Cхема отопления частного дома


Сообщений в теме: 9

#1   максимка

максимка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Февраль 11
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Апрель 2011 - 05:45

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста будет ли нормально работать такая схема или нужно что то изменить?Заранее благодарю!

Прикрепленные изображения

  • _________ - Размер 99,07К, Загружен: 156

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Roman09

Roman09
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Апрель 2011 - 19:47

на Т.П. КИНЬ ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТУР ЧЕРЕЗ МОТОР
  • 0

#3   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 22 Апрель 2011 - 15:28

Что, прямо из котла в систему? А где же узлы подмеса, аварийные байпасы, расширительный бак и т. д.?Особенно радует теплый пол. Если его разогреть до 60-70 градусов, по нему можно будет только прыгать, как уж на сковородке. А помещение превратится в сауну.Шестой по порядку радиатор будет существенно холоднее, чем первый. Поэтому его мощность должна быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с номиналом.Лучше использовать двухтрубную разводку.Циркуляционный насос обычно ставят на обратке, до котла. Теплый пол выполнить отдельным контуром со своим насосом. Сообщение с системой через узел подмеса.
  • 0

#4   максимка

максимка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Февраль 11
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Апрель 2011 - 17:21

что то не понял, какой отдельный контур и что такое моторВот я и прошу подсказки.Я забыл расширительный бак нарисовать, хочу поставить его на обратку после циркулирующего насосаБлагодарю за подсказки!

Прикрепленные изображения

  • _________ - Размер 104,26К, Загружен: 84

  • 0

#5   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 28 Апрель 2011 - 14:32

А, вот так вот. Направление тока воды надо показывать стрелками. Я думал, все наоборот нарисовано.Теплый пол так включать нельзя ни в коем случае. Будете прыгать как уж на сковородке. Да и радиаторы тоже будут раскаляться.Нужны узлы подмеса, то есть трехходовые термостаты, которые будут регулировать поступление воды из котла или из обратки, в зависимости от температуры в контуре. Щас попробую изобразить.
  • 0

#6   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:31

Как-то так. Соединил по-другому узлы, не перерисовывал. __________ - Размер 36,8К, Загружен: 86 Но повторюсь, схема плохая, особенно потому, что она однотрубная.Лучше поискать готовые решения по контексту "смесительный узел для теплого пола".
  • 0

#7   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:50

А, да, забыл, еще в схеме нужна петля-байпас. А то вдруг оба термостата закроются. Циркуляция через котел прекратится.
  • 0

#8   air_66

air_66
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:46

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста будет ли нормально работать такая схема или нужно что то изменить? Заранее благодарю!

Привет! Вы с котлом отопления определились? если нет то глянте, у многих котлов и расширительный бак есть и насос, некоторые типа настенного с выходом тёплого пола и горячей воды. Вид топлива газ, дрова? уголь? солярка? электро? Коротко здесь не получится пиши в личку эта тема не на один день.
  • 0

#9   максимка

максимка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Февраль 11
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Май 2011 - 17:28

Привет.С котлом определился (дрова, уголь+эл.) делать буду сам.
  • 0

#10   Finman

Finman
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Март 11
  • 43 сообщений
  • 13 спасибо
  • Пермь
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 07:08

Позвольте добавить, в теплом полу надо убрать перемычку из прихожей в обратку, обратку надо делать из прачки, вода не дура, пойдет по наименьшему пути, то есть через прачку, в прихожей будет холодный пол...Так как система однотрубная, что не есть гут все таки, то предложил бы пол запитать все-таки от последнего радиатора как щас нарисовано и убрать трубу от него,которая обратка,(минус один насос) тогда он будет в пределах 15 градусов, что позволит использовать котел на его максимуме и не будет ноги жечь ))). В общем все последовательно. У радиаторов надо сделать обводную линию, чтобы можно было регулировать поток теплоносителя через радиатор, тогда можно все радиаторы ставить одинаковые и настроить через терморегулятор либо балансировочный кран типа Ballorex..И подумайте насчет автоматики типа ECL от Данфосса ..
  • 0