Розетка и вентилятор в ванной


Сообщений в теме: 14

#1   nikoSS

nikoSS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Июль 11
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 12:35

Доброго времени суток всем.хочу в ванной сделать розетку и вентилято на воздуховод повесить.помогите пожалуйста сделать правильно.на фотках показаны розетка,выключатель света в ванной и распред.коробка.хочу чтобы вентилятор включался одновременно с включением света в ванной,тоесть от одного выключателя.розетка в ванной будет не под стиральную машину...наверное можно вентилятор подключить к лампочки в ванной а розетку от разетки на против,но наверное это не правильно будет?

Прикрепленные изображения

  • 1_fixed - Размер 22,58К, Загружен: 220
  • 2_fixed - Размер 26,39К, Загружен: 197
  • 3_fixed - Размер 27,68К, Загружен: 190
  • 4_fixed - Размер 26,14К, Загружен: 173

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Август 2011 - 12:55

Распред коробок в ванне быть не должно.
На розетках в ванне должно стоять УЗО не менее не более 30мА.
Остальное вопрос удобства монтажа и будущего обслуживания.

ПыСы есть вентиляторы с задержкой отключения, у них надо смотреть схему перед подключением.
  • 0

#3   mexanik

mexanik
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июль 11
  • 15 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 16:57

Все правильно надо с узо и без распред коробки , А так вентилятор паралельно лампочке а розетку к разетке , и конечно сделать так чтоб не контактировало с водой ни одно соединение , но это конечно НЕПРАВИЛЬНО и стоит задуматся :unsure:
  • 0

#4   nikoSS

nikoSS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Июль 11
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 22:03

И еще вопрос...планируется в анной установка водонагревателя.под него надо вести отдельный провод?откуда вести?у меня около счетчика,в подъезде,становлены автоматы,один побольше(главный) и четыре маленьких,а в квартиру заходят почему то тоненькие провода.Зы:на одной из фоток,в ванной,из стены в низу,выходит провод,для чего он?

Прикрепленные изображения

  • 3_1_fixed - Размер 43,11К, Загружен: 155
  • 3_2_fixed - Размер 43,86К, Загружен: 113
  • 3_3_fixed - Размер 26,23К, Загружен: 131
  • 3_4_fixed - Размер 38,32К, Загружен: 148

  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Август 2011 - 06:48

планируется в анной установка водонагревателя.под него надо вести отдельный провод?откуда вести?

Нагреватель какой мощности? Вообще, надо вести отдельный провод от щита с отдельного двухполюсного автомата. Что касаемо подключения вентилятора и розеток: правильно - проложить новый трёхжильный провод от распред коробки освещения ванной до места установки вентилятора и подключить параллельно светильнику именно в распред коробке. Аналогично, желательно розетку для ванной не шлейфовать (скорее всего будет мощная нагрузка типа стиралки), а провести новым кабелем до розеточной распредкоробки. Чтобы точно всё посоветовать, надо посмотреть эл.схему вашей квартиры, если такая имеется (дом новый - должна быть).

в ванной,из стены в низу,выходит провод,для чего он?

Это провод PE для ДСУП (идёт от шинки PE в этажном щите). Нужно в ванне ставить в коробочке (КУП) шинку и на неё заводить (подключать) все металлические предметы, могущие оказаться заземлёнными или под напряжением (ванна, мет. трубы, защитную сетку тёплого пола и т.д.), и в частности заземляющий контакт будущей розетки.
  • 0

#6   nikoSS

nikoSS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Июль 11
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 15:55

надо посмотреть эл.схему вашей квартиры, если такая имеется (дом новый - должна быть).

дом новый,но схемы у меня нет.где ее можно потребовать?
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Август 2011 - 06:02

В УК, у гл. энергетика или у электриков.Сфотографируй свой этажный щит подробно, чтоб было видно номиналы автоматов и подключение к стоякам.
  • 0

#8   alex_J

alex_J
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Май 10
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 11:07

так же имеется вопрос по этому поводу!суть в чем: хрущевка, в ванной имеется розетка (подсоединенная от лампочки неизвестным кулибиным до нас))), от не работает сейчас стиралка, очень не приятное явление, иногда от барабана бьет током! Не сильно, но ощутимо! щиток самый обычный, как поступить? в зале на стене которая отгораживает ванну имеется коробка. Думаю от нее отвести. Или же надо тянуть провод из щитка? Вся проводка старая, на ноую пока финансов нет к сожалению.. Подскажите временное ПРАВИЛЬНОЕ решение для этой ситуации плиз :)
  • 0

#9   nikoSS

nikoSS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Июль 11
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 12:18

если правильно,то мало того что нужно провод от щитка тянуть,но и саму машинку нужно заземлить.
  • 0

#10   alex_J

alex_J
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Май 10
  • 16 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 12:25

Как бе в доме 71 года выпуска заземлением и не пахнет. Электрику планирую менять в следующем году. Если пока отведу от коробки розетку, удары током прекратятся или нет?
  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Август 2011 - 16:03

Если пока отведу от коробки розетку, удары током прекратятся или нет?

Нет.
  • 0

#12   nikoSS

nikoSS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Июль 11
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 20:36

bаgауаmа,вот фото автоматов,правда плохо видно,телефоном фотографировал.маленькие автоматы,это походу на каждую комнату свой(зал,кухня,ванна,коридор)а может и нет...что от них отходит,не могу сфотографировать,там все железным листом закрыто...мне походу надо завести в квартиру нормальный кабель от щитка,повесить на этот кабель автоматы(в квартире)и уже от них вести провода на розетки,где будут мощные потребители...так?

Прикрепленные изображения

  • ___ - Размер 328,63К, Загружен: 77

  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Август 2011 - 23:24

планируется в анной установка водонагревателя.под него надо вести отдельный провод?откуда вести?

вот от щитка и веди, у тебя есть место можно даже свой автомат поставить (вместо заглушки)
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Август 2011 - 05:20

у тебя есть место можно даже свой автомат поставить (вместо заглушки)

Двухполюсный не влезет.

надо завести в квартиру нормальный кабель от щитка,повесить на этот кабель автоматы(в квартире)и уже от них вести провода на розетки,где будут мощные потребители...так?

Можно так. Надо определиться: будешь решать частную задачу подключения водонагревателя, или в целом переделать под себя проводу в квартире. Если первый случай - можно расширить декоративное окно щитка ещё на одну позицию, сдвинуть слегка автоматы по DIN-рейке, пробросить кабель от щитка до в/нагревателя, поставить в этажном щите 2-х полюсный автомат и на этом остановится. Если второй случай - придётся всё равно искать/самому составлять схему квартирной проводки. Выключая по-одному автомату, определить какие розетки, светильники что питает (с плитой вроде всё ясно), всё это дело нарисовать схемой (посм. образцы здесь на форуме), потом подумать как это удобнее переделать под себя (если надо всё-таки) и дальше поработать перфоратором и переложить кабели, пока ещё нет финишной отделки.
  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Август 2011 - 05:48

Если пока отведу от коробки розетку, удары током прекратятся или нет?

Скорее всего, у вас слабая утечка тока внутри стиралки на её корпус. Тогда, если долбит постоянно, как вариант, попробуйте поменять в розетке стиралки полюса (фаза-ноль) между собой местами (не путайте с заземляющим контактом). Может помочь (зависит от места утечки).
По поводу заземления в хрущёвках - если в здании нет по проекту эл. плит, РЕ взять будет не откуда ибо зануление потенциально опасно и о заземлении можете забыть (до возможной реконструкции здания).
Для безопасности, в вашем случае, нужно поставить минимум на розетку ванной УЗО с током утечки не более 30 мА. Если будет бить и УЗО не отключиться (проверенное кнопкой ТЕСТ) значит удар для жизни не опасен. Если станет отключаться УЗО - стиралку в ремонт однозначно.
Если у вас в ванной имеется выход надёжно заземлённой арматуры, без возможности соседей снизу её перерубить, как происходит с металлическими стояками, можно сделать уравнивание потенциала в ванне, соединив все металлические элементы между собой (этот вариант делать только вместе с УЗО).
  • 0