Нужен ли для посудомоечной машины отдельный автомат в щитке?


Сообщений в теме: 12

#1   lsk2406

lsk2406
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Октябрь 10
  • 66 сообщений
  • Украина
  • 0

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:54

Вот решила все-таки завести ПММ. Пока стены на кухне не пошпаклеваны и можно что-то добавить, возник вопрос -нужен ли для посудомоечной машины отдельный автомат в щитке? Или можно просто использовать розетку на кухне?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:41

Обычно 2-2,5 кВт. Так что можно и с чем-то в паре. Но если возможность есть можно и на отдельный автомат.
  • 0

#3   misha1108

misha1108
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 37 сообщений
  • 2 спасибо
  • МО, Балашиха
  • 0

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:19

Безусловно нужен и желательно в паре с УЗО.Если встал сей вопрос, то думается можно провести отдельную линию. Поэтому обязательно делайте.
  • 0

#4   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:56

Безусловно нужен

Основание?
  • 0

#5   Lj Alex

Lj Alex
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 10
  • 165 сообщений
  • 67 спасибо
  • Украина, Город Z
  • 4

Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:15

Безусловно нужен и желательно в паре с УЗО. Если встал сей вопрос, то думается можно провести отдельную линию. Поэтому обязательно делайте.

Автомат и УЗО на посудомойку необходимы. У меня после подключения в розетку (была старая розетка) корпус щипался (сущетвенно).
  • 0

#6   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:42

Lj Alex браза , ну нигде не сказано, что розетки кухни не защищены УЗО, может оно там есть, а розетку , если нет вариантов, почему бы не использоать уже имеющуюся. Правда это не удобно , скорее всего ПММ не закладывалась в проэкт и имеющиеся розетки расположены скорее всего в неудобных для подключения местах.
  • 0

#7   Lj Alex

Lj Alex
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 10
  • 165 сообщений
  • 67 спасибо
  • Украина, Город Z
  • 4

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 09:35

вот дождемся ответа (если дождемся ;) ) и узнаем что там есть, а чего нет
  • 0

#8   misha1108

misha1108
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 37 сообщений
  • 2 спасибо
  • МО, Балашиха
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 11:11

Основание?

Смотрим ПУЭ:
Скрытое содержимое:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Рабочая зона кухни считается помещением с повышенной опасностью. Следовательно УЗО ставим. Далее - если мы уверены, что подключаемая розетка входит в розеточную группу от которой запитаны маломощные приборы, то можем к ней подключаться. Но, я в этом сильно сомневаюсь, т.к. имеем дело с кухонной линией (чайники, кофеварки, микроволновки или даже стиралка), поэтому делаем отдельную линию.


ну нигде не сказано, что розетки кухни не защищены УЗО

Также нигде не сказано, что оно там есть. В условиях недостаточной информации принимаем решение, обеспечивающее большую безопасность. Поэтому ПММ подключаем через отдельную линию с УЗО.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:00

Саня не гони :) не обязаловка это
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:12

Рабочая зона кухни считается помещением с повышенной опасностью.

Ну, в принципе верно - "возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой", если взять газовую трубу и холодильник напр. Но тогда и вообще всю квартиру можно сюда притянуть - батарея + скажем утюг, или арматура настольной лампы... Я не заморачиваюсь ибо УЗО ставлю везде. :D
  • 0

#11   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 23 Октябрь 2011 - 20:40

Ну, в принципе верно

Верно будет только после проведения мероприятий по классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током. А кто проводит, в каких случаях, для каких целей, на каких объектах? К установке УЗО никакого отношения не имеет. Случаи должно и рекомендовано (для узо) в ПУЭ озвучены.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 23 Октябрь 2011 - 21:30

узо до сих пор в большинстве случаев - рекомендованная мера защиты
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:43

после проведения мероприятий по классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током. А кто проводит, в каких случаях, для каких целей, на каких объектах?

Причём тут классификация помещения? Человек ставит себе ПММ, интересуется. Про рапорт главному инженеру УК речи вроде нет и про составление/утверждение эл.проекта - тоже. Факт же возможного одновременного касания корпусов и арматуры здания налицо. Вон тут раскрутил фразу из ПУЭ "на запчасти" (7.1.49), получается что все розетки в жилых помещениях таки положено ставить с защитными шторками, а не только в детских комнатах. У тебя стоят? ;) А это реально "в ПУЭ озвучено" (cейчас вот выясняю, как купить МАКЕЛ с такими шторками - мне как человеку периодически проверяющему наличие фазы в розетках индикатором они страсть как не нравятся, но придётся менять приоритеты). ПыСы Спорим по УЗО:

УЗО на посудомойку необходимы

vs

К установке УЗО никакого отношения не имеет

, с этим

можно и с чем-то в паре. Но если возможность есть можно и на отдельный автомат

с тобой согласен.


  • 0




Google рекомендует