Уважаемые мастера! При сливе воды из стиралки стала появляться грязная вода в ванной! В чём дело?Подскажите ПЛИЗ . <_< <_<
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 18 Май 2011 - 08:28

Уважаемые мастера! При сливе воды из стиралки стала появляться грязная вода в ванной! В чём дело? Подскажите ПЛИЗ . <_< <_<

1. Наиболее вероятный вариант - ванна расположена слижком низко или вывод канальи из ванной расположен слишком высоко (по отношению к ванной). Решение - Поднять ванну или опустить сток. Первый вариант легче 2. Забился сток - прочистить. Но повсторюсь у вас скорее первый случай нежели второй если такая проблема была изначально, а не появилась со временем.
  • 0

#3   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 10:14

Для чего применяют обратные клапаны? Не из-за этого-ли? 20090930010717_95101800 - Размер 32,89К, Загружен: 88
  • 0

#4   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 18 Май 2011 - 10:22

Так не из ванны же в машинку течет :D
  • 0

#5   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 18 Май 2011 - 10:29

Для чего применяют обратные клапаны? Не из-за этого-ли? 20090930010717_95101800 - Размер 32,89К, Загружен: 88

Обратными клапанами в НЕНУЖНОМ месте прикрывают просчеты проектирования. В даном конкретном случае все должно работать нормально и без клапанов.
  • 0

#6   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 11:11

Обратными клапанами в НЕНУЖНОМ месте прикрывают просчеты проектирования.
В даном конкретном случае все должно работать нормально и без клапанов.

Эта штука воду не перекрывает. Правильнее назвать антисифонным клапаном - открывает доступ к атмосфере при отсутствии давления в шланге.
В общем-то, я предположил, что слив машинки выполнен в один сифон с ванной. В этом случае, возможно, такой девайс может способствовать стабилизации всяких бурлений/перетоков в сифоне во время слива. Хотя по описанию вроде бы нужен для предотвращения самослива воды из машинки.
  • 0

#7   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 18 Май 2011 - 13:53

Думаю в данном случае просто забился сток. Тросиком почистить надо. Бывает такое иногда у меня в старом доме.Евгений
  • 0

#8   ремонтник2010

ремонтник2010
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Декабрь 10
  • 369 сообщений
  • 84 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 14:11

Для начала -надо быть на 100процентов уверенным что у вас чистые (без засора )трубы.А уже после рассматривать другие варианты.Я думаю что у вас засор.У меня стиралка подключена к сливному раструбу канализации как раз возле трапа -так я поначалу думал что когда вода со стиралки сливаться будет ,то будет выходить через трап ,НО НИЧЕГО ПОДОБНОГО-ВСЁ ХОРОШО.
  • 0

#9   юрко

юрко
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Октябрь 06
  • 12 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 19:58

Направление поиска мне понятно.О результатах отпишу.Спасибо тем,кто ответил!