Доброго всем времени суток !

Ситуация в общем-то типовая - последние года четыре по мере возможностей делаю ремонт
в 3-ех комнатной квартире. Этим летом решил все таки "решить вопрос окончательно" :)

На текущий момент уже заменена вся проводка на медный трехжильный кабель. Подхожу
вплотную к моменту проектирования и монтажа щитка в квартире.

Вопрос ответственный, поэтому прошу совета и конструктивной критики:


    [*]Правильно ли подобрал мощности автоматов ? Я руководствовался допустимым током
    для сечения линии, подключенной к автомату (исключение - розетки - 16А).

    [*]Подбор УЗО (здесь больше всего вопросов):


      [*]что имеет смысл подключить через УЗО в моем случае исходя из моей "конфигурации" ?
      [*]мой рабочий вариант - установить дифф. автомат на 16A/10ма на линию ванна/туалет, а
      всю оставшуюся часть квартиры поключить к УЗО 63A/30ма. Я так понял, что номинал УЗО
      подбирается на ступень выше, чем подключенный к нему автомат(ы) - правда так и не понял
      "до или после" УЗО. В первом случае 63А достаточно (т.к. на вводе в квартиру стоит 40А). Во
      втором случае получается явное превышение. Достаточно ли будет одного УЗО на 63A ? Или установить
      два на 63/80A и подключать автоматы с таким расчетом, чтоб суммарная мощность подключенных к одному УЗО
      была меньше чем его допустимый ток ?
      [*]Возможно ли установить дифф. автомат для ванны после "основного" УЗО ?
      [*]кого из производителей посоветуете ?
      [/list][*]"Наполнение" щитка


        [*]хотел бы установить световую индикацию присутствия фазы на входе в квартирный щиток -
        вроде есть модули с неоновой лампой для крепления на DIN рейку, но не совсем понял как они
        подключаются - только на фазу ?
        [*]защитное реле от перенапряжения - насколько эффективо и оправдано его использование ? кого из производителей
        можете порекомендовать
        [/list][/list]Исходные данные

          [*] Ввод в квартиру осуществляеьтся с лестничной клетки:
          2 x одножильных медных провода сечением 6 кв.мм (L+N) + заземление: 4 кв.мм (на корпус щитка)
          2-ух полюсный автомат на 40А установленный на лестничной клетке
          [*] Сечение кабеля, максимальная нагрузка по помещениям, номиналы автоматов в аттаче
          [/list]

          Прикрепленные изображения

          • cabling_1 - Размер 38,32К, Загружен: 142

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:01

AYM
Максимальная мощность варочной поверхности плиты = 100 Вт ?
Подскажите, что за чудо?
А зачем вторая стиральная машинка на балконе? И как её подключали если не секрет?

Производители - ABB, LEGRAND, Schneider Electric
  • 0

#3   AYM

AYM
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:20

Максимальная мощность варочной поверхности плиты = 100 Вт ?

это газовая варочная пов-ть, 100Вт по паспорту на электроподжиг

Подскажите, что за чудо?

http://franke.ru/hobs_Trend1_PT.html

А зачем вторая стиральная машинка на балконе? И как её подключали если не секрет?

не секрет ;) просто хотели сделать upgrade cтарой стиралки - в итоге купили новую с сушкой (она в ванной), а
старую решили оставить на балконе. когда погода не позволяет сушить за балконом, то стираем в старой и параллельно
сушим в новой (актуально когда много детских вещей)

балкон (утепленная лоджия) соседствует с кухней, поэтому подача воды и слив - не проблема. по электрике - отдельная
линия на 1.5 в распред. коробку на балконе, а оттуда на розетку.
  • 0

#4   AYM

AYM
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:59

В первом приближении набросал схему щита - покритикуйте B)

Из вопросов имеются следующие:


    [*]Каким образом грамотно "распараллелить" один ввод на несколько устройств - в моем случае на сигнальную лампу, УЗО-1 и УЗО-2 ? Двухполюсной гребенкой ? - если так то как круглый 6мм провод с ней состыковать ?
    [*]Имеет ли смысл диф. автоматы "Ванна+туалет" и "Балкон-стиралка" подключить прямо к вводу по аналогии с УЗО-1 и УЗО-2 ?
    [*]Как подключать сигн. лампу - я так понял что одним контактом на L, а другим на N ?
    [/list]Заранее благодарю

    Прикрепленные изображения

    • box_2011 - Размер 34,29К, Загружен: 113

  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:52

1 можно и гребёнкой, а вот провод крепить - зависит от производителя гребенки2 может быть - под ту же гребёнку, хотя можно оставить как есть3 вы сами и ответили :) (фаза кидается гребёнкой а ноль можно проводом кинуть)
  • 0

#6   AYM

AYM
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:47

спасибо за ответ.

производителя гребенки пока не знаю, просто на форумах читал что такие существуют - на выходных пройдусь по
магазинам, но боюсь у нас ассортимент "не айс" - придется выбирать из того что есть.

альтернативный вариант (встречал фотки на форуме): изготовить самому перемычки из медного одножила 6мм.
здесь я не совсем понял один момент - для распределения нуля либо фазы между вводами в УЗО используется один
проводник ? или просто режется на кусочки "П" - образной формы и если режется, то как:


    [*] их соединять между собой
    [*] насколько правильно в клемму УЗО зажимать более одного проводника.
    [/list]Заранее благодарен за ответ и советы
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:50

это дешевле (я про перемычки) 1 соединять не надо2 2провода одного сечения зажимаются на ура
  • 0

#8   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:11

Порезать на кусочки "П"-образной формы это просто и быстро.А если есть немного времени и терпения,то лучше из целого проводника выгнуть типа гребёнки. :)