А если заземляющий провод подключить по такой схеме?

Так тоже не стоит. Этот вариант также не защитит от возможного поражения электрическим током от корпуса какого-нибудь прибора, в случае если на ноль упадет фаза.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чтобы не создавать новую тему буду признателен за помощь в конфигурации щиткащиток на 24 места уже вмонтирован в стену, проводка выполнена, осталось собрать и подключить, но места катастрофически не хватает, плюс кончено не хочется разоряться большое кол-во УЗО. Исходя из этого видится такой вариант как на картинке, буду признателен за советы!!!!

post-76735-1319903501_thumb.gif

Изменено пользователем Maori
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для затравки , на подумать :) хоть и не силён в электрике но... 1 номинал УЗО должен быть равен или больше суммы автоматов включённых в его линию 2 автоматы на розетки не должны превышать 16А т.к розетки рассчитаны на 16А 3 УЗО 25А30МА хорошего производителя с наскока не найти. Или Вы его уже купили? Да и на той линии у Вас автоматов на 62А.Продумайте защищаемые линии более тщательно, нужно ли на свет и розетки в сухих зонах УЗО в Вашем положении.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

shatl

спасибо

п1 да это я что-то действительно не подумал или подумал но не тем местом

п2 т.е. правильнее все таки на розетки в каждой из комнат поставить по отдельному автомату на 16А но тогда в лучшем случае места останется на 1 УЗО и обычно в этом случае ставят 63А/30 ? но опять же по сумме нагрузок получается далеко не 63 А ...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Maori, не указанно на сколько вводной автомат.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis

а как правильно подобрать? исходя из сечения ввода 4 мм ? получается 40А ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Maori хм существуют дифы (дифавтоматы- автомат и УЗО в одном корпусе) они в основном занимают две позиции в щитке , но существуют и такие которые занимают одну

https://homemasters.ru/fo...nie-paltcem/ тут в первом посте у человека по ссылке как рах такой показан.

Maori ну раз пошла такая пьянка :) всё с нуля , начнём с того , сколько выделено у Вас на квартиру?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

начнём с того , сколько выделено у Вас на квартиру?

Именно. Отсюда и надо плясать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

shatl

wow, не знал что дифавтоматы бывают настолько компактными, надеюсь они продаются не по цене золота

какая мощность отведена на ввод точно не знаю, знаю что подводить эл-во проводом с сечением больше 4 мм жэк не разрешает

похоже что дифавтоматы EKF авдт63м рассчитаны на минимальный ток утечки 30ма т.е. для влажных помещений они не очень-то

Изменено пользователем Maori
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

еще вопросу возникший по ходуможно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)? и если да то, как это сделать правильно – через клеммы или скручивать или… ? Мне такой вариант больше бы подошел чем заводить на один автомат розетки из 2-х разных комнат, а свет на другой опять же из двух разных комнат

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)?

Можно-то можно, но не желательно.Во-первых, группы розеточные лучше отделять от света (напр. выбьет автомат - разом ни верхнего света, ни настольной лампы);Во-вторых, зажимать в клеммы удобнее и надёжнее жилы одинакового сечения;В третьих, 1,5 квадрата для 16А - провод впритык, без запаса на всякие реальные нюансы.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama

а какие нюансы? обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать :D

беспокоит в большей степени п.2 - надежность контактов

и в меньшей п.1. остаться без света и розеток одновременно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать

Вот это не факт. Вдруг замыслишь сделать новую розетку (у тебя ведь свет с розеткой в куче) и чтоб не парится, со световой коробки сделаешь отвод. Так бы ничего, если б там 10А автомат стоял...А нюансы бывают разные, от заниженного сечения жил, до несоответствующих ПУЭ способов прокладки проводки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тоже не буду создавать новую тему... может и мою схемка прокомментируете?  Пожалуйста... )))post-103764-0-71251400-1454073760_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем,схема рабочая,только уточни,что значат блоки ВВ,ТВ и К на схеме и какие номиналы по току у УЗО на 10 и 30мА планируются.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует