Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

ПУНП и ПУГНП - где в ПУЭ прописано что он запрещен?


Сообщений в теме: 7

#1   meola

meola
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 04-Октябрь 11
  • 94 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:59

Дайте ссылочку плиз на страничку этого ПУЭ, где прописано, что эти кабеля запрещены.....А то на работе чувак не верит :)
  • 0

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:16

Если бы они были запрещены вообще - их бы не выпускали :)Смотря для каких целей. если для проводки, то ПУНП и ПУНГП - это вообще-то провода, а не кабели, со всеми вытекающими
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:28

зайди на сайт любого производителя и почитай назначение провода

Провода установочные бытового назначения ПУНП, ПУГНП, АПУНП, АПУГНП - провода с медной (ПУНП, ПУГНП) или алюминиевой (АПУНП, АПУГНП) жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, предназначены для стационарной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.


  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:29

где прописано, что эти кабеля запрещены.....

Обсуждали здесь  https://homemasters....-punp/?p=106289


  • 0

#5   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:44

Вообще просили ссылку на ПУЭ :unsure: Видимо, на том конце провода - жуткий формалист :)
  • 0

#6   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 270 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 23:09

Дайте ссылочку плиз на страничку этого ПУЭ, где прописано, что эти кабеля запрещены.....А то на работе чувак не верит

Боюсь, что ты проспорил. :) Если какое-то пари заключалось. ПУНП не запрещён. Однако, очень не советую его применять в электропроводке. Параметры его регламентируются не ГОСТом (как, например для ВВГ, ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" ), а ТУ (технические условия). Каждый производитель химичит, как может, в рамках этих ТУ. В итоге реальное сечение жилы в ПУНП заметно отличается от заявленного на маркировке. Да и изоляция тоже не совсем такая, как должна быть.
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Октябрь 2011 - 09:34

Вообще просили ссылку на ПУЭ

В дополнение к предыдущему: ПУЭ 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации. ГОСТ 15845-80 2. Электрический кабель (Кабель) Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой 3. Электрический провод (Провод) Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле 4. Электрический шнур (Шнур) Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 27 Июль 2012 - 10:30

где прописано, что эти кабеля запрещены...

ПУНП не запрещён.

Таки запрещён: Ассоциация Росэлектромонтаж Технический циркуляр №17 2007г http://www.el-sety.r...ekt/17_2007.pdf