Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Подключение кондиционера к электросети


Сообщений в теме: 39

#1   almatinka

almatinka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:07

Здравствуйте!У нас в квартире сейчас кондиционер подключается к электросети через розетку. шнур с вилкой от кондиционера протянут по высоте стены от потолка через каблегон. За границей видела, что кондиционер включается посредством выключателя, текже как и свет в лампах. Поэтому решили проштробить стену и подключить кондиционер через выключатель. В Инете нашла, что есть специальные выключатели для кондиционеров у турецкой фирмы el-bi. Они так и называются 1)тройной выключатель кондиционера502-00XX00-279, 2) Выключатель кондиционера 25A 502-00XX00-275.Нужен совет: кто -нибудь устанавливал эти выключатели? Нужно ли для них выводить отдельную линию на электрический щит или можно подключить через имеющийся провод? Может есть аналогичные выключатели от других производителей и как они называются? В Инете не смогла найти. Можно ли использовать обычные выключатели?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Instrument

Instrument
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Март 11
  • 45 сообщений
  • 7 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:36

Приветствую!Кондиционер - такой же бытовой прибор как и любой другой (холодильник, ТВ, и тп.). Имеет типичный для бытовых приборов кабель питания. Отсюда вывод - можно использовать обычный выключатель. Любой человек мало-мальски знакомый с электротехникой без труда подключит Вам кондиционер к выключателю :)
  • 0

#3   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:58

Можно ли использовать обычные выключатели?

Обычно они с пульта управляются, зачем отдельный выключатель? Но как-бы там ни было: С коммутацией тока 25А (это 5.5 кВт), если речь о 25A 502-00XX00-275, не всякие контакты справятся. И искрение будет хорошее. Через обычный выключатель большую нагрузку лучше коммутировать с помощью доп. реле или пускателей. Возможно, электронных бесконтактных ключей. Думаю, что-то подобное может быть встроено в 25A 502-00XX00-275. Если кондиционер меньшей мощности, можно подобрать обычные выключатели по току - пишут на них максимальное значение. Возможно, есть вариант разделить цепи силовые и управления, тогда для последних безусловно подойдет обычный. Кондиционерщики пусть уточнят или поправят, если что не так..
  • 0

#4   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 16:48

если делать отделбную ветку для кондея достаточно будет ли автомата на 16 и провода ввг 3*2.5?
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Январь 2012 - 16:59

ты до сих пор не сказал площадь комнат куда поставишь кондеи давай выкладывай найдем тебе максимальный кондей и посмотрим его мощность
  • 0

#6   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 20 Январь 2012 - 20:28

если делать отделбную ветку для кондея достаточно будет ли автомата на 16 и провода ввг 3*2.5?

Все зависит от мощности кондиционера.

Здравствуйте! У нас в квартире сейчас кондиционер подключается к электросети через розетку. шнур с вилкой от кондиционера протянут по высоте стены от потолка через каблегон. За границей видела, что кондиционер включается посредством выключателя, текже как и свет в лампах. Поэтому решили проштробить стену и подключить кондиционер через выключатель. В Инете нашла, что есть специальные выключатели для кондиционеров у турецкой фирмы el-bi. Они так и называются 1)тройной выключатель кондиционера 502-00XX00-279, 2) Выключатель кондиционера 25A 502-00XX00-275. Нужен совет: кто -нибудь устанавливал эти выключатели? Нужно ли для них выводить отдельную линию на электрический щит или можно подключить через имеющийся провод? Может есть аналогичные выключатели от других производителей и как они называются? В Инете не смогла найти. Можно ли использовать обычные выключатели?

Модель кондиционера какая?? И зачем вам вообще такой выключатель??? Мы делаем по другом, просто от щитка ведем отдельный кабель для питания кондиционера, но тут все зависит от мощности кондиционера
  • 0

#7   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 21 Январь 2012 - 09:18

одна комната около 20-22 кв.м. другая 10. ну сколько смотрел в инете средняя мощность кондеев гдето 700-1000. сейчас трудно мне сказать какая именно у меня будет тк я еще с маркой и бюджетом не определился
  • 0

#8   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 21 Январь 2012 - 16:05

Kasta,посоветуй товарищу какой мощности брать кондюки для таких площадей,чтобы и ему и остальным было понятно какая у них потребляемая будет. :)
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Январь 2012 - 16:13

средняя мощность кондеев гдето 700-1000

так я тебе про это же и говорю, два кондея по 1кВт это 9А тут проходит провод 3*1,5 и автомат на 10А :)
  • 0

#10   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 21 Январь 2012 - 17:54

спасибо
  • 0

#11   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 21 Январь 2012 - 20:03

так я тебе про это же и говорю, два кондея по 1кВт это 9А тут проходит провод 3*1,5 и автомат на 10А :)

Вот правильный ответ
 

Kasta,посоветуй товарищу какой мощности брать кондюки для таких площадей,чтобы и ему и остальным было понятно какая у них потребляемая будет. :)

Ну как сказать я бы на 10 кв.м поставил 7 модель а на 20-22 м поставил бы 9 модель
Но можно примерно посчитать мощность кондиционера


  • 0

#12   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 22 Январь 2012 - 08:49

Kasta ранее мне советовали 3*2.5 и автомат на 16 на него я подключаю два кондея, так можно? ((если покажутся вопросы тупыми не обессудьте, просто в электрике я вообще нечего не понимаю
  • 0

#13   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 22 Январь 2012 - 11:20

Под каждый кондиционер по правильному надо делать все по отдельности. Еще многое зависит от модели кондиционеров какие вы ставите. Но 3х2,5 до 18 модели (включительно) подойдет.
  • 0

#14   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 22 Январь 2012 - 18:25

просто проводка делается сейчас а вот кондеи будут позже. а как модели понять до 18?
  • 0

#15   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 22 Январь 2012 - 20:39

5 квт это 18 модель
  • 0

#16   WLM

WLM
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 22-Январь 12
  • 60 сообщений
  • 13 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Январь 2012 - 21:54

мне советовали 3*2.5 и автомат на 16 на него я подключаю два кондея, так можно? ((если покажутся вопросы тупыми не обессудьте, просто в электрике я вообще нечего не понимаю

Если расстояние от кондиционеров до автомата более 20 метров, то лучше провести 2,5 кв.мм. и поставить автомат 16 А. Хотя по расчетам проходит 1,5 мм.кв. и 10 амперный автомат. Я бы на два кондера не заморачивался и ставил с запасом, кроме этого надо учитывать, что у кондиционеров неинверторного типа значительный пусковой ток, у модели 2,5 кВт по холоду пусковой ток порядка20-25 ампер, и хотя он длится всего 0,3-0,5 сек, но его тоже надо учитывать. Автомат на кондиционер выбирается ближайший к его номинальному току, указанному в паспорте или на наружном блоке, обязательно тип С.
  • 0

#17   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 22 Январь 2012 - 22:14

WLM в смысле с запасом как я и раньше писал (кабель 3*2.5 и автомат на 16, на него два кондея)? просто повторюсь еще паз мне нужно сейчас сделать проводку все отштукатурить поклеить обои и только после этого в будущем планируется покупка кондеев
  • 0

#18   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 22 Январь 2012 - 23:45

Если расстояние от кондиционеров до автомата более 20 метров, то лучше провести 2,5 кв.мм. и поставить автомат 16 А. Хотя по расчетам проходит 1,5 мм.кв. и 10 амперный автомат. Я бы на два кондера не заморачивался и ставил с запасом, кроме этого надо учитывать, что у кондиционеров неинверторного типа значительный пусковой ток, у модели 2,5 кВт по холоду пусковой ток порядка20-25 ампер, и хотя он длится всего 0,3-0,5 сек, но его тоже надо учитывать. Автомат на кондиционер выбирается ближайший к его номинальному току, указанному в паспорте или на наружном блоке, обязательно тип С.

Вот правильные слова.
  • 0

#19   WLM

WLM
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 22-Январь 12
  • 60 сообщений
  • 13 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 06:46

WLM в смысле с запасом как я и раньше писал (кабель 3*2.5 и автомат на 16, на него два кондея)? просто повторюсь еще паз мне нужно сейчас сделать проводку все отштукатурить поклеить обои и только после этого в будущем планируется покупка кондеев

Да, закладывайте 3*2,5 всегда пригодится, может более мощный кондиционер захотите, или к этому проводу подключите еще что-нибудь. У меня, например, так и получилось, подключил позже уличное освещение во дворе и розетку.
  • 0

#20   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 07:00

спасибо. вопрос конечно не совсем для этой темы, но вы уж извените меня, просто не нашел куда еще воткнуть а создавать новую нет смысла. Можно ли вешать кондей справа от трубы которая показана на фото или лучше другое место для это присмотреть

Прикрепленные изображения

  • DSCF2466 - Размер 62,68К, Загружен: 296

  • 0

#21   WLM

WLM
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 22-Январь 12
  • 60 сообщений
  • 13 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 20:37

Если внутренний блок входит между стеной и трубой и расстояния укладываются в указанные в инструкции по монтажу- то ничего не мешает его там расположить. Правда с супругой тоже надо посоветоваться, вдруг она решит там занавеску повесить. :)
  • 0

#22   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 05:30

занавеска предполагается крепиться на корниз который должен будет сделатьсь в потолке из гипсокартона. ПРосто сейчас хочу там розетку или развет коробку сразу сделать, сейчас на ремонт бюджет маленький, кондиционер будет куплен еще не скоро, не хочется потом что бы мне что то штрабили. А какое средне принятое расстояние у кондиционеров, или так трудно сказать, нужно по конкретному кондею смотреть?
  • 0

#23   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 24 Январь 2012 - 14:58

Вам будет проще вызвать специалистов в своем городе чтобы они Вам все разметили.
  • 0

#24   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 16:48

смысл платить за то что можно самому сделать
  • 0

#25   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 24 Январь 2012 - 18:19

смысл платить за то что можно самому сделать

монтаж будете производить самостоятельно??
  • 0

#26   region_5684

region_5684
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 18:50

монтаж нет, до него еще далеко. сейчас главное ремонт сделать в квартире, у меня там черновая, потом мебелью обзавестись, вообщем кондей не скоро появиться еще. а вот ветки и место нужно уже сразу подготовить, что бы потом лишней работы и грязи не было
  • 0

#27   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 26 Январь 2012 - 20:22

монтаж нет, до него еще далеко. сейчас главное ремонт сделать в квартире, у меня там черновая, потом мебелью обзавестись, вообщем кондей не скоро появиться еще. а вот ветки и место нужно уже сразу подготовить, что бы потом лишней работы и грязи не было

Просто если после закладки трассы в течении 6 месяцев не будет произведен монтаж кондиционера. То надо лучше впаять шредер и закачать в трассу азот. Просто все зависит от модели кондиционера который вы планируете купить. Тогда можно и сказать какие трубки закладывать, провод и т.д.
  • 0

#28   WLM

WLM
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 22-Январь 12
  • 60 сообщений
  • 13 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Январь 2012 - 21:23

А какое средне принятое расстояние у кондиционеров, или так трудно сказать, нужно по конкретному кондею смотреть?

C боков примерно 100мм., сверху тоже. У некоторых моделей попадаются и другие цифры-есть сверху от потолка мин. 50 мм., а есть (у Самсунга, например) 250 мм.
  • 0

#29   rucell

rucell
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:27

Правильно ли подключать кондиционер на 950 Вт на линию с осветительным приборами, защищенную автоматом и заземленную? Необходимо ли поменять этот автомат на рассчитанный на большую мощность потребления?
  • 0

#30   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:42

Читсо теоретически , если автомат на 10А а кабель 1,5 то мощность которую может держать схема будет 2,2кВт. У вас что подключено через вожделенный автомат и на сколько это тянет? После того как посчитаете, ответ может появиться сам:)
  • 0




Google рекомендует