Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:34

А если заземляющий провод подключить по такой схеме?

Так тоже не стоит. Этот вариант также не защитит от возможного поражения электрическим током от корпуса какого-нибудь прибора, в случае если на ноль упадет фаза.
  • 0

#32   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 18:51

чтобы не создавать новую тему буду признателен за помощь в конфигурации щиткащиток на 24 места уже вмонтирован в стену, проводка выполнена, осталось собрать и подключить, но места катастрофически не хватает, плюс кончено не хочется разоряться большое кол-во УЗО. Исходя из этого видится такой вариант как на картинке, буду признателен за советы!!!!

Прикрепленные изображения

  • electrika - Размер 17,58К, Загружен: 139

  • 0

#33   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:16

Для затравки , на подумать :) хоть и не силён в электрике но... 1 номинал УЗО должен быть равен или больше суммы автоматов включённых в его линию 2 автоматы на розетки не должны превышать 16А т.к розетки рассчитаны на 16А 3 УЗО 25А30МА хорошего производителя с наскока не найти. Или Вы его уже купили? Да и на той линии у Вас автоматов на 62А.Продумайте защищаемые линии более тщательно, нужно ли на свет и розетки в сухих зонах УЗО в Вашем положении.
  • 0

#34   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:32

shatl
спасибо
п1 да это я что-то действительно не подумал или подумал но не тем местом
п2 т.е. правильнее все таки на розетки в каждой из комнат поставить по отдельному автомату на 16А но тогда в лучшем случае места останется на 1 УЗО и обычно в этом случае ставят 63А/30 ? но опять же по сумме нагрузок получается далеко не 63 А ...
  • 0

#35   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:57

Maori, не указанно на сколько вводной автомат.
  • 0

#36   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:01

Bagis
а как правильно подобрать? исходя из сечения ввода 4 мм ? получается 40А ?
  • 0

#37   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:29

Maori хм существуют дифы (дифавтоматы- автомат и УЗО в одном корпусе) они в основном занимают две позиции в щитке , но существуют и такие которые занимают одну
https://homemasters....asanie-paltcem/ тут в первом посте у человека по ссылке как рах такой показан.

Maori ну раз пошла такая пьянка :) всё с нуля , начнём с того , сколько выделено у Вас на квартиру?
  • 0

#38   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:50

начнём с того , сколько выделено у Вас на квартиру?

Именно. Отсюда и надо плясать.
  • 0

#39   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:38

shatl
wow, не знал что дифавтоматы бывают настолько компактными, надеюсь они продаются не по цене золота
какая мощность отведена на ввод точно не знаю, знаю что подводить эл-во проводом с сечением больше 4 мм жэк не разрешает


похоже что дифавтоматы EKF авдт63м рассчитаны на минимальный ток утечки 30ма т.е. для влажных помещений они не очень-то
  • 0

#40   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:25

еще вопросу возникший по ходуможно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)? и если да то, как это сделать правильно – через клеммы или скручивать или… ? Мне такой вариант больше бы подошел чем заводить на один автомат розетки из 2-х разных комнат, а свет на другой опять же из двух разных комнат
  • 0

#41   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:45

можно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)?

Можно-то можно, но не желательно. Во-первых, группы розеточные лучше отделять от света (напр. выбьет автомат - разом ни верхнего света, ни настольной лампы); Во-вторых, зажимать в клеммы удобнее и надёжнее жилы одинакового сечения; В третьих, 1,5 квадрата для 16А - провод впритык, без запаса на всякие реальные нюансы.
  • 0

#42   Maori

Maori
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 23:09

bagayama
а какие нюансы? обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать :D
беспокоит в большей степени п.2 - надежность контактов
и в меньшей п.1. остаться без света и розеток одновременно
  • 0

#43   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 23:37

обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать

Вот это не факт. Вдруг замыслишь сделать новую розетку (у тебя ведь свет с розеткой в куче) и чтоб не парится, со световой коробки сделаешь отвод. Так бы ничего, если б там 10А автомат стоял... А нюансы бывают разные, от заниженного сечения жил, до несоответствующих ПУЭ способов прокладки проводки.
  • 0

#44   cooldesign

cooldesign
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Январь 16
  • 1 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 29 Январь 2016 - 16:23

Тоже не буду создавать новую тему... может и мою схемка прокомментируете?  Пожалуйста... ))) ванна-03 - Размер 486,34К, Загружен: 0


  • 0

#45   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 29 Январь 2016 - 17:28

В общем,схема рабочая,только уточни,что значат блоки ВВ,ТВ и К на схеме и какие номиналы по току у УЗО на 10 и 30мА планируются.