Вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?

Оценить эту тему:


Гость

Рекомендуемые сообщения

Приветствую всех!Подскажите,пожалуйста, вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?В каких нормативных документах это можно посмотреть?Мне электрик поставил ПОСЛЕ. Сказал: иначе Петроэлектросбыт не повесит пломбу...т.к. можно будет отключить вводной автомат и подключится мимо счётчика.Что-то сильно сомневаюсь я в этом!Щиток стоит на лестничной площадке, если это имеет значение.Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правила устройства электроустановок ПУЭ

Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К вышенаписанному можно добавить, что электрик идиот.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо!Сегодня всё уже переделали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а не подскажете, где написано, что вводной автомат, который ставится до счетчика, должен рубить еще и ноль?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К вышенаписанному можно добавить, что электрик идиот.

Как сказать :DЕсли счетчик находится в квартире, то все зависит от тетечки которая будет опечатывать, этот самый счетчик. У Isoft были проблемы в Питере, при опечатывании счетчика, счетчик опечатали, но не зарегистрировали. Пришлось искать приблуду(на фото) для опечатывания автомата.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а не подскажете, где написано, что вводной автомат, который ставится до счетчика, должен рубить еще и ноль?

Про ноль не слова, только про фазу.

ПУЭ 7

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про ноль не слова, только про фазу.

ПУЭ 7

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.

а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?

а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?

в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...

Ноль передсчетчиком надо рвать, что бы энергосбыт знал кто ворует электроэнергию, а кто нет.Нулевой провод нельзя рвать бе разрыва фазного на это есть пункт в ПУЭ. Можно апломбировать или концы приходящего кабеля + 3 Фазный автомат или поставить четырех полючный автомат и его запломбировать. Решать Вас, что вам удобние.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ноль передсчетчиком надо рвать, что бы энергосбыт знал кто ворует электроэнергию, а кто нет.

а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?

Можно апломбировать или концы приходящего кабеля + 3 Фазный автомат

а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? Изменено пользователем Jera
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?Элементарно, фазный есть, а нулевой провод потерялся. Вместо нулевого стали использовать землю. а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? То автомат который этот ноль разрывает вместе с фазным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Элементарно, фазный есть, а нулевой провод потерялся. Вместо нулевого стали использовать землю

а разве счетчики не бывают такие, что им ноль не нужен?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а разве счетчики не бывают такие, что им ноль не нужен?

У него принцип работы основан на том что ему нужен ноль всегда. Если электронный что бы была разниуа потенцалов на датчике напряжения по фазно. Если эндукционный, что бы шестиренка крутилась. Но это так в кратце, потробно думаю принцип работы можно найти в интернете. И еще счетчики всегда включаються на фазное напряжение.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.