Из-за чего может выбивать УЗО при такой схеме?

В теме 24 сообщения

Строго говоря, требование к пломбе на автомате, кажется, нигде не прописано.

Еще интересный момент. Внимательно читаем:

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна

предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не

более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно

предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику

Где здесь написано, что указанный коммутационный аппарат не может отключать несколько счетчиков одновременно?

Формально, если имеется распредустройство, в котором предусмотрено снятие напряжения с фазных проводов, идущих на подъездный щиток, и расположено оно в пределах 10м от щитка, то и автоматы отдельные уже не требуются :)

Но по теме - что-то автор пропал - счетчик лучше в квартирный щиток. Это кто-нибудь будет оспаривать? :)

Изменено пользователем Pleiades
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

счетчик лучше в квартирный щиток. Это кто-нибудь будет оспаривать?

А чем лучше? ;) Если вводной автомат перед счетчиком и счётчик принадлежит энергоснабжающей компании,тозачем мне брать на себя расходы по приобретению,обслуживанию и ответственностьза эксплуатацию этого счетчика?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этом случае, конечно. Но всегда ли так? Много раз слышал, что заставляют жильцов приобретать счетчики в подъездные щитки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это кто-нибудь будет оспаривать?

Конечно будут, как говорит мой хороший знакомый: "У каждого плута свои расчёты".

Где здесь написано, что указанный коммутационный аппарат не может отключать несколько счетчиков одновременно?Формально, если имеется распредустройство, в котором предусмотрено снятие напряжения с фазных проводов, идущих на подъездный щиток, и расположено оно в пределах 10м от щитка, то и автоматы отдельные уже не требуются

Ну это вообще смешно. Ты хочешь сэкономить на вводном перед счётчиком? Логика странная, но флаг в руки. Можешь пободаться с представителями Энергонадзора в замере длины кабеля до вводного рубильника, а если выспоришь, оплатить в ЖЭУ временное отключение стояка. ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты