Схема квартирного щитка


Сообщений в теме: 13

#1   Orastar

Orastar
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Август 2011 - 13:16

Правильно ли выполнена схема, есть какие-нибудь замечания?

Прикрепленные изображения

  • _______________________ - Размер 106,08К, Загружен: 461

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 31 Август 2011 - 14:50

Свет во всей квартире на одном автомате?Выбьет его и везде темно, с фонарем ходить нужно будет разбираться.Да и 16 бы я на свет поставил, а не 10.Розетки в ванной отдельно лучше сделать на чувствительном УЗО, а то током убъет.Да и холодильник лучше отдельно сделать, выбьет УЗO от розеток, в холодильнике продукты испортятся.Евгений
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Август 2011 - 15:38

Да и 16 бы я на свет поставил, а не 10.

А я бы оставил 10. Кабель на свет, обычно, 1.5 мм идет и 16 для него много. На холодильник 16 тоже совсем не обязательно. При условии что ничего больше в эту розетку подключаться не будет, можно и меньше. У меня 6 стоит. Духовка и кондей какой мощности? Эти приборы уже куплены? Может там тоже можно меньше поставить?
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 31 Август 2011 - 15:50

Если духовой шкаф отдельный,то 25 А на него будет многовато,надо 16А ставить.
  • 0

#5   Orastar

Orastar
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Август 2011 - 16:31

Холодильник будет на отдельной розетке, класс энергопотребления А. Наверное поставляю автомат на 10А.Духовой шкаф и кондей пока не куплены. Духовка будет отдельно, варочная панель - газовая. По идее духовку больше 3-3,5 кВт покупать не буду, поэтому наверное ограничусь автоматом на 16А. А с кондиционером пока вообще не ясно, еще с моделью не определился да и характеристики их даже приблизительно не знаю. Обновил схему.

Прикрепленные изображения

  • _______________________ - Размер 171,16К, Загружен: 256

  • 0

#6   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 31 Август 2011 - 16:57

Orastar по поводу кондея , лично я бы не стал так нервничать с автоматом на 25А это по скромным подсчётам получается 5.5кВт это уже не бытовой кондей , да и для кабеля 2.5(надеюсь будет такой;)) такая нагрузка близка к максимальной . Ещё уточнение кондей будет подключаться напрямую или "в розетку" если " розетку" то обычные розетки в основном на 16А.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 149 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Август 2011 - 19:28

я бы поставил на ввод автомат не больше 32 плита газ, все остальные автоматы на 16, свет 10
  • 0

#8   bobcruel

bobcruel
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Октябрь 11
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Октябрь 2011 - 00:19

-Поставил бы вводное (противопожарное) УЗО 63А 300мА сразу после счетчика.Если вы решили защитить абсолютно все розеточные линии посредством УЗО ничего против не имею, и далее:-Номинал УЗО желательно д.б. выше номинала следующего за ним атомата: т.е. на ДШ поставить УЗО25А 30мА, на кондей также УЗО25А 30мА, розетки ванной УЗО25А 30мА или почувствительней как у вас УЗО25А 10мА, УЗО на холодильник также можно поставить на 25А.-Бытовые кондеи по-моему потребляют до 2кВт - т.ч. можно ставить АВ10А или 16А прокладывая соответственно либо НУМ3*1,5, либо 3*2,5. Толще - всегда лучше:)
  • 0

#9   Ky3bmin

Ky3bmin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 04-Май 11
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
  • Смоленск
  • 0

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:55

Я конечно очень извиняюсь, но в данной схеме щитка обнаружился тот косяк, который мне не дает покоя...
Вопрос вызывает у меня связка УЗО - АВ. До недавнего времени я считал что подключение "Ввод - УЗО - АВ - потребитель" удобнее в монтаже и читаемости самого щита, и это так. АВ что до, что после УЗО сможет его защитить, ну при правильном подборе )))
Однако согласно ПУЭ :angry: УЗО дожно быть защищено вышестоящим АВ от сверхтоков. Японский мнамнитоФон... Вот это мне не дает покоя...
Есть разница? АВ, который защищает УЗО, ставить до или после самого УЗО?
  • 0

#10   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:00

Как по ПУЭ - не скажу, а по здравому смыслу можно и до, и после, главное, обеспечить условия, при которых по линии, на которой стоит УЗО, не будет протекать ток бОльший, чем тот, на который УЗО рассчитано. Неважно, будет ли этот ограничиваются автомат стоять до УЗО, после него или сумма номиналов автоматов после УЗО будет меньше или в крайнем случае равна номиналу пропускаемого УЗО тока. Вот под этот здравый смысл пусть асы электрики и подыщут пункт ПУЭ :)
  • 0

#11   Ky3bmin

Ky3bmin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 04-Май 11
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
  • Смоленск
  • 0

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:05

Вот он, злощастный пункт

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с
автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока,
без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная
проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата,
обеспечивающего защиту от сверхтока.


  • 0

#12   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 149 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:23

перед узо всегда должен стоять механизм защиты (так как узо это электромеханический прибор который тоже надо защищать), чаще всего это вводной автомат
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:59

dimp, именно ПЕРЕД УЗО? Отчего АВ перед УЗО может само УЗО защитить, если после него например стоит автомат на ступень ниже? От случайного замыкания контактов отверткой на выходе УЗО? Других вариантов его выхода из строя я вроде не вижу.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 149 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:09

от замыканий внутри узо
  • 0