vasilich.l

Треснула моя перегородка из ПГП

В теме 94 сообщения

Сглазил... :(post-26238-1304009579_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

она там и была, просто была столь мала что не очень то и увидишьусадочные трещины всегда есть, вот такая же трещина по потолку на стыке плит и прямо в перегородку из пазогребня и до пола, была у меня на одном объектена фото вот такая фигня в новостройке от строяков досталась и там дальше справа трещина от руста потолка до полану что сказать, пощупали поглядели, поставили маяки и с сеткой с двух сторон оштукатурили

post-2-1304010947_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

vasilich.l трещина расширяеться?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sano, на твоем фото блоки из пенобетона.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

vasilich.l трещина расширяеться?

По прошлой фотке ты сказал, что на ней ничего не видно, хотя план был крупнее, чем сейчас, вот тебе и ответ.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ослабь примыкание треснувшей верхней плиты по потолку и по стене, особенно, над окном. Можешь дырок насверлить, или просто прорезать, а потом запенить. Если наверху стоит металлическая закладная, то её обязательно убери.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ослабь примыкание треснувшей верхней плиты по потолку и по стене, особенно, над окном. Можешь дырок насверлить, или просто прорезать, а потом запенить. Если наверху стоит металлическая закладная, то её обязательно убери.

Зачем у стены то убирать упор.стена и пол(с пробкой) являются упором ,если б не стена она бы вообще отвалилась.Поэтому срочно убрать нагрузку от перекрытия (пропенить) укрепить щель как говорилось выше.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

скорей всего так и есть сверху давит дело не в усадке имхо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на твоем фото блоки из пенобетона.

и прямо в перегородку из пазогребня

там паз и гребень есть , в чём я не прав :) кстати вроде волмы продукция была но не пустотелки как у автора темы
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

скорей всего так и есть сверху давит дело не в усадке имхо

И сверху давит и его плита просела.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На пробке ребра паза продавили

И сверху давит и его плита просела.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПГП - пазогребневая гипсовая плита, размеры, точно не помню, где-то 556 на 668, можете поправить. Вес пустотелой плиты 22-24 кг, а полной плиты 30-32 кг. На сегоднейший день имел дело с двумя производителями этого материала, это - само собой "Крауф" и, недавно пошла "Волма". Во всех случаях производитель ставит акцент на "монтаже" этой плиты, ну никак не на кладке. Кладка - это для пеноблоков, которые сейчас льют, кому ни лень, при этом не только нарушая технологию, а вообще не зная этого понятия. Эти, с позволения сказать, кирпичи действительно трещат при любой нагрузке и "плавают", как их рамеры( у каждого "литейщека" почему-то разные). ПГП - ( как говорил Шариков про кота) "совсем другое дело". Эта плита, при правильном монтаже, работает на сжатие в разумных пределах( пределы квартиры), но не работает на растяжение, от того и трещины. Ну, а доводы насчет продавливания пробки, давления плиты, ударов и т.д.,- считаю не уместными( за это прошу извинить). ПГП - "шибко" дорогая плита по цене, чтобы "трещать" по какому-то надавливанию, вес у неё, посмотрите выше, она сама давит "будь здоров". Я не рекламирую производителя,- просто сравните цену и вес пенобетона и ПГП.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Решил отчитаться по ремонту этой трещины. Прошло полтора года, и я думаю, что уже можно делать выводы. Итак:1. Расшил сначала с одной стороны на половину толщины плиты. Делал поэтапно.post-26238-1353342096_thumb.jpg2. Тщательно прогрунтовал Тифеном и закидал чистым гипсомpost-26238-1353342272_thumb.jpg3. Так же на полплиты расшил с изнанки (в дырках видно гипс с "лица")post-26238-1353342509_thumb.jpg4. Прогрунтовал и закидал смесью клея Волма-монтаж пополам с гипсом.post-26238-1353342879_thumb.jpg5. Примыкание к потолку пропилил ножовкой по всей длине, отступив 10 мм от потолка, вычистил мусор и запенил.Фотку сделать забыл.6. Верх и низ оштукатурил Ротбандом слоем в 12 ммpost-26238-1353343400_thumb.jpg7. Прошпаклевал, покрасил, в средней части положил плитку.post-26238-1353343901_thumb.jpgТакие пироги. Еще раз спасибо всем за помощь.ЗЫ Арматуру решил не использовать. Пока полет нормальный.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

простите что не по теме, но как у вас получаются такие ровные края у штукатурки? я имею в виду границы с будущей плиткой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обрезать болгаркой, или профиль для ограничения приколотить но скорее первое судя по тому как сделана насечка

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С левой стороны вгрызался в уже оштукатуренную стену. Вертикальные борозды прорезал штробером, горизонтальные (две)- ножовочкой. С правой стороны штукатурил по маякам до нужной высоты приблизительно по линии. Как только ротбанд подвстал, приложил плашмя правило и шпателем по правилу обрезал излишки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня появилась примерно такая же сквозная трещина, но повторно! Первый раз было когда устанавливали новые окна и двери на балкон. Было в начале ноября, минуса не было ещё на улице. Очень "верил", первый раз трещина появилась из-за того, что облокотили тяжелые стеклопакеты. Сегодня ушли гулять на улицу, оставили квартиру на проветривание. Стена стоить на бетонной стяжке. Стяжка поверх бетонных плит перекрытия. Сверху такие же ж/б плиты перекрытия. Этаж 5-ый последний. Дом "сталинский" кирпичный. Стяжку делал сам, варил продольные 6-ти метровые железные углы 3см, поперёк стягивал их 10 мм прутком, к этой решетке привязывал кладочную сетку с ячейкой 5 см на 5 см. Короче, плита снизу - монолит 7 см толщиной. Пришли с прогулки, в одной смежной комнате окно оставили открытым, в другой закрыли, батареи отлично работают. Через минут 10 громкий хлопок, и появилась новая трещина рядом со старой заделанной. На полу трещин нет ( в одной комнате ещё голая стяжка), на потолке - тоже, потолочные тяги на самой трещине - целые. У меня (и ещё пары специалистов, мосты строят) вывод пока один - блоки не очень хорошего качества.Блок - пазогребневая плита ПГП ВОЛМА полнотелая 100 мм толщина. Возводили стены ещё в мае. Написал в "Волму" жду ответа.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блок - пазогребневая плита ПГП ВОЛМА полнотелая 100 мм толщина

Нет такого у Волмы. Определитесь сначала либо с материалом, либо с размерами.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет такого у Волмы. Определитесь сначала либо с материалом, либо с размерами.

Вам линейкой оставшиеся блоки замерить или накладные на 6 палетт отсканировать ???Может сейчас и нет. Покупал перед майскими праздниками в 2012 году. Изменено пользователем квант
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты