Доброго дня!
Хочу сделать такой щиток, более менее правильный, исходя из возможного и имеющегося в наличии.
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий переходит на медь 10мм2), заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря), но заземление не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... :blink:
Щитка будет два рядом, в одном ввод прямо на счетчик- вводной автомат- входное УЗО, в другом все остальное....
Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант), все комплектующие уже есть в наличии.
Может когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.

Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения?
Особенно по монтажной схеме.
Спасибо.

Прикрепленные изображения

  • _______________4 - Размер 112,25К, Загружен: 758
  • ___________________4 - Размер 140,08К, Загружен: 832

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:37

Послушайте, уважаемый! Вам, конечно, здесь все расскажут и покажут (народ здесь собрался добрый, в основном...), но неужели трудно было почитать хотя бы первые несколько страниц на этой ветке?! Ведь, считай, каждая вторая тема посвящена эл. щиткам, "размусолено" уже все вдоль и поперек, да не по одному разу! Может, тогда и не было бы благоглупостей в Вашей схеме навроде УЗО на освещение, счетчика перед 2-х полюсником и проч.
  • 0

#3   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:57

Я так понимаю, тот щиток, что со счетчиком вы трогать не собираетесь? По второму щитку проблем я не вижу - все будет работать. Но первый щиток это да :)
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:34

Ещё напрягает вот это:

Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря)

:ph34r:
  • 0

#5   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:40

Ещё напрягает вот это: :ph34r:

Во-во! Ты еще про "сопротивление заземления" спроси! Чувствую, узнаешь много нового...
  • 0

#6   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:52

Послушайте, уважаемый! Вам, конечно, здесь все расскажут и покажут (народ здесь собрался добрый, в основном...), но неужели трудно было почитать хотя бы первые несколько страниц на этой ветке?! Ведь, считай, каждая вторая тема посвящена эл. щиткам, "размусолено" уже все вдоль и поперек, да не по одному разу! Может, тогда и не было бы благоглупостей в Вашей схеме навроде УЗО на освещение, счетчика перед 2-х полюсником и проч.

Почитать не трудно, что и делал на протяжении долгого времени, поэтому и поставил УЗО на освещение, при ТТ д.б. двухступенчатая защита на все. Чем конкретно плох 3х полюсник после счетчика, перед его нет возможности поставить, тогда надо обращаться в облэнерго, а я же писал "без уведомления и подключения гос. структур."

Но первый щиток это да :)

Что конкретно???

Во-во! Ты еще про "сопротивление заземления" спроси! Чувствую, узнаешь много нового...

Да вроде разобрался, поэтому и ТТ. Хотелось бы :

Особенно по монтажной схеме.

услышать мнения и советы Спасибо.
  • 0

#7   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:38

Почитать не трудно, что и делал на протяжении долгого времени, поэтому и поставил УЗО на освещение...

Сомневаюсь...

...при ТТ д.б. двухступенчатая защита на все.

А это откуда? "Адреса, явки, фамилии", как говаривал наш т.наз. "нацлидер"...

Чем конкретно плох 3х полюсник после счетчика, перед его нет возможности поставить, тогда надо обращаться в облэнерго, а я же писал "без уведомления и подключения гос. структур."

Ну, не знаю! Все равно лезть под напругу, если решил обойтись "без уведомления и подключения гос. структур". Тогда уж сразу правильно сделал бы...
  • 0

#8   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:55

По моему уходим в сторону......... :angry: Хуже от того что

поставил УЗО на освещение... и ...при ТТ - двухступенчатая защита на всё.

не будет. 3х полюсник после счетчика или перед ним, не столь важно, свою функцию он выполнять будет! Лезть под напругу не буду так как есть возможность рассоединить на вводе. И всё же хотелось бы услышать конкретные мнения и советы!!!! Спасибо.
  • 0

#9   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:46

Bagis, выручай, дружище! А то у меня уже коньячинский кончается, щас злиться начну...
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:26

Ну раз меня опять помянули, не могу пройти мимо. zmiey, зачем всё так сложно? Зачем такое количество узо на 30мА? Может поставить одно на 63А, а за ним уже все автоматы?
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:13

zmiey давай с начала, ты не правильно подключил узо - 3х фазное (там же подписано где ноль!!!) зачем на 2 фазы???
второе - почему на одни и те же автоматы (я про номинал в 16А) ты ставишь узо на разные токи от 25 до 63А???
  • 0

#12   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:24

zmiey давай с начала, ты не правильно подключил узо - 3х фазное (там же подписано где ноль!!!) зачем на 2 фазы???

Это для того что бы работала кнопка Тест, т.к. она подключена между 3 и 5 клеммами.

второе - почему на одни и те же автоматы (я про номинал в 16А) ты ставишь узо на разные токи от 25 до 63А???

Т.к. есть в наличии и с перспективой на изменение нагрузки.

zmiey, зачем всё так сложно? Зачем такое количество узо на 30мА? Может поставить одно на 63А, а за ним уже все автоматы?

И при аварии на какой-либо линии отключается всё????

щас злиться начну...

Не стоит!!! Нервные клетки не восстанавливаются!!! :)
  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:24

И при аварии на какой-либо линии отключается всё????

А часто случаются аварии? И про аварии какого рода речь?
  • 0

#14   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:35

Могут и быть, и забывать об этом не стоит.Утечка .
  • 0

#15   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:37

То что могут быть - бесспорно. Вопрос как часто и в каких пределах? И потом, Вы проводку в доме менять собираетесь или нет?
  • 0

#16   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:39

Это для того что бы работала кнопка Тест, т.к. она подключена между 3 и 5 клеммами.

Ни разу не юзал 3-х фазное УЗО, но сильно подозреваю, что кнопка "Тест" работает на все ТРИ фазы! Иначе - нахрена бы она нужна (в 2-х случаях из 3-х)?

Т.к. есть в наличии = удачно спи..дил. И правильно, нех варежку разевать!

И при аварии на какой-либо линии отключается всё????

А групповые автоматы для чего? Для мебели?

Не стоит!!! Нервные клетки не восстанавливаются!!! :)

Вот и пожалел бы меня, включил бы лишний раз голову! Или она у тебя для того, чтобы только шапку носить?
  • 0

#17   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:39

Может поставить одно на 63А, а за ним уже все автоматы?

5*16 + 2*6 = 72А
  • 0

#18   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:42

Классная арифметика :D А как насчет того что вводной всего 40 ;)
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:42

тогда собирай - только нахрена нужна в щитке фазная шинка??? кинь провод шлейфом от автомата к автомату (6мм2 хватит)
  • 0

#20   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:44

Ни разу не юзал 3-х фазное УЗО, но сильно подозреваю, что кнопка "Тест" работает на все ТРИ фазы! Иначе - нахрена бы она нужна (в 2-х случаях из 3-х)?

Надо посмотреть, в жизни пригодиться.....

А групповые автоматы для чего? Для мебели?

А действительно для чего???? Наверное:

включил бы лишний раз голову! Или она у тебя для того, чтобы только шапку носить?

:)
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:44

и не слушай ты ворчунов старых - много узо не бывает :)
  • 0

#22   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:44

5*16 + 2*6 = 72А

Грамотный, ариХметику знает! Ладно, пойду я байки... А вы, ребята, сильно его не бейте - парнишка, вроде, неплохой, только глупостев много пока в голове...
  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:45

кнопка по барабану где включена главное что бы имитация тока была ( в данном в 0,3А) может быть и на фазное напряжение
  • 0

#24   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:47

Классная арифметика :D А как насчет того что вводной всего 40 ;)

Ну так и я же о том!

тогда собирай - только нахрена нужна в щитке фазная шинка??? кинь провод шлейфом от автомата к автомату (6мм2 хватит)

Вот за это спасибо, пошел наконец конструктив, сам об этом думал, наверное так всё таки лучше будет.
  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:55

Ну так и я же о том!

О чём о том? Вводной, сразу после счётчика на 40А. Узо противопожарное 63А 300мА.
  • 0

#26   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:58

Хотя может быть в обслуживании дальнейшем и хуже...

О чём о том? Вводной, сразу после счётчика на 40А. Узо противопожарное 63А 300мА.

Ну и...........и ещё одно УЗО на 63А???
  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:05

А в чём проблема? Мы ведь про узо говорим, правда :)
  • 0

#28   zmiey

zmiey
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Март 11
  • 63 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков Украина
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:13

А в чём проблема? Мы ведь про узо говорим, правда :)

Ну насколько я понимаю, сумма номиналов автоматов, не должна превышать номинала УЗО.
  • 0

#29   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:19

Bagis вот чего ты башню сносишь???? правильно он ответил -

И при аварии на какой-либо линии отключается всё????
Нервные клетки не восстанавливаются!!! :)

чего то где то утекло - а ты сидишь и тихо поплёвываешь в потолок продолжая играть в любимую косынку :D и нахрена нервные клетки гробить???

а у человека - есть узо и чего бы их не поставить??? ;)
  • 0

#30   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:40

Ну насколько я понимаю, сумма номиналов автоматов, не должна превышать номинала УЗО.

В данном случае нет. У Вас ток ограничено 40А вводным.

Bagis вот чего ты башню сносишь???? правильно он ответил -

И при аварии на какой-либо линии отключается всё????

С этим я пока не спорил. Я к 72А прицепился :D А что касается аварии на какой-либо линии - где гарантия что не выбьет заодно и противопожарное на 300? Ведь ответа на характер гипотетической аварии так и не поступило.

а у человека - есть узо и чего бы их не поставить??? ;)

Да ради Бога. Вот только в кнопочки тыкать каждый месяц быстро устанет, а потом ещё на технике часы настраивать :) Да и лишние всегда продать можно ;)