Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 02:22

а где те самые

полдюймовыми концовочками. Короче гайкми специальными

?
  • 0

#32   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:58

Они крупно в центре каждого кадра вапщето.
  • 0

#33   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:52

на верхнем написано 3/4, на нижнем не написано, но видно что резьба только по соединению с коллектором. а где полдюйма?что к ним подключается - труба 16?
  • 0

#34   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 14:10

Да. Там сам отвод на 3/4, а концовка (гайка со втулкой) суть переход с 3/4 на 1/2.
  • 0

#35   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 14:54

почему именно на 1/? примерно по диаметру? она должна быть уже чем труба?
  • 0

#36   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 15:01

Рак мозга с вами можно заработать, деушка.
  • 0

#37   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 16:01

:D я не стараюсь подловить, не думайте. но хоть убейте нету там 1/2. я не понимаю что мне делать с моими фитингами и как вы определяете эту 1/?фитинг у меня если будет 3/4 на 20 - это 1/2 или не 1/?
  • 0

#38   president121

president121
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июль 10
  • 488 сообщений
  • 38 спасибо
  • Украина-марс
  • 0

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 16:14

А вы почитайте о том что вас интересует книги,на сайтах производилей скачайте пару тройку брошур о интересующем предмете.Приобретите пару справочников о сантехнике ну и прочитайте пару форумов.И тогда вы не будете задавать тупых вопросов и все вам будет ясно.Внесу ясность дюйм это 2,54 см.Труба в дюймах меряется и ее толщина это нар диаметр но нас интересует внутрений. Чем тонкостеней труба тем меньше общий диаметр. Для наглядности 1/2 в полипропилене это 20мм в металопласте это 16 то 3/4 25пластик и 20 металопластик и т.д. Бука так она права надо через скрутки вести и вести через в/н с заужением под 1/2. Дык легче тогда взять самонаборной колектор и сразу вкрутиться без хитрых манипуляций.
  • 0

#39   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:04

ну вот вы умный (?), тупых вопросов не задаете, расскажите, что бука имеет в виду под 1/2 - я так и не поняла.ничего в дюймах не меряется, это условность. если предположить что наружный диаметр 1/2 дюйма - это 12,7, внутренний должен быть 8-9, так? а он 15.или в ваших книгах по-другому написано?так вот, реально 1/2 в металлопласте = 20 и тогда мне никаких заужений не нужно. а вы говорите нужно. я и пытаюсь понять что тогда для вас 1/?если я поставлю на выход коллектора переходник на 1/2 и сверху на него фитинг 1/2 на 20 - это реально совсем никакого заужения не даст, потому что вход фитинга в металлопласт просветом меньше чем 1/2, будь то фитинг 3/4 на 20 или 1/2 на 20 - самое узкое место одинаковое
  • 0

#40   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 094 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:21

дюймах не меряется, это условность

Вот вот условный просвет трубы, или Ду или Dn. Англичане придумали обозначать свои трубы. Другие тоже в стороне не остались, поэтому с наскоку и непонятно.

Никак не найду историю. ну да бог с ней.
Скрытое содержимое:
http://rexmill.ucoz.ru/forum/40-113-1

  • 0

#41   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:57

Именно в силу изначальной условности диаметров не так-то просто штангенциркулем "понять" о чем идет речь. Более того, разные производители фитингов за счет разной толщины стенок и вообще разных форм льют совершенно разную продукцию с совершенно разными внутренними диаметрами. Если там, что и мерить, так это непосредственно наружные диаметры, то есть резьбы у фитингов и наружные стенки труб. Совершенно очевидно, что в этом случае наибольший внутренний диаметр будет у меди, хотя те же веговские концовки за счет толстых стенок дают большие, но совершенно некритичные на общем монтажном фоне заужения.Перескок с одного диаметра на другой выполняется специальными "переходами", дающими соединить все со всем. Не существует (я не слышал про них!) никаких ограничений соединить то, что есть с тем, что хочется. За исключением химических, разумеется.
  • 0

#42   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:06

бука, сжальтесь над бабой, скажите что вы имели в виду под полдюймовыми концовочками и по каким признакам они являются полдюймовыми.она же коллектор неправильный соберет - вас совесть не замучает?
  • 0

#43   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:12

Концовка 3/4 на 16 м/п трубу, что есть родной диаметр под все полдюймовые потребители, в том числе и на батареи. Нахера туда гнать 20, если на 99% батарей вход полдюймовый???
  • 0

#44   president121

president121
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июль 10
  • 488 сообщений
  • 38 спасибо
  • Украина-марс
  • 0

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:19

Не парьте голову,берите все одного производителя с одним диаметром который вас интересует и дальше уже будет все ясно.Я металопласт вобще не признаю как трубу -тонкая,хрупкая и качественая только у дилеров.Как мне на 1-2-3 квартиры мотка много,да и фитинги,клещи и тд. геморой сплошной.Медь хорошая вещь, во 1х дорогая ,а во вторых ее тонкостелость как то пугает.Остается пластик,изначально приятная цена,легкость в работе,инструмента тьфу пруд пруди и работать с ним без этих всех переходов одна прелесть.Добавить мне нечего кроме как о том что с ним колекторная система это лишнее.
  • 0

#45   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:55

kvaky - давайте начнем сначала и по делу
1. Озвучьте название и марку котла
2. Выложите схему обвязки котла и подключение контура ВТП к нему , либо сделайте фото
3. Только на основании этого можно о чем либо предметно разговаривать , а то некоторые повара подумают , что котел - это в чем борщ варят ))
  • 0

#46   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:57

дык у меня пол, а не батареи. и 20 уже лежит тама про диаметры вот же выяснили что 1/2 к 20 ближе. почему тогда родной 16? может из-за гладкости-шероховатости?а котла нет. есть теплонасос с теплообменником, насосом для циркулирующей воды и выходами из этого насоса 3/4. так же есть мп 20 в полу.рисовала схему когда составляла заказ чтобы нагляднее видеть где какие резьбы. и вам покажу что у меня вышло _________ - Размер 65,83К, Загружен: 127
  • 0

#47   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:15

Ваш тепловой насос "выкачивает" тепловую энергию из грунта или водоёма ? Озвучьте температуру на подаче из теплообменника на контур ВТП . Почему в контуре ВТП отсутствует расширительный бак и циркул. насос ? Озвучьте обогреваемую площадь ВТП по контурам
  • 0

#48   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:20

выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть. а вот про расширительный бак я наверно лопухнулась. он обязательно нужен или в зависимости от давления? а, обогреваемая площадь. главный контур около 20, второй около 7, третий самый ненужный около 8

Ну и у нас договор был? Я соблюдаю...а вы опять начинаете

с кем если не секрет и о чем?
  • 0

#49   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:26

Медь хорошая вещь, во 1х дорогая ,а во вторых ее тонкостелость как то пугает.Остается пластик,изначально приятная цена,легкость

На это ваше безаппеляционное дилетантское утверждение , есть предметное доказательство вашей некомпетентности , см. фото

kvaky - поймите , невозможно отвечать на технические вопросы - не владея изначальной точной технической информацией

Прикрепленные изображения

  • IMG_4661 - Размер 58,25К, Загружен: 85

  • 0

#50   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:30

я же все ответила:выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть.обогреваемая площадь. главный контур около 20, второй около 7, третий самый ненужный около 8а вот про расширительный бак я наверно лопухнулась. он обязательно нужен или в зависимости от давления?циркуляционный насос может поднять воду на 6 м - наверное из этого как-то следует максимальное давление
  • 0

#51   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:32

kvaky, ты ссылку на насос дай, Tehnik-san-у понятнее будет.
Дядьки, вроде же помирились, зачем опять начинаете?! Ща по углам разведу :D
  • 0

#52   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:34

kvaky - тогда хотя бы модель или марку этого теплового насоса озвучьте
  • 0

#53   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:01

...выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть.

1. из воздуха он не может выкачивать (летом воздух теплый , зимой холодный) если только речь не идет о ветряном генераторе и солнечных батареях
2. циркуляционный насос на первичном контуре , так сказать греет только "рубашку" теплообменника , а контур ВТП в теплообменнике является другим отдельным , замкнутым контуром (грубый пример - охладитель самогонного аппарата) , который напрямую не соединяется с первичным контуром
3. 35гр. маловато , для корректной работы ВТП на подаче требуется хотя бы 45гр

а вот про расширительный бак я наверно лопухнулась. он обязательно нужен или в зависимости от давления?

в закрытой системе он нужен , иначе лопнут МП трубы от расширения при нагреве

а, обогреваемая площадь. главный контур около 20, второй около 7, третий самый ненужный около 8

20м.кв на один контур = протяженности около 130 м/пог трубы и это чересчур много , оптимально 10 м.кв подогреваемой поверхности на один контур , максимум 15 м. кв и то , только при укладке петель с шагом 200мм
  • 0

#54   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:59

Tehnik-san, вот kvaky-но чудо, а то она пропала куда-то. В другой ветке откопал -
Скрытое содержимое:
http://www.skone.lv/pdf/bic018_pioneer.pdf

  • 0

#55   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:20

в мои 20 квадратов самого большого контура уложилось метров 60 трубы. шаг 30 см.тоеретически из воздуха можно выкачивать вплоть до -273, но в данном случае до -15 где-то. из холодильника же выкачивается.а почему нельзя без дополнительного теплообменника? там насос слабый? 6 метров высоты маленькое давление для труб в полу?
  • 0

#56   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:03

в мои 20 квадратов самого большого контура уложилось метров 60 трубы. шаг 30 см.

При шаге 300мм - получаем "зебру" по теплоотдаче (неравномерный прогрев площади) Для водяных теплых полов оптимальными являются расстояния 150-200мм между петлями , возле наружных стен для обогрева помещения - оптимальное расстояние не более 150мм

... теоретически из воздуха можно выкачивать вплоть до -273, но в данном случае до -15 где-то. из холодильника же выкачивается.

так вы охлаждаете полы или нагреваете их ? либо это большая морозильная камера с охлаждаемыми полами и стенами для хранения или заморозки продуктов ?

а почему нельзя без дополнительного теплообменника? там насос слабый? 6 метров высоты маленькое давление для труб в полу?

это напоминает разговор слепого с глухим , без технических исполнительных схем смонтированной гидравлической обвязки вашего кондиционера-инвертора - далее будет просто разговор ни о чем
  • 0

#57   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:07

Я чета вообще перестал понимать о чем разговор. :huh:
  • 0

#58   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:24

я тоже перестала если честно. спросила про диаметр коллектора, и затянуло :D

из воздуха он не может выкачивать (летом воздух теплый , зимой холодный)

тоеретически из воздуха можно выкачивать вплоть до -273, но в данном случае до -15 где-то. из холодильника же выкачивается.

так вы охлаждаете полы или нагреваете их ?

это напоминает разговор слепого с глухим

вот соглашусь если вдруг кому не лень - расскажите зачем нужен дополнительный теплообменник или ссылкой киньтесь
  • 0

#59   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:35

Рак мозга с вами можно заработать, деушка.

вот соглашусь :)
  • 0

#60   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:44

Tehnik-san, подскажите пожалуйста между чем и чем должен быть расширительный бак, если не трудно