Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Стяжка. Уход. Рекомендации


Сообщений в теме: 22

#1   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 22 Июль 2011 - 07:54

Здравствуйте. Читал некоторые темы, но до конца не выяснил как должно быть. Здесь много написано, но к сожалению тема уже закрыта. А вопросы следующие: 1. Стяжка цементно-песочная - после укладки накрыл пленкой, сколько дней потом ее еще поливать водой, при этом опять накрывать? Т.к. если не накрывать пленкой влажность будет очень большая, что недопустимо, а проветривать не рекомендуют - результат могут быть трещины. 2. После того как она высохнет (поливать прекратили, отсутствие конденсата под пленкой) чуть ее в некоторых местах шкуркой подровнять и чем потом покрывать? Жидким стеклом? 3. Если после ЦПС необходимо кое где убрать косяки до 1-2мм чем лучше это сделать, плиточным клеем? 4. После всех выполненных работ, через какое время можно стелить линолеум? Всем спасибо за ответы.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 22 Июль 2011 - 08:05

1 зависит от внешней среды, сейчас жарко, вода испаряется быстро, так что слегка сбрызгивать стяжку каждый (через день) и под плёнкой пусть лежит, сия операция 2недели в среднем от момента заливки, дальше просто пусть лежит под пленкой, недельку если есть время
а трещины не только могут быть из за того что вода быстро уходила но и за некачественного материала
2 все нервности и дефекты надо скоблить в первые день-два, далее стяжка будет набирать прочность и это делать будет уже не в радость
3 можно клеем а можно и наливным полом (где толщина слоя от 3мм-до .. , написано) на манер шпаклевания стен прошпаклевать и пол, грунтовать обязательно , как только можно ходить, сразу залезти на пол и почистить подшлифовать дефекты и полосы от наливайки
4 проводим тест, кусок пленки 50х50см где так +- укладываем в 3-4 точках на полу (обычно углы и центр) чем нибудь придавливаем, через сутки снимаем, если на полу отпечатались темные квадраты и пленка влажная, то линоль рано укладывать
  • 0

#3   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 22 Июль 2011 - 10:24

2недели в среднем от момента заливки

Это наименьшее время или можно и меньше? Как не собдюдение этого процесса скажется на прочности? Как-то раз учавствовал в заливке стяжки, но ее не поливали и пленкой не накрывали - до укладки ламината по ней ходили еще около 1-1,5 месяца и нормально с ней все было
  • 0

#4   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 23 Июль 2011 - 21:59

Это наименьшее время или можно и меньше?

По СНиП 12 дней. Фамилию СНиП не подскажу - влом искать.

Как не собдюдение этого процесса скажется на прочности?

Надеюсь вы нам об этом поведаете.

Как-то раз учавствовал в заливке стяжки, но ее не поливали и пленкой не накрывали - до укладки ламината по ней ходили еще около 1-1,5 месяца и нормально с ней все было

Не поверите, но у строителей Трансвааль-парка абсолютно не возникало проблем и большее время.
  • 0

#5   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 25 Июль 2011 - 08:35

Появились первые "косяки": есть несколько мелких трещин шириной не более 1мм и длиной 10-20 см, в чем может быть причина, чтобы избежать в дальнейшем таких появлений. И главное что с ними теперь делать?У меня есть несколько подозрений:1. по виду они появились там где воды при разравнивании было больше2. слой толстый около 6 см, может после ровнения чуть усадка пошла3. т.к. шустро заливать не получается - в местах стыка одной части (уже чуть высохшей) с новой и получается эта трещинкаМожет есть другая причина, подскажите пожалуйста (песок, цемент, вода, пластификатор не менялся - все с одного завоза)
  • 0

#6   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 25 Июль 2011 - 08:46

в местах стыка одной части (уже чуть высохшей) с новой и получается эта трещинка

да, тут трещина возможна

1. по виду они появились там где воды при разравнивании было больше

воды не должно быть много при заливке, раствор просто сильно влажный сырой но не жидкий

мелких трещин шириной не более 1мм и длиной 10-20 см

наплевать на них, это не критично, дальше видно будет
  • 0

#7   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 25 Июль 2011 - 11:11

... раствор просто сильно влажный сырой но не жидкий

в принципе да. Не льется :) от мастерка отстает, но если поприхлопывать вода выстуает. На 25 кг песка + цемент + пластификатор приходится около 4-5,5 литров воды в зависимости от влажности песка. Или должен быть еще более сухой? Но тогда ровнять его тяжело и утрамбовывать приходится чтобы пустот не было.

наплевать на них, это не критично, дальше видно будет

Их как-то заделывать нужно? Критично это когда какие трещины будут?
  • 0

#8   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 25 Июль 2011 - 19:46

Их как-то заделывать нужно? Критично это когда какие трещины будут?

нет, если очень охота то расшить и замазать плиточным клеем критично когда поверхность пола скоблится пальцем а трещины такие что можно сорваться с обрыва, и проезжающий под окнами грузовик смещает плиты как ледоход льдины весной стяжка крепко на полу лежит за мелкие трещины можно не переживать
  • 0

#9   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 07:56

... а трещины такие что можно сорваться с обрыва ...

:D тогда уже точно капец пришел...

если очень охота то расшить и замазать плиточным клеем

я сейчас так стал делать, если вижу что уже подсохло и появляется эта маленькая трещинка, то носиком мастерка хорошо прижимаю и вдавливаю ее. Потом можно будет дополнительно поверхность обработать и скрыть это углубление. Надеюсь так можно делать? или трещина на всю выысоту стяжки и только тогда скрываю деффект?
  • 0

#10   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 10:00

слегка сбрызгивать стяжку каждый (через день) и под плёнкой пусть лежит ...

я лью немного воды на пол и потом ее разгоняю по поверхности, вроде как аналогично "сбрызгивать". Вопрос в том что сейчас после того как пленку подымешь для очередной поливки, запах от пола не очень - похоже как вода завонялась, а что будет еще через неделю? Не получится ли так что пол так сказать "загниет\плесень появиться" и все труды напрасно. Может делаю что-то не так?
  • 0

#11   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 27 Июль 2011 - 19:30

при таких условиях тогда лучше пленку снимать , всё таки влажность большая, или прекращать поливать если на вид стяжка ещё сырая и на пленке капли воды
  • 0

#12   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 28 Июль 2011 - 09:35

Снимать - влажность в помещении будет :(Буду поливать после того как капли воды уйдут.Такой вопрос - есть кусок пола около 0,5х0,5м при наступании ногой чуть гудит из щели вокруг пыль вроде как не идет. Нужно ли его расковыривать и заливать по новой или новый слой толщиной 45мм зафиксирует этот кусок и сама стяжка при этом из-за него не даст трещину?
  • 0

#13   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 28 Июль 2011 - 18:26

незнаю
  • 0

#14   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 03 Август 2011 - 09:14

В результате работы выяснилось:1. мелкие трещины появляются в месте соединения свежей стяжки со старой2. также они появляются в местах где очень жидкий раствор, причем это критично когда толщина более 40 мм. Под своим же весом раствор дает усадку.Как писал ранее - мастерком удавливаю чуть подсохший слой и потом замазываю его раствором или на следующий день чуть расширяю эти трещины и заделываю раствором (возможно более мелкие позже заделаю плиточным клеем).
  • 0

#15   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 03 Август 2011 - 15:34

По периметру комнаты рекомендуют отделить стяжку от стен - взял за основу подкладку для ламината. А вот в местах соединения стяжки между комнатами (дверные проемы) нужно делать разделение? (показано красным цветом)


  • 0

#16   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 03 Август 2011 - 16:27

надо делатьпричем если будут стыковочные порожки в дверных проемах которые надо присверливать к стяжке , надо этот шов делать в стороне от места сверления
  • 0

#17   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 04 Август 2011 - 07:56

1. Какой ширины должно быть разделение, 1-3мм хватит?2. Допустим положу в качестве разделителе всю туже основу под ламинат, а на какую высоту - вровень или ниже уровня пола? Где-то читал что эту щель мастикой, кажется, заделывают - надо это?3. Что вместо подложки для ламината можно использовать для изоляции по периметру?Про порожки мысль пришла раньше чем залил :) Спасибо за подсказку
  • 0

#18   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 04 Август 2011 - 08:07

3-5мм разделитель полоска идет выше уровня пола на пару см. потом подрезается вровень или так оставляем если не будет мешать крепить плинтусподложка для ламината как раз можно что то типа пенофола теплоизола и прочее они так все похожи
  • 0

#19   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 29 Август 2011 - 13:41

Для последующего удобства целесообразно подложку делать выше будущего пола на 30-40мм. Оштукатуренные стены при этом не тянут на себя влагу, не остается пятен\разводов от влаги.Вопросик такой - стяжку поливал, высыхала под пленкой - НО в некоторых местах появились очень маленькие трещины, даже скорее не трещина - как будто лопнула она. От чего это может быть?
  • 0

#20   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 29 Август 2011 - 19:16

усадочные трещины
  • 0

#21   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 30 Август 2011 - 14:01

т.е. это нормальное явление и ничего предпринимать не нужно?
  • 0

#22   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 30 Август 2011 - 19:11

ничего уже и не предпримешь, стяжка такая какая она есть
  • 0

#23   katuha_b

katuha_b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 09-Июнь 11
  • 31 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 15:15

Дополнительно сделал поверх стяжки наливной пол используя Полимин ЛЦ-4. Отличный результат получился.