Покритикуйте схему электрощитка

В теме 45 сообщений

можно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)?

Можно-то можно, но не желательно.Во-первых, группы розеточные лучше отделять от света (напр. выбьет автомат - разом ни верхнего света, ни настольной лампы);Во-вторых, зажимать в клеммы удобнее и надёжнее жилы одинакового сечения;В третьих, 1,5 квадрата для 16А - провод впритык, без запаса на всякие реальные нюансы.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama

а какие нюансы? обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать :D

беспокоит в большей степени п.2 - надежность контактов

и в меньшей п.1. остаться без света и розеток одновременно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать

Вот это не факт. Вдруг замыслишь сделать новую розетку (у тебя ведь свет с розеткой в куче) и чтоб не парится, со световой коробки сделаешь отвод. Так бы ничего, если б там 10А автомат стоял...А нюансы бывают разные, от заниженного сечения жил, до несоответствующих ПУЭ способов прокладки проводки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тоже не буду создавать новую тему... может и мою схемка прокомментируете?  Пожалуйста... )))post-103764-0-71251400-1454073760_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем,схема рабочая,только уточни,что значат блоки ВВ,ТВ и К на схеме и какие номиналы по току у УЗО на 10 и 30мА планируются.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты