Полюсность АВ/УЗО и их тип (В,С/АС,А)


Сообщений в теме: 18

#1   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:55

На одном форуме вычитал, что АВ на вводе должен быть 2P, а все остальные АВ (на розетки) - желательно 1P+N, и что ставить одномодульный АВ 1P на розетки нецелесообразно. Более того, все УЗО должны быть типа А, а АВ - типа B. Оправдано ли это мнение?
  • 0

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:26

АВ на вводе должен быть 2P

Согласен

все остальные АВ (на розетки) - желательно 1P+N

Смысла не вижу, скорее как раз наоборот нецелесообразно тут использовать 1P+N.

все УЗО должны быть типа А, а АВ - типа B

Я бы сказал, это желательно, но по ряду причин на практике нереализуемо без большого гемороя. Вводной должен быть С. https://homemasters....omaty/?p=109483


  • 0

#3   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:42

Согласен

А зачем на вводе нужен именно 2P? Я так понимаю двухполюсный АВ - этот, который момимо фазы "рубит" ещё и ноль, так? Если так, то зачем ноль "рубить", по нему всё равно ток не течет?
  • 0

#4   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:03

Правильно ли мнение, что АВ типа В отличается от типа С быстродействием?
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 783 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:10

по нему всё равно ток не течет?

Да ладно. :blink: У вас в России и тут нововведения :D
  • 0

#6   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:24

Да ладно. :blink: У вас в России и тут нововведения :D

Не ну я точно не знаю, потому и спрашиваю :rolleyes: Кстати, узнал у соседа, оказывается на частный дом выделяется всего 25А, вот так Кстати, а на ввод надо брать АВ "однополюсный + нейтраль 230 В" или АВ "двухполюсный 400 В"? Просветите, в чем разница между ними?
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:28

meola ты пытаешься въехать в правила и устройства электроустановок, это хорошо :) но поверь на слово иногда это очень не просто и намного проще просто поверить на слово (главное что бы одно и тоже подтвердили несколько человек, а не один (два)

если очень хочется подробностей
вводной - 2Р для исключения от приколиста электрика который может поменять местами фазу-ноль (можно дальше но долго), остальные 1Р - экономия места и денег (ты же знаешь что через автоматы идёт фаза :) её и рвём) по остальному отвечено довольно подробно

Кстати, узнал у соседа, оказывается на частный дом выделяется всего 25А, вот так

а сосед из какой страны??? или он вас не любит :) на частный дом выделяют до 15кВт как попросите (это без мзды)
  • 0

#8   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:58

А зачем на вводе нужен именно 2P? Я так понимаю двухполюсный АВ - этот, который момимо фазы "рубит" ещё и ноль, так? Если так, то зачем ноль "рубить", по нему всё равно ток не течет?

Разные бывают недоразумения. Иногда по непредсказемым причинам неумные люди меняют местами ноль и фазу (в щитке, на ТП). И ты наивно веришь, что разорвал фазу, а на самом деле - ноль, а фаза - вот она, целехонькая.
  • 0

#9   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:06

вводной - 2Р для исключения от приколиста электрика который может поменять местами фазу-ноль (можно дальше но долго), остальные 1Р - экономия места и денег (ты же знаешь что через автоматы идёт фаза :) её и рвём) по остальному отвечено довольно подробно

А скажите, почему двухполюсные АВ фирмы Legrand рассчитаны на 400В? Такие АВ на ввод подойдут?

Разные бывают недоразумения. Иногда по непредсказемым причинам неумные люди меняют местами ноль и фазу (в щитке, на ТП). И ты наивно веришь, что разорвал фазу, а на самом деле - ноль, а фаза - вот она, целехонькая.

Я одного понять не могу - вот собрал щиток, поменял проводку - и че лезть в щиток и менять фазу и ноль местами...
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:13

А скажите

основное питание на этом шарике 380 и ниже, вот и производят основную массу 400В , для 220 подходит (больше не меньше)

и че лезть в щиток и менять фазу и ноль местами...

это и для тебя написано тынц


  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:18

Я одного понять не могу - вот собрал щиток, поменял проводку - и че лезть в щиток и менять фазу и ноль местами...

Не в твоем щитке, а в общем этажном или подъездном (для многоквартирного дома) или на подстанции (для частного дома).
  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:44

АВ типа В отличается от типа С быстродействием?

Скажем так: при одинаковом токе, превышающем номинал автомата, тип С и В срабатывают одинаково от перегруза (тепловой датчик) и по-разному от КЗ (т.е. для типа С короткое превышение проходящего тока от расчётного его номинала в 3-5 раз ещё не КЗ, а для типа В - уже ;) КЗ)

брать АВ "однополюсный + нейтраль 230 В" или АВ "двухполюсный 400 В"? Просветите, в чем разница между ними?

Не из энциклопедии, а выскажу своё соображение:
2Р - два автомата спаренных механически, каждый из которых имеет схемы защиты от КЗ и перегрузки, т.е. дублёры по нолю и фазе. Кто раньше сработает, тот подцепит общий рычажок и отключит оба полюса (фазу и ноль). В принципе могут ставиться на две разных фазы или группы нагрузок, если есть такая необходимость отключать их зависимо одну с другой.
1Р+N - один полноценный автомат (1P - защита от КЗ и перегрузки) и одна пустышка (N - не имеющая защиты, только контактные группы), также связанные механически. В принципе несколько дешевле 2P, но менее универсальный по схеме включения и оттого несколько менее надёжный (про потенциальные возможности некоторых наших электриков выше указывали, возможно оттого и не вырубалось питание у соседа снизу Димпа, что в результате манипуляций с проводами, фаза оказалась на N полюсе автомата 1P+N).
  • 0

#13   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:57

То есть для ввода на 63А достаточно двухполюсного АВ Legrand DX 2P 63А типа С (каталожный номер 03439)?
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 12:11

Если прав Димп:

на частный дом выделяют до 15кВт

, то достаточно [coolgrl]
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 12:18

возможно оттого и не вырубалось питание у соседа снизу Димпа

там цирк уехал клоуны остались - когда то приходило трехфазное питание (трехполюсной автомат типа АПешки) , а ноль как висел на шине щита так и висел, прикол в том что я сам открывал этот щиток (металлическая коробка времен очакова и покорения крыма :) ) и ни пощипывания - ничего (сухие деревянные полы)
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 12:45

Было по молодости, крепил кабель на скрепы гвоздями и забил гвоздь в питающий кабель щит.Выяснилось не сразу, а после сборки/подключения/сдачи, когда стало щипать почему-то при касании за скобку. Кабель-то уже закреплён! Вытащил, не разжимая кабель, скрепу из стены и частично откусил гвоздь.Контору эту вижу периодически и вспоминаю свой грех... :xrias:
  • 0

#17   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:27

Планирую на каждую комнату помимо АВ поставить УЗО. Какого типа УЗО - А или АС - желательно ставить? Присматриваю "двухполюсное 230В" УЗО Legrand 40A 30mA тип АС (каталожный номер 08910), у этого УЗО как я понимаю слева - это фаза (L), а справа - это ноль (N), так? Можно ли менять местами при подключении фазу и ноль у этого УЗО, т.е. слева подключить ноль, а справа - фазу? И ещё, обычно от потребителей и от АВ подключают провода снизу УЗО, а не сверху, это принципиально или нет?
  • 0

#18   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:30

Если на корпусе УЗО нет отметок L и N, то можно и так, и эдак. УЗО без разницы сравнивать фазу с нулем или ноль с фазой.Автомат тоже можно подключать и сверху вниз, и снизу вверх.
  • 0

#19   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:53

Если на корпусе УЗО нет отметок L и N..

У Legrand'а вроде нет УЗО с такими отметками, по крайней мере я не встречал в продаже...
  • 0