Доброго времени суток всем!!!

Подскажите, будут ли работать тёплые полы по такому принципу как на схеме: __________ - Размер 94,19К, Загружен: 145 Тёплый пол отмечен фиолетовым цветом!

В данный момент у меня стоит накопительный водонагреватель на 50 литров. Соответсвенно все мои смесители подключены к ГВС и параллейно к нагревателю (разделяет их кран)

Вот по сути главный вопрос будет ли эта схема работать????

Я наполняю водонагреватель, он нагревается, перекрываю ХВС и перекрываю смесители, получается кольцо:

Горячая вода вытягивается насосом из нагревателя, проходит по трассе тёплого пола (примерно метров 15), и заходит обратно в водонагреватель.

Спасибо!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:22

Ну а почему нет? Если сделаете, как написали, эту систему частью квартирного водоснабжения, то вообще нормалек - 2в1.
  • 0

#3   ischerbak

ischerbak
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Июль 09
  • 185 сообщений
  • 39 спасибо
  • КИЕВ
  • 1

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:41

А я думал я без мозгов, а тут есть похлеще меня.
  • 0

#4   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:20

У меня объект один есть, так там два санузла в разных концах квартиры и один бойлер на все. Так вот в полу проложена труба из одного сортира в другой - суть тот же теплый пол, просто я ее теплоизолировал и кипяточек добегает из одного угла в другой нормально, но суть-то та же. Вопрос лишь в том, что если водой какое-то время не пользоваться, лежак естественным образом остывает.
  • 0

#5   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:33

в бойлере температура слишком высокая для полавернее, не так. можно выставить на нужную для пола температуру. но тогда этой температуры будет мало для горячего крана.
  • 0

#6   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:10

kvaky
Никто не мешает смешивать ее с ХВС в нужной пропорции.
Дело не в этом, а в целесообразности. Если бойлер электрический, к примеру.. :unsure:

ЗЫ Кстати, я не уверен, можно ли водяной ТП устраивать в квартире (независимо от его источника). Хотя, я только что проснулся, поэтому я мало в чем уверен. ;)
  • 0

#7   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:20

Подмес никто не отменял, благо что все давно автоматически делается. Тут плюс лишь в том, что вода на самом деле не успеет остыть, и вернется в бойлер практически в номинале. Но я так не делал, наверняка не знаю. Хотя идея интересная. Чего только не придумает народ. )
  • 0

#8   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 02:04

а можно ктонить расскажет на пальцах как осуществляется подмес - при этом же меняется объем воды? куда лишнее девается?тогда должно быть два контура типа такого? ______ - Размер 12,02К, Загружен: 36
  • 0

#9   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:03

Бойлер у меня электрический, с выставление температуры!!! .так что подмес мне не нужен! Я просто выставлю нужную температуру и всё! А горячая вода как шла с ГВС так и будет идти!ischerbak, по поводу мозгов: и так понятно что будет работать! Меня больше интересует не загнётся ли от замкнутой системы насос или бойлер???(вещи не дешёвые)
  • 0

#10   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:05

а можно ктонить расскажет на пальцах как осуществляется подмес - при этом же меняется объем воды? куда лишнее девается? тогда должно быть два контура типа такого? ______ - Размер 12,02К, Загружен: 36

Ну так правильно все нарисовали. Справа, - там, где холодная впадает в горячую, - стоит термостат и перекрывает горячую, пропуская на второй круг холодную.
  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 15:36

Меня больше интересует не загнётся ли от замкнутой системы насос или бойлер?

По идее,насосу без разницы в какой системе качает - в замкнутой или разомкнутой.А вот с бойлером - лучше изучить его тех. данные подробнее и прикинуть кое-какие расчёты для этой системы.Может быть придется холодную воду не перекрывать полностью,а сделать небольшой подмес.
  • 0

#12   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 16:31

Вот по сути главный вопрос - будет ли эта схема работать????

НЕ будет ! подробности озвучивать не стану , см. подпись
  • 0

#13   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:28

НЕ будет ! подробности озвучивать не стану , см. подпись

Я исправился! Ответь пожалуйста! Почему не будет???
  • 0

#14   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:46

Система ВТП - должна быть закрытой системой , без частой подпитки водой с избыточным кислородом , а ГВС - проточная система и каждый раз при включении на смесителях гор. воды а) бойлер будет заполняться свежей хол. водой и ВТП будет завоздушиватся либо наполняться хол. водойб) контур ВТП при разборе ГВС (допустим заполняем ванну) будет остыватьв) надо ставить доп. насос , обр. клапана + термосмеситель г) при работе ВТП снизится общий расход ГВС из бойлера к потребителям
  • 0

#15   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 22:19

Система ВТП - должна быть закрытой системой , без частой подпитки водой с избыточным кислородом , а ГВС - проточная система и каждый раз при включении на смесителях гор. воды
а) бойлер будет заполняться свежей хол. водой и ВТП будет завоздушиватся либо наполняться хол. водой
б) контур ВТП при разборе ГВС (допустим заполняем ванну) будет остывать
в) надо ставить доп. насос , обр. клапана + термосмеситель
г) при работе ВТП снизится общий расход ГВС из бойлера к потребителям

Система будет закрытой,я уже это говорил. ГВС будет циркулировать отдельно.

Я вот полистал немного литературы и нашёл недочёт:

В этой схеме не хватает расширительного бачка... Вода будет же нагреваться и т.п.

Вот теперь возникают вопросы:

Куда его поставить в 1 место (после насоса, в конце пути) или во 2 место (перед началом пути) вот схема: __________2 - Размер 99,9К, Загружен: 32 или вообще нет разницы где ставить!??

И хватит ли мне 5 литрового расширительного бачка???
  • 0

#16   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:56

clerik777 - насос ставится в одном случае на подаче , если это отдельный контур ВТП от котла (вместе со смесительным узлом и обр. клапаном ) но без расширительного бака , расширительный бак там общий для ВСЕЙ системы и на обратке , если это отдельный автономный коллектор ВТП
https://homemasters....-pola/?p=192069

Может начнем с самого начала ? У вас квартира с централизованным ГВС или со своим котлом (газовой колонкой) или свой дом с автономным теплоснабжением ?

а вобще то прочтите для начала "букварь " по водяным теплым полам http://forcetherm.ru/konstrtp.htm


  • 0

#17   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 06:33

clerik777 - насос ставится в одном случае на подаче , если это отдельный контур ВТП от котла (вместе со смесительным узлом и обр. клапаном ) но без расширительного бака , расширительный бак там общий для ВСЕЙ системы и на обратке , если это отдельный автономный коллектор ВТП


Живу в жилом 4-х этажном доме! Стоит централизованный стояк! Вода греется в городской котельной! Короче обычная квартира в городе.

При всём этом хочу использовать закрытую систему тёплых полов (с ГВС никак не связанную)

В данный момент у меня залито в пол два контура тёплых полов (1-малый(3метра) и 2 большой(15 метров)) выходы и входы труб подсоединены к коллеторам (на 2 выхода)

Вместо регуляторов расхода думаю просто поколдовать с кранчиками на коллекторах (немного перекрыть малый контур)

Потом на входе (на подаче) я подсоединил к коллектору насос (GRUNDFOS UP 15-14 BT)

На выходе подсоединил обратный клапан.

Далее вот думаю ещё поставить расширительный бак и измерительный прибор давления для контроля.

Ну и завершает цепь сам водонвгреватель THERMEX IF 50 H

Вот примерно как-то так.


  • 0

#18   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:35

Прошу меня извинить! Вношу поправки:Первый контур примерно метров 15, а второй метров 40.Чёт с просони напутам сильно!
  • 0

#19   Mihalych

Mihalych
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:44

Не совсем понятен смысл затеи с точки зрения эффективности. Зачем городить огород, если есть нормальные системы электрические системы теплого пола. В случае с бойлером мы получаем более низкое КПД системы (потери в бойлере, в трубопроводах, питание насоса), плюс аварийноопасность в разы выше. Вот честно не пойму, зачем?Если уж трубы ВТП уже залиты в стяжку, то проще заморочиться на теплообменник от системы ГВС или ЦО, плюс циркуляционный насос. Так из системы уйдет главное "жрущее" звено - электрический нагревательный элемент. Опять таки, вопрос законности такого сооружения стоит в полный рост. Ибо неучтенное теплопотребление... общедомовой прибор учета... тырим бабки у соседей... и все в таком духе.
  • 0

#20   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:57

Не совсем понятен смысл затеи с точки зрения эффективности. Зачем городить огород, если есть нормальные системы электрические системы теплого пола. В случае с бойлером мы получаем более низкое КПД системы (потери в бойлере, в трубопроводах, питание насоса), плюс аварийноопасность в разы выше. Вот честно не пойму, зачем? Если уж трубы ВТП уже залиты в стяжку, то проще заморочиться на теплообменник от системы ГВС или ЦО, плюс циркуляционный насос. Так из системы уйдет главное "жрущее" звено - электрический нагревательный элемент. Опять таки, вопрос законности такого сооружения стоит в полный рост. Ибо неучтенное теплопотребление... общедомовой прибор учета... тырим бабки у соседей... и все в таком духе.

Вот именно! Дело обстоит так: Делали ремонт. В вопросе ВТП я был не грамотен и с точки зрения технологии и с точки зрения закона. Ремонтники навешила лапши мне что можно так делать, и подключили ВТП к полотенчику. Потом через некоторое время я узнал про законность данного метода и отсоединил всё от полотенчика! Теперь вот просто торчат трубы. Мне бы хотелось сделать такую систему, чтобы даром не пропадало. И пользоваться постоянно я ими не собираюсь, так раз 5 в месяц включить на сутки и всё! Строители не местные, давно расчитались, и след их простыл.
  • 0

#21   Mihalych

Mihalych
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:07

Ваять теплообменник и циркуляционный насос. По-крайней мере, такая система безопасней в плане того, что в случае чего, зальет только один этаж снизу, а не весь подъезд.... :)
  • 0

#22   clerik777

clerik777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Сентябрь 11
  • 14 сообщений
  • Зеленоград
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:09

Вот кстати фотки, как это выглядело без отделки: ____0106 - Размер 75,55К, Загружен: 40 ____0107 - Размер 62,21К, Загружен: 21 ____0108 - Размер 77,32К, Загружен: 20 ____0022 - Размер 79,15К, Загружен: 16 ____0023 - Размер 76,61К, Загружен: 29 ____0024 - Размер 95,02К, Загружен: 20