Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:07

Прочитал очень много про устройство стяжки для тёплого пола, но не нашёл однозначного ответа : БЕТОН или ЦПС. Бетон само собой крепче, но есть у некоторых мнение, что труба в процессе эксплуатации перетрётся об камушки. Мне скоро заливать, а есть сомнения. Люди с опытом таких работ помогите, может и не только мне. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4046 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:15

куда там бетон, бункер чтолистяжка из цпс марки не ниже м-150, да и выше нет смысла
  • 0

#3   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:56

"Мой дом - моя крепость"Строю дом сам себе хочу чтобы было хорошо.
  • 0

#4   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4046 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:05

ну и сказал как хорошо может у вас там какие то особенности что вот так охота бетон заливать хоть бы сказали что именно представляет сам пол, если сами строите домв квартирных условиях стяжки за глаза
  • 0

#5   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:27

Общая площадь 99 м2.11 контуров 50-55 м длиной + радиаторы (расчитано по теплопотерям стен и там свой коллектор на 6 шт.)1. Подготовка залита керамзито-бетоном 50-80 мм.2. Гидроизоляция рулонная.3. Теплоизоляция 20мм.4. Демпферная лента по периметру комнат .(купил подложку 10мм и нарезал полоски по 100мм)5. Труба МП FRANKISCHE.6. Сетка сварная 100*100*4.7. осталась стяжка а тут и возник вопрос.
  • 0

#6   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4046 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:30

бетон замучаетесь разравнивать из за гравия, постоянно будет за правило цепляться камни обычная цпс, которую можно затереть в 0, с бетоном тяжело работать
  • 0

#7   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:49

Разравнивается бетон нормально (особенно после 3х лет работы плотником-бетонщиком)вопрос в другом : как поведёт себя труба ?
  • 0

#8   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 14 Июнь 2011 - 00:08

постою послушаю. я уже бетоном в одном помещении залила и не думала даже что могут быть проблемы.в принципе в момент заливки труба же под давлением, раздутая и больше этого уже раздуваться не должна. или должна?
  • 0

#9   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:40

Вот надыбал рецепт в инете: IMG_0041_1 - Размер 123,25К, Загружен: 302 пожалуйста ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.зы И чем можно заменить этот пластификатор ( вдруг не найду оный , например на сайте производителя о нём ни слова )
  • 0

#10   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:18

зы И чем можно заменить этот пластификатор ( вдруг не найду оный , например на сайте производителя о нём ни слова )

жидкое мыло, фейри
  • 0

#11   SED

SED
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июнь 11
  • 116 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:07

делаю стяжку бетонную на землю под теплый пол.*нужно ли добавлять в бетон пластификатор чем его заменить(если нужно добавлять)и в какой дозировке*уровень тп получяется ниже фундаментного уровня -нужно ли тп изолировать от фундамента и чем
  • 0

#12   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:58

Вот для отчетности : ____0088 - Размер 102,62К, Загружен: 202 ____0094 - Размер 101,56К, Загружен: 175 нашел пластификатор REHAU - буду заливать по их рецепту (см. выше).
  • 0

#13   SED

SED
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июнь 11
  • 116 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Август 2011 - 17:39

какая толщина раствора.как себя чювствует стяжка.
  • 0

#14   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:10

Толщина стяжки 6 см (+_10мм). ____0097_1 - Размер 33,93К, Загружен: 265 Вчера закончил я это грязное , но очень нужное дело. УРАААААА!!!!!!!Сегодня раслабляюсь.......
  • 0

#15   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:30

ВО какая штука получилась - ____0143_2 - Размер 33,6К, Загружен: 252 Но там не всё ещё укомлектовано , собрал для испытания перед заливкой.
  • 0

#16   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:07

Всем спасибо за советы и сочувствие .Буду потихоньку переселяться к плиточникам (99 м2 тёплого пола и всё под кафель). [flkiss] [flkiss] [flkiss] Но я буду рядом , если у кого-нибудь возникнет вопрос или поделиться опытом --- пишите.
  • 0

#17   SED

SED
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июнь 11
  • 116 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:48

чем армировал? стяжка бетон или раствор? залевал в два слоя почему
  • 0

#18   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 16:15

блин.. мне не хочется расстраивать, но сетка же должна быть в толще стяжки, где-то посередине
  • 0

#19   petro273

petro273
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Июнь 11
  • 20 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:48

блин.. мне не хочется расстраивать, но сетка же должна быть в толще стяжки, где-то посередине

Блин !!! Какой ещё блин , ты когда нибудь открывал букварь с картинками по производству ж/б изделий , открой или прогугли : "ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ". Тоже мне ПРОРАБ. И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений? да так любой первоклашка настучит до мастера .
  • 0

#20   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 127

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:01

Блин !!! Какой ещё блин , ты когда нибудь открывал букварь с картинками по производству ж/б изделий , открой или прогугли : "ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ"

Ну я погуглил и что? -
Защитный слой бетона - слой бетона от наружной поверхности железобетонной конструкции до ближайшей поверхности арматуры.
В РФ защитный слой бетона должен соответствовать требованиям СНиП; в зависимости от вида изделия защитный слой должен быть не менее 20-30 мм.
У тебя же арматура лежит прям на эппс-е, да ещё и кирпичом сверху придавлена. Или ты решил что защитный слой в твоём случае это то что ты сверху навалил? :)

И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений? да так любой первоклашка настучит до мастера .

В данном случае ей ;) Ты сначала сам настучи, получи, а потом уж камушками кидайся. Если же есть конкретные претензии в личку к админу напиши.
  • 0

#21   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:01

petro273, а где по-твоему должна быть арматура? Внутри, ближе к нижней трети толщины. Ты полистай картинки со стяжками - наверняка увидишь, как сетку тем или иным способм приподнимают над поверхностью перекрытия.
И разберись в гендерных обращениях - ты на даму возвысил голос :)
  • 0

#22   voynisi

voynisi
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:26

жидкое мыло, фейри

Про жидкое мыло нарыл информацию, содержащие глицерин каким-то образом вредят бетонам (ещё до конца не разобрался), а вот фейри чуть-ли не полностью состоит из добавок к бетонам только ароматизаторы(отдушки) не входят в этот список. Хоть фейри и дороже, но для необходимого эффекта нужно меньше, чем жидкого мыла. В любом случае дозу в 3% от цемента лучше не превышать. Моющие средства содержат замедлители твердения цемента.
  • 0

#23   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4046 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:24

посмотрел фотки что выше
сетку просто похоронили, толку от неё просто нету, благо толщина стяжки не малая

Тоже мне ПРОРАБ. И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений?

камушек кирпич, сто раз сказано не важно прораб не прораб, смотрим те что профи
аkvaky уже и сама многое умеет, такую тему раскачала с теплыми полами у себя, не каждый и отважится
  • 0

#24   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:48

о. тут развитие событий.ребят, спасибо, защитили даму, но я бы и сама справилась :D вообще тут неважно дама-недама на самом делепарень, защитный слой нужен чтобы арматура не вывалилась грубо говоря из стяжки. а у тебя как раз вывалиласьда, за колличество сообщений. принимають ванную. в будующем. (особенно после 3х лет работы плотником-бетонщиком)