Добрый день, решил поменять электрику в квартирке. Начал со счетчика. Перед установкой, если не сложно прошу оценить и сделать ряд замечаний, буду благодарен... Автоматы разбиты на группы по комнатам и в кухню, 16 А розетки, 10 А освещение. УЗО общее и УЗО отдельно на сантех-кабину. Пустой слот, там будет еще автомат на освещение коридора...Спасибо.

post-45280-1301991774_thumb.jpg

Изменено пользователем fluger
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне тревожно за вводной автомат на 25А. На всю квартиру со всей зимней нагрузкой наверно маловато. Как для сантехкабины в паре с УЗО, так много. Если есть хороший вводной перед счетчиком, то наверно лучше вместо этого установить два отдельных, для коридора и кабины и подключить коридор после общего УЗО, а кабину с УЗО к вводу. Если не хотите менять автоматику, то подключите УЗО на сантехкабину после общего автомата, а не после общего УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне тревожно за вводной автомат на 25А. На всю квартиру со всей зимней нагрузкой наверно маловато.

А что делать, если такова выделенная мощность на квартиру?

Если не хотите менять автоматику, то подключите УЗО на сантехкабину после общего автомата, а не после общего УЗО.

У него так и подключено.*

*А, пардон.. Сейчас вижу, что второе УЗО подключено через общее.

fluger, не видно, какой у вас номинал УЗО на санузел - но в любом случае туда лучше на 10mA, а не на 30mA, как сейчас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас получается, что кабина после 25А и двух последовательно УЗО на 30мА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

fluger начни с схемы щитка - зачем нам гадать что куда у тебя идёт???

Ilunу половины страны вводные не более 25А а есть у кого и 16А и живут же люди

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Перед счетчиком автоматов нет, счетчик в квартире. Вот по быстрому нарисовал, схемка примерно такая:

post-45280-1302008327_thumb.jpg

Изменено пользователем fluger
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перед счетчиком автоматов нет, счетчик в квартире. Вот по быстрому нарисовал, схемка примерно такая:

Перед УЗО или после него тоже нужен автомат максимум на 16А
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Перед УЗО или после него тоже нужен автомат максимум на 16А

Перед вторым УЗО?А если так? Хотя второе узо это диф автомат с 16/10mА...

post-45280-1302009421_thumb.jpg

Изменено пользователем fluger
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага. Иначе (по рисованной схеме) УЗО 16/0,03 стояло само по себе, незащищенное, и могло сгореть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так как сделать то? Завтра електрик придет ящик подключать :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так как сделать то?

схему исправлять, а не картинку щитка опять выкладыватьты дал схему - тебе ответили - исправь (кстати что стоит узо, а не дифавтомат ты сам написал на схеме)З.Ы. и схема с фоткой не сходятся у тебя на фотки всё на 30мА а в схеме уже 10мА
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Да, извините, спешу что то. В общем если с начала, то сейчас так, как на этой схеме. Подскажите пожалуйста что надо изменить :)

post-45280-1302011287_thumb.jpg

Изменено пользователем fluger
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Alice, зачем, там же диф нарисован?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Туплю, живу старыми стереотипами. Неправ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, извините, спешу что то. В общем если с начала, то сейчас так, как на этой схеме. Подскажите пожалуйста что надо изменить :)

Дифавтомат замени на УЗО 16A/10mA + автомат на 16А (после УЗО) и пусти его не через первое УЗО, а напрямую после вводного автомата.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ptaha он уже куплен как я понимаю

fluger по расположению поставь как ptaha советует, с вводного приходит на узо и на диф, и будешь собирать щиток соединяй автоматы - сначало все на 16А потом на 10

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ptaha он уже куплен как я понимаю

Ну так можно сдать :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я тоже сначала не рассмотрел, что у тебя на кабину диффавтомат, но всё равно его нужно подключить не после общей планки, а к вводному автомату 25А. А вводной к счетчику кабель какого сечения? Может при пломбировке подготовить хороший ввод в квартиру?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так можно сдать :)

так если обменять - тогда у него всё правильно будет :P (следуещее узо в последовательной цепи должно иметь уставку в 3 раза меньше чем перед ним :) как то так в ПУЭ прописано)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж, не думал, что будет все так сложно. УЗО не поменять, т.к. покупал по б/н Так что придется делать из того что есть.нарисовал новую схему согласно вашим замечаниям

post-45280-1302065352_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.