Доброго времени суток всем,

Собираюсь делать облицовку стены с использованием потолочного профиля(чтото вроде схемы C663 по альбомам кнауф). Высота - 2.6м.
Основное назначение облицовки - звукоизоляция от соседей.
Соотвественно хочется уменьшить количество звуковых мостиков со стеной.
В альбоме кнауф пишут : "Шаг установки подвесов — не более 1500 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно приходится не менее 3 подвесов."
Профиля ПН и ПП брал усиленные (более толстый металл - 0.55мм, ощутимо жестче остальных что видел в продаже, в Эпицентре такие профиля помечены красной краской )
В качестве облицовки планируется слой ГВЛ 10 и слой ГКЛ 12.5 (возможно два слоя ГКЛ 12.5).

Собственно вопрос, нужны ли крайние подвесы которые "крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка", не достаточно ли крепления к ПН по что идет по полу и потолку?
Допустимо ли окраничиться вместо 3 подвесов одним креплением, по середине профиля, вроде такого Изображение
Какая вообще роль подвесов в такой конструкции? Я так понимаю они работают только на отрыв?

Заранее спасибо за ответы.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   vertal

vertal
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Июль 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Июль 2011 - 22:47

Неужели никому не приходилось делать облицовку или перегородку на ПП без крепления к стене?А если использовать закладные из дерева, можно ли совсем не крепить к стене ? Достаточно ли для закладной для ПП профиля будет бруска 50х20 или 50х25? Какой длины резать бруски чтобы их не повело? Или лучше искать клееный брус?
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Июль 2011 - 22:55

Какая вообще роль подвесов в такой конструкции? Я так понимаю они работают только на отрыв?

Ещё и на прогиб. Я лично место экономить не стал, а делаю тоже самое, а взял ПС 50. Его вообще к стене крепить не надо, а значит никаких мостиков не будет. Да и площади теряю, в сравнении с ПП, всего чуть-чуть.
  • 0

#4   vertal

vertal
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Июль 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Июль 2011 - 01:28

У меня верх стены завален внуть помещения. Т.е. если бы я взял ПС50 мне пришлось бы ориентироваться по потолку, а это еще + 15 мм.А так на потолочном профиле внизу будет отступ 50 мм, вверху 35мм.
  • 0

#5   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 31 Июль 2011 - 01:57

Если вместо ПП использовать ПН скрученный двутавром, то думаю будет прочнее. Расстояние между стеной и профилем аккуратно запеньте (чтобы не выперло пузом) или проложите кусками ЭППС. А профиль при обшивании работает только на прогиб и всё.
  • 0

#6   vertal

vertal
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Июль 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Июль 2011 - 10:32

Если вместо ПП использовать ПН скрученный двутавром, то думаю будет прочнее.

Спасибо за совет, а не будет проблем при накручивании ГКЛ, шурупы не будут отгибать полки двутавра?

Расстояние между стеной и профилем аккуратно запеньте (чтобы не выперло пузом) или проложите кусками ЭППС. А профиль при обшивании работает только на прогиб и всё.

Пена и ЭППС не подходят - ослабят звукоизоляцию. Достаточно ли для избежания прогиба внутрь профиля заложить деревянные бруски ? Скажем 50х20, нарезав их по 50 см.
  • 0

#7   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 31 Июль 2011 - 14:41

Если запенить внутренности ПН-ов, скрученных двутавром, то убьёте сразу двух зайцев.
1. Устраните вероятность прогиба полок профиля, при вкручивании саморезов, в процессе монтажа ГКЛ
2. Увеличите жёсткость самих профилей, что даст вам возможность не закрепляться к стене вообще и тем самым полностью устранить акустические мостики.
Нужно ещё, для звукоизоляции заполнить всё расстояние между стеной и ГКЛ звукопоглощающим материалом, хотя бы Урсой, чтобы устранить эффект барабана.
Есть ещё специальные виброподвесы.
http://www.tecsound.com.ua/vibropodvesyi.html
  • 0

#8   vertal

vertal
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Июль 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Август 2011 - 00:54

Если запенить внутренности ПН-ов, скрученных двутавром, то убьёте сразу двух зайцев.
1. Устраните вероятность прогиба полок профиля, при вкручивании саморезов, в процессе монтажа ГКЛ
2. Увеличите жёсткость самих профилей, что даст вам возможность не закрепляться к стене вообще и тем самым полностью устранить акустические мостики.

А если вместо пены внутрь вставить деревянный брусок - так еще лучше будет, верно ?

Нужно ещё, для звукоизоляции заполнить всё расстояние между стеной и ГКЛ звукопоглощающим материалом, хотя бы Урсой, чтобы устранить эффект барабана.

Это да, планировал использовать Рокмин или Еко Лайт 50 мм, Рокмин чуть лучше сжимается, но имеет меньшую плотность, при заявленных 30кг/м3 реально 25-26кг/м3

Есть ещё специальные виброподвесы.
http://www.tecsound.com.ua/vibropodvesyi.html

Спасибо, видел, но мне кажется цена на них чересчур завышена.