Подключение кондиционера к электросети

Рекомендуемые сообщения

WLM

Если внутренний блок входит между стеной и трубой и расстояния укладываются в указанные в инструкции по монтажу- то ничего не мешает его там расположить. Правда с супругой тоже надо посоветоваться, вдруг она решит там занавеску повесить. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

занавеска предполагается крепиться на корниз который должен будет сделатьсь в потолке из гипсокартона. ПРосто сейчас хочу там розетку или развет коробку сразу сделать, сейчас на ремонт бюджет маленький, кондиционер будет куплен еще не скоро, не хочется потом что бы мне что то штрабили. А какое средне принятое расстояние у кондиционеров, или так трудно сказать, нужно по конкретному кондею смотреть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kasta

Вам будет проще вызвать специалистов в своем городе чтобы они Вам все разметили.

Изменено пользователем Kasta

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

смысл платить за то что можно самому сделать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kasta

смысл платить за то что можно самому сделать

монтаж будете производить самостоятельно??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

монтаж нет, до него еще далеко. сейчас главное ремонт сделать в квартире, у меня там черновая, потом мебелью обзавестись, вообщем кондей не скоро появиться еще. а вот ветки и место нужно уже сразу подготовить, что бы потом лишней работы и грязи не было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kasta

монтаж нет, до него еще далеко. сейчас главное ремонт сделать в квартире, у меня там черновая, потом мебелью обзавестись, вообщем кондей не скоро появиться еще. а вот ветки и место нужно уже сразу подготовить, что бы потом лишней работы и грязи не было

Просто если после закладки трассы в течении 6 месяцев не будет произведен монтаж кондиционера. То надо лучше впаять шредер и закачать в трассу азот.Просто все зависит от модели кондиционера который вы планируете купить. Тогда можно и сказать какие трубки закладывать, провод и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WLM

А какое средне принятое расстояние у кондиционеров, или так трудно сказать, нужно по конкретному кондею смотреть?

C боков примерно 100мм., сверху тоже. У некоторых моделей попадаются и другие цифры-есть сверху от потолка мин. 50 мм., а есть (у Самсунга, например) 250 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rucell

Правильно ли подключать кондиционер на 950 Вт на линию с осветительным приборами, защищенную автоматом и заземленную? Необходимо ли поменять этот автомат на рассчитанный на большую мощность потребления?

Изменено пользователем rucell

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Читсо теоретически , если автомат на 10А а кабель 1,5 то мощность которую может держать схема будет 2,2кВт. У вас что подключено через вожделенный автомат и на сколько это тянет? После того как посчитаете, ответ может появиться сам:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WLM

Читсо теоретически , если автомат на 10А а кабель 1,5 то мощность которую может держать схема будет 2,2кВт. У вас что подключено через вожделенный автомат и на сколько это тянет? После того как посчитаете, ответ может появиться сам:)

Совершенно верно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rucell

Читсо теоретически , если автомат на 10А а кабель 1,5 то мощность которую может держать схема будет 2,2кВт. У вас что подключено через вожделенный автомат и на сколько это тянет? После того как посчитаете, ответ может появиться сам:)

Я, к сожалению, не очень силен в электротехнике. По моим представлениям, в первую очередь сечение провода (ну и металл, из которого он сделан) определяет допустимую нагрузку по тепловыделению. А автомат это уже защита от КЗ, просто подбирается под нагрузку существующую/планируемую, которая независимо от автомата не должна превышать допустимую для провода. У меня 20А автомат. Медные провода 1,5мм2. Подключено кроме кондиционера 1750 Вт различных осветительных приборов. По идее держать должен 4.4кВт, если я Вас правильно понял.Меня смущает то, что свет мигает при запуске. Пусковой ток, как помнится мне, раз в 5 больше номинала, тогда не понятно, почему автомат не вышибает при запуске. Проясните, пожалуйста, если не затруднитИ вообще, это само по себе не опасно для кондиционера? и не полыхнет у меня когда-нибудь при таком запуске проводка? Изменено пользователем rucell

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

У меня 20А автомат. Медные провода 1,5мм2.

Это имеется ввиду кабель кондея или же такой проложен до розетки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

rucell, провод 1,5 мм должны выдерживать 1,5*10*220=3,3 кВт. Это чтобы спокойно жить и не бояться перегрева и возгорания.

Автомат должен срабатывать при КЗ без вопросов, но номинал автомата надо подбирать так, чтобы он не позволил нагрузить провод свыше безопасной величины. Для 1,5 мм меди - это 15 ампер (те самые 3,3 кВт). Если будет больше - провод будет греться, и греться он будет до тех пор, пока не сработает автомат. Чем больше будет превышение, тем быстрее сработает автомат. 20А автомат выключится при 21 ампере не сразу, а через полчаса-час. Поэтому из-за этой задержки и из-за того, что фактическое сечение может оказаться меньше, автомат надо выбирать с запасом, то есть на 1,5 мм медь автомат ставить 10 или 6А.

С 1,5 мм медным проводом и автоматом 20А можно навешать нагрузки вплоть до 4,4 кВт, но это чревато, так как провода будут греться, а автомат и не почешется сработать. Если на этой линии гарантированно не будет ничего, кроме кондея и света в сумме до 3,3 кВт, то на свой страх и риск можно оставить 20А автомат, который сработает при КЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rucell

Спасибо за подробный ответ!

rucell, провод 1,5 мм должны выдерживать 1,5*10*220=3,3 кВт. Это чтобы спокойно жить и не бояться перегрева и возгорания.

Теперь понял, как считать предельно допустимую нагрузку :) Просто умножать сечение на 10-ку. Я вот только теперь не уверен, что у меня 1,5 мм2. Просто купил 1,5 мм2 провод медный в магазине (нужен был для монтажа небольшого), а он оказался тоньше тех, что в проводке. Теперь уже думаю штангенциркуль найти, чтобы быть точно уверенным :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Вот из-за таких сомнений и рекомендуется ставить автомат "с запасом", автомат с номиналом меньшим, чем в теории выдерживает кабель. 1,5 мм2 при расчетных 10А на квадрат сечения должен пропускать 15А, и велик соблазн поставить близкий к этому значению автомат на 16А. Но жила может оказаться тоньше, сплюснутой или перегнутой, плохо затянутой в клемме розетки, да даже просто сделанным из сплава с меньшим, чем положено, содержанием меди, и его реальный ток будет не 15, а 12-13 А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WLM

Меня смущает то, что свет мигает при запуске. Пусковой ток, как помнится мне, раз в 5 больше номинала, тогда не понятно, почему автомат не вышибает при запуске. Проясните, пожалуйста, если не затруднитИ вообще, это само по себе не опасно для кондиционера? и не полыхнет у меня когда-нибудь при таком запуске проводка?

Автоматы серии "С" (бывают ещё "А" и "В") сделаны с расчетом на пусковые токи и срабатывают только при долговременном превышении номинала. А пусковые токи длятся всего 03-0,5 секунды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rucell

Это имеется ввиду кабель кондея или же такой проложен до розетки?

имелся в виду кабель проводки. У кондея там вообще "плетёнка", не кабель. Подключать кондиционер решил сразу к проводке без розеток

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

WLM, не встречал автоматов с индексом А, кто их производит?

имелся в виду кабель проводки.

Понятно. Alice Tracy уже подробно прошёлся по этому вопросу. Добавить мне нечего :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WLM

WLM, не встречал автоматов с индексом А, кто их производит?

Сам не встречал, только читал, что такая серия есть, отличается очень быстрой реакцией на превышение тока от номинала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×