Добрый день\вечер,посоветуйте пожалуйста - правильно ли я прикинул схему для квартиры ? electric - Размер 30,62К, Загружен: 348
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 22 Июль 2011 - 07:50

Вводной, я так понял на 63А?Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик.Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил.Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть).Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства.Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).
  • 0

#3   Skif

Skif
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 11
  • 39 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Июль 2011 - 08:28

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 22 Июль 2011 - 15:39

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А

Такие автоматы ещё не в каждом ауле купишь...
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Июль 2011 - 22:28

Жень у мня ведро есть легранда могу подогнать за недорого :)
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 23 Июль 2011 - 14:13

Дим,спасибо,но пока не надо. Если вот только бизнес сделать? :rolleyes:
  • 0

#7   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Июль 2011 - 18:43

спасибо за ответы! :) вот фото схемы которую в УК дали. photo - Размер 323,02К, Загружен: 158 еще вопросы:1. но бригадир который делает ремонт - посмотрел в щель в щитке этажном и сказал, что не может быть что бы на 10 мм провод шел в квартиру...как это проверить то? и чем грозит если ввод в квартиру не 3х10 мм а скажем 3х6 ? максимум что будет в квартире - это 3х6 до плиты индукционной. и водонагреватель (накопительный, но хочу 6мм пустить - может потом на проточный захотим... ведь на проточный 6-7 квт нужно 32А = 6мм? )2. вводной на 63 - имеется ввиду который в ЩК квартирном? я не силен в электромонтаже. не знаю что там сейчас стоит... авто в сервисе - завтра может доберусь и перепишу что там вообще есть в щитке. 2 узо там есть кажись.а нарисовал я с чистого листа схему. то как я бы хотел (если правильно) сделать.
  • 0

#8   ремонтник2010

ремонтник2010
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Декабрь 10
  • 369 сообщений
  • 84 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июль 2011 - 11:08

Да 3х6- это нормально.У меня ввод в квартиру 3х4 и то всё впорядке(медью ввод).А раньше аллюминий стоял вобще и то работало всё.Просто счас много приборов у населения появилось разных мощных -вот и надо чтоб сечение соответствовало.
  • 0

#9   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Июль 2011 - 16:43

а чем грозит то, что в квартире на плиту пустим провод 3х6 мм, а с этажного щитка, окажется что напартачили при стройке и приходит только 3х4 ? только лишним расходом денег на провод? или еще какие проблемы могут быть из-за того что в квартире сечение больше? :)
  • 0

#10   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 25 Июль 2011 - 16:57

только лишним расходом денег на провод


  • 0

#11   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 00:16

вот ближе к финалу схема: electric_kvartirA_2 - Размер 174,29К, Загружен: 147 есть несколько вопросов : 1. какой выключатель ставить на ЩК до узо? 2. можно ли розетку для СМ соединить с розеткой у зеркала(фен, бритва и т.п.) в одну группу автомата? 3. на плиту индукционку от вводного выключателя вести провод прямой или через УЗО? 4. и можно ли духовку соединить с холодильником? или для холодильника тоже как для посудомойки есть требование о автомате отдельном?

Вводной, я так понял на 63А? Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик. Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил. Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть). Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства. Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).

схему от ввода выше привел. скан от чертежа. на самом ли деле там 10 мм сечение - не знаю... свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему? :) свет вроде укрупнил. план квартиры завтра скан сделаю. куда добавить узо 30мА? заранее спасибо! + ммм... забыл кондиционер вставить в схему! сейчас его нет - но в планах есть. куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо?
  • 0

#12   Skif

Skif
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 11
  • 39 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 07:48

Слишком больщие номиналы УЗО:)В ванну 16А, на все остальное 50А. Водонагреватель изучи, там обычно встроенные УЗО и его можно напрямую к вводному выключателю подцепить.На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 26 Июль 2011 - 11:57

свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему?

Высока вероятность срабатывания УЗО в ванне. Хочешь чтоб при этом ещё и свет вырубался?

куда добавить узо 30мА?

Делить лучше так, чтобы при срабатывании УЗО в соседнем помещении оставался свет и розетки рабочие.

кондиционер вставить в схему! ... куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо?

Смотря по мощности. Лучше кинуть отдельной линией до щитка. Ставить под УЗО не обязательно.
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 26 Июль 2011 - 16:16

ЗУ-1 реально присутствует? Похоже ты из Татарстана. :)
  • 0

#15   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 20:42

был в квартире. взбесило как стену перегородку из кирпича подняли рабочие, даже забыл что щиток хотел посмотреть.а что такое это ЗУ-1? судя по схеме должно быть в моем ЩК.из Казани :) это вам ЗУ-1 подсказало?! О_о
  • 0

#16   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 22:54

electric_kvartirA_4 - Размер 165,41К, Загружен: 61 схемка - дальше порисовал :) объединил.получается у меня после ввода в квартиру выключатель на 50А? какой то специальный надо или обычный 1полюсный так же как на свет\розетки?в итоге имеем 3 отвода от этого выключателя = плита, узо10ма ванна, узо30ма все остальное.
  • 0

#17   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 127

Отправлено 26 Июль 2011 - 23:20

Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.
  • 0

#18   Skif

Skif
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 11
  • 39 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 09:51

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.написал же "на ввод двухполюсный автомат":)По току даже 63А можно.А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?
  • 0

#19   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 11:36

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.

его пока нет :) будет в след году. денег нет. читал - что своя защита у них плоха. нужно отрезать и просто в розетку к узо ванной.

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

куда? не понял... вместо вводного выключателя?

написал же "на ввод двухполюсный автомат":) По току даже 63А можно.

а в подъезде на 50А стоит если, можно на входе ЩК ставить больше? 63А имею ввиду...
  • 0

#20   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 12:04

Слишком больщие номиналы УЗО:) В ванну 16А, на все остальное 50А. На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.

Bagis Дата Сегодня, 0:36 Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.

все таки какой узо в ванну ? :) electric_kvartirA_5 - Размер 162,21К, Загружен: 37 вот схема апдейт. от вводного автомата только 2 линии на 2 узо. плиту завел под узо 30мА. у меня вопрос - в схеме красным выделил кругом - провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?
  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 27 Июль 2011 - 13:33

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

Можно, только если сработает - обесточит ВСЮ квартиру, а не часть. В принципе, если раз в год сработает - не криминально, но как угадаешь? Вдруг начнёт техника или проводка пару раз в неделю пробивать, да ещё вечером ;) ? Потому лучше для удобства подстраховаться и разделить группы на несколько (два и более) УЗО.

все таки какой узо в ванну ?

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?

Можно делать и так и эдак - как удобнее. Я бы сделал отдельными линиями до щитка, т.е. при необходимости переиграть щиток, состав групп можно было бы изменить, но пойдет бОльший расход кабеля и работ по прокладке. "Экономящим людям" такой подход не нравится... ;)
  • 0

#22   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июль 2011 - 13:54

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает
  • 0

#23   Skif

Skif
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 11
  • 39 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 14:28

при качественной проводке и бытовой технике эти случаи из области фантастики:)
  • 0

#24   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 27 Июль 2011 - 14:51

С электричеством такие чудеса бывают и такая фантастика! Так что лучше не зарекаться. ;)
А bagayama дело говорит.
  • 0

#25   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 15:08

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.
  • 0

#26   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июль 2011 - 15:27

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно. удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

Истинно, отец родной. Я именно так и планирую сделать: один рычажок (для особо одаренных членов семьи, коих у меня трое из трех, не считая котаЮ собаки, рыбок и недавно сдохших хомячков) - и обесточена вся квартира, кроме холодильника, можно уезжать в отпуск
  • 0

#27   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 15:30

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает

хм. тогда водонагреватель мимо узо чтоли? или на водогрей автомат так же 25А ставить? в принципе планируем водогрей накопительный, потребление у них меньше чем у проточных же. хотел просто с запасом на будущее если накопительный передумаем и поставим проточный. сколько ампер авто.выкл. нужен на проточник? по логике если 7квт то получаем 32А... 25А автомат вышибать будет. или узо в ванну на 30мА?..
  • 0

#28   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 16:24

electric_6 - Размер 155,46К, Загружен: 20 апдейт.если надумаю с 3 узо то вот еще схема. electric_3_UZO_ - Размер 158,23К, Загружен: 29
  • 0

#29   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 27 Июль 2011 - 16:47

узо в ванну на 30мА


  • 0

#30   Magistr

Magistr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Июль 11
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 21:37

узо в ванну на 30мА- я тогда не понимаю, на что нужны 10мА узо? если узо 10мА максимум 25А, то подразумевается что вводной автомат должен быть на 25А ? это что - в квартиру без утюгов\водогреев чтоли?...