше он тоже начал выпрямлять все этажи, ибо долбил ещё и ниже. Надеюсь что так и что этажом ниже соседям изгиб не зафигачил. Проверю - отпишусь.

Следующая проблема будет как заделать дыру в плите. Тогда спрошу в другой теме :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поздравляю Вас! Честно - не ожидал что все исправят, и довольно быстро без судов :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×