Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:59

Всем привет! Планирую поменять освещение в частном доме, вот фото: 404 Всё правильно или что-то не так?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:20

Вот Вы нарисовали :) На чёрном фоне , да ещё и на маленькой картинке, очень трудно что-то разглядеть :) По Вашей схеме в ванной сразу всё будет загораться, так и планируется?
  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:34

М-да... Кое-что не так. Напр. питание выключателей осуществляется из распредкоробок, а не одинарным проводом со щита.Внутри ванной комнаты быть распредкоробок не должно.Каждый светильник не обязательно подключать отдельно в коробке, можно - через ответвление. Схемы так не рисуют, вы в одну кучу валите и геометрию установки и подробную эл. схему.Лучше это разрисовать по-отдельности - и вам и нам будет понятнее (ждесь на форуме поищите, есть много образцов).
  • 0

#4   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:44

Вот фото покрупнее :)

Напр. питание выключателей осуществляется из распредкоробок, а не одинарным проводом со щита.

Я , кстати, заметил это на многих схемах, но так и не понял, для чего фазный провод, который идёт от щитка к входу выключателя разделять 2-контактным клеммником? Лишние соединения - разве это хорошо? :unsure:

Внутри ванной комнаты быть распредкоробок не должно.

То есть нужно всю эту пачку проводов тянуть через стену в ванной комнату? Просто подумал, что так проще, да и провод от клеммников до светильников в гофре через стену - бяка получается :)

Схемы так не рисуют, вы в одну кучу валите и геометрию установки и подробную эл. схему. Лучше это разрисовать по-отдельности - и вам и нам будет понятнее (ждесь на форуме поищите, есть много образцов).

А что не так? Просто я хочу обсудить не только схему подключения, но и где что находится :rolleyes:

Прикрепленные изображения

  • _____________________________1 - Размер 125,38К, Загружен: 139

  • 0

#5   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:59

По Вашей схеме в ванной сразу всё будет загораться, так и планируется?

Ну да, а что-то не так?
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:20

Я , кстати, заметил это на многих схемах, но так и не понял, для чего фазный провод, который идёт от щитка к входу выключателя разделять 2-контактным клеммником?

Когда будете реально делать проводку - поймёте. Кабель идёт "три жилы в одной оболочке". Так питание заводится в коробку (L,N,PE). От всех остальных компонентов (светильников, выключателей) также тройные кабели сводятся в коробку и уже в ней делаются все соединения.

провод от клеммников до светильников в гофре через стену - бяка получается

В чём именно тут бяка?

А что не так? Просто я хочу обсудить не только схему подключения, но и где что находится

"Котлеты - отдельно, мухи - отдельно."
  • 0

#7   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:32

То есть я правильно понимаю, что распределительная коробка и скажем выключатель должны находиться в одном помещении, так?
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:57

Нет, такого долга у них нет.
  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:23

По Вашей схеме в ванной сразу всё будет загораться, так и планируется?

Ну да, а что-то не так?

Да нет, если так и планируется, проблем нет. Просто мне это показалось не совсем типичным, потому и спросил.
  • 0

#10   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 14:00

Каждый светильник не обязательно подключать отдельно в коробке, можно - через ответвление.

Можете пояснить, что значит ответвление?
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 14:31

От провода ответвляется ещё один провод :) Можно сделать при помощи таких клемм -

Изображение

Белые как раз для ответвления, а серые для последнего светильника на линии.
  • 0

#12   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:03

Bagis, а чьей фирмы эти клеммы?
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 159 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:31

Называются Wago. Есть много аналогов, работающих по такому же принципу и внешне выглядящих похоже.
  • 0

#14   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:13

bagayama, учел Ваши замечания, переделал схему, всё правильно нарисовал или не совсем?

Прикрепленные изображения

  • _________________________1 - Размер 68,37К, Загружен: 136

  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:25

всё правильно нарисовал или не совсем?

Нормально нарисовал.

что значит ответвление?

К центральному проводу с помощью разл. видов соединений крепится кусок провода, идущий к отдельному устройству (светильнику, розетке). В противоположность подключению шлейфом, при подключении ответвлением на контакты устройства действует только ток потребляемый самим устройством, что исключает их перегруз.
  • 0

#16   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:54

Нормально нарисовал.

Это уже хорошо, начало положено, конец поставлен :D В ванной комнате (ВК) планирую поставить розетку (для электробритвы), везде пишут что нужно ставить розетку не ниже 1 метра от пола и с защитой от пыли и влаги IP 44. Так ли это? Где-то читал, что у нас в России вообще запрещено устанавливать розетки во влажных помещениях, но куда ни зайдешь - везде есть розетки :) . Как посоветуете поступить?
  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:05

В ванной комнате (ВК) планирую поставить розетку ... Как посоветуете поступить?

Розетки ставте в зоне 3 (60см от границы брызг - края ванны/раковины) с оболочкой не менее IPX1 (вертикальное каплепадение), защищённые УЗО не более 30мА. Расстояние от пола не критично, но для удобства отключения приборов 1м прокатит.
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:05

либо через трансформатор либо узо
  • 0

#19   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:18

...защищённые УЗО не более 30мА....

Кстати, по форуму полазил, пишут что на розетку в ванной нужен автомат на 10А и УЗО с током утечки не более 10мА, а на освещение - автомат на 10А и УЗО не более 30мА. Правильные ли цифры? И вообще нужно ли УЗО на освещение? Я в этом деле новичок, так что не пинайте сильно :rolleyes:
  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:33

пишут что на розетку в ванной нужен автомат на 10А и УЗО с током утечки не более 10мА, а на освещение - автомат на 10А и УЗО не более 30мА. Правильные ли цифры?

Автомат 16А, УЗО не более 30мА (10мА<30мА, такое желательно, но не обязательно; ставится обычно на отдельное устройство). На освещение 10А - пойдёт, хоть это максимум.

нужно ли УЗО на освещение?

На ваше усмотрение - обязательным не является. У вас могут быть особые резоны для его установки, вот только 10мА ставить на свет не стоит.
  • 0

#21   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:42

...вот только 10мА ставить на свет не стоит.

А какое тогда УЗО нужно ставить на свет?
  • 0

#22   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:50

А какое тогда УЗО нужно ставить на свет?

Смотря для какой цели. Если цели только противопожарные - 100 или 300мА. Если цели обезопасить человека - 30мА (от пожара тоже подстрахует).
  • 0

#23   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:02

Скажите, а УЗО на комнату ставится одно или нет? Ну, например, на ванную комнату хочу поставить УЗО на освещение и УЗО на розетку, то достаточно ли одного общего УЗО на комнату?
  • 0

#24   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:10

meola
Достаточно, только номинал правильно подберите. И имейте ввиду, если узо сработает, в ванне погаснет свет и отключиться розетка, что впринципе не критично =)))
  • 0

#25   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:08

Мастера, подскажите, правильно ли добавил к схеме освещения ванной одну розетку? Правильно ли я понимаю, что для розетки нужно заводить кабель в распр. коробку или тянуть провод прямиком от автомата к розетке?

Прикрепленные изображения

  • __________________________________ - Размер 79,42К, Загружен: 75

  • 0

#26   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:00

кабель в распр. коробку или тянуть провод прямиком от автомата к розетке

Не мастер, но отвечу =) Если распредкоробка вне помещения С/У, то можно через нее, можно и напряму от автомата, только обязательно подключи УЗО
  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:29

Правильно ли я понимаю, что для розетки нужно заводить кабель в распр. коробку...

Совсем не обязательно. Лучше прямиком от автомата тянуть. Про узо уже сказали.
  • 0

#28   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:11

Правильно ли я понимаю, что для розетки нужно заводить кабель в распр. коробку или тянуть провод прямиком от автомата к розетке?

Оба варианта приемлемы. Первый более универсален.
  • 0

#29   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:35

Понятно, значит разницы нет. Вот ещё один не понятный момент по поводу освещения. Освещение потолка планирую пустить от распр. коробки по потолку, а потом потолок "защить" пластиковыми панелями, т.е. проводка открыта и поэтому удобны такие вещи как клеммы wago, которые как я понимаю можно использовать только для открытой проводки. Но вот для подсветки зеркала в ванной комнате планирую от распр.коробки до этих светильников (2 шт.) пустить кабель в гофре в стене (т.е. скрыто). Не понятно как обычно организуется соединение кабеля и светильника? Просто кабель торчит из стены? Не разу не видел как это выглядит, а хотелось бы взглянуть :rolleyes:

Совсем не обязательно. Лучше прямиком от автомата тянуть. Про узо уже сказали.

То есть распр. коробки в этом случае нужны лишь для освещения?
  • 0

#30   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:46

То есть распр. коробки в этом случае нужны лишь для освещения?

В данном случае да. А вообще, мне лично, коробки не нравятся. У меня всего пара-тройка штук стоит. Причём в сложных местах. Тут же, ИМХО, вообще без них можно обойтись.