Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
* * * * * 1 Голосов

электроплита и розетки


Сообщений в теме: 75

#61   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:11

Да, можно так. Только смотри чтоб потом при подвесе шкафов в кабель не попасть - закладывай его на чётком расстоянии от потолка.
  • 0

#62   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2012 - 14:24

а зачем около??? я бы стрятал за декоративным коробом вытяжки - нафига вилки торчащие на виду?
  • 0

#63   sss2010

sss2010
  • Online
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 148 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 01 Июнь 2012 - 15:23

а зачем около??? я бы стрятал за декоративным коробом вытяжки - нафига вилки торчащие на виду?

Да я-бы тоже спрятал, только у меня сейчас ни вытяжки ни шкафов нет, у меня вообще ничего из мебели и техники нет. И какая она будет (и когда) я не знаю... мне бы ремонт закончить и расчитаться, а потом уже буду (вернее жена будет) искать мебель вытяжки и т.д. Я сейчас пытаюсь предусмотреть все возможные варианты... Может и вытяжки не будет. Как на мой взгляд, вытяжка - пыле- жиро- и т.д. собиратель, я от нее отказался-бы, но жена хочет, а мне уже надоело что-то объяснять и спорить по каждой ее хотелке какие возможны последствия, и так смотрит на меня как на врага народа.
  • 0

#64   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:53

вот я тоже хотел и планировал - вроде по уму, но а потом мои девки решили и всё переколбасили, вот и оказалось что половина розеток закрытыединственное место где я оставил провод под подвесным потолком это кухня и вытяжка потом когда точно определились просверлил отверстие вытащил провод (он под напругой был с клемами ваговскими на концах) отключил прикрутил розетку и вуаля :)
  • 0

#65   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Июнь 2012 - 11:57

Ещё одна ситуация с варочной и духовкой.Новостройка, на кухне под плиту стоит силовая розетка для плиты "советского" образца. В щитке диф на 40А, сечение проводов пока не знаю, надеюсь 3*6.духовка планируется независимая, хочу сделать для нее отдельную розетку. А варочную подключить ее собстенным проводом. Мысль такая: врезать за шкафами маленький щиток с ДИН-рейкой и на неё посадить какие-нить клеммы или шины от Легранда, например. И туда уже подрубать варочную и провод на розетку. Пойдет такой вариант или строго нужна пайка? Просто ни мебели ни техники ещё нет, а предусмотреть все хочется.
  • 0

#66   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:09

Духовку , в отличии от прожорливой варки, нужно подключать как минимум надо через 16 автомат т.к мощность её около2кВт . Считаю маленький щиток при подобном подключении одним из лучших вариантов , единственное "но" нужно сохранить к нему доступ.
  • 0

#67   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 02 Июнь 2012 - 14:17

на кухне под плиту стоит силовая розетка для плиты "советского" образца

А варочную подключить ее собстенным проводом. Мысль такая: врезать за шкафами маленький щиток с ДИН-рейкой и на неё посадить какие-нить клеммы ...

А вилку на собственный провод поставить "советского" (или там "фашистского") образца - не пойдёт?
  • 0

#68   Sano

Sano
  • Топикстартер
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:11

Мысль такая: врезать за шкафами маленький щиток с ДИН-рейкой и на неё посадить какие-нить клеммы или шины от Легранда, например

а что мешает сразу требуемые автоматы поставить ? кстати эту тему создавал как раз по такой проблеме и она была решена врезкой щитка за гарнитуром
  • 0

#69   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Июнь 2012 - 23:53

ОСтавлять "фашистскую" розетку не хочу. За гарнитур она не влезет, а свастика над столешницей мне не импонирует.Вопрос был по сути в следующем: можно ли на один 40А дифавтомат подключить и варочную и духовку? И выполнить все соединения не сваркой, а шинами в щитке.Или на духовку вести отдельную линию и ставить автомат на 16А?
  • 0

#70   Sano

Sano
  • Топикстартер
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 03 Июнь 2012 - 09:50

можно ли на один 40А дифавтомат подключить и варочную и духовку?

нет, нельзя, с этого эта тема начиналась

И выполнить все соединения не сваркой, а шинами в щитке.

можно и так, соединения будут обслуживаемые

Или на духовку вести отдельную линию и ставить автомат на 16А?

также хороший вариант
  • 0

#71   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Июнь 2012 - 16:02

Спасибо, Sano, теперь всё чётко и понятно! :)
  • 0

#72   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:15

Кстати, есть вариант подключения варочной при помощи клемной коробки КЛК-5С.
Не сочтите за рекламу: http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.T9ORJM14Zig
Вопрос только в том, влезет ли за духовку и как быть с температурой. Выдержит или нет если разместить прямо за духовкой?
  • 0

#73   Sano

Sano
  • Топикстартер
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:55

Ahdar
возможно я не понял чего то, или вы не поняли
но варочная подключается отдельно со своим автоматом
а духовка отдельно и со своим автоматом нужного номинала

просто раскинуть 6мм2 на варку и духовку при помощи клемной коробки (а их много разных) никак нельзя
  • 0

#74   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:07

Ahdar
возможно я не понял чего то, или вы не поняли
но варочная подключается отдельно со своим автоматом
а духовка отдельно и со своим автоматом нужного номинала

просто раскинуть 6мм2 на варку и духовку при помощи клемной коробки (а их много разных) никак нельзя

Про духовку разговора нет. Планирую на неё отдельную линию с автоматом, все как положено.
Коробка - для подключения варочной поверхности. Т.е вместо розетки поставить такую коробку за духовкой.
Вроде не настолько я косноязычен и синтаксис с пунктуацией не путаю. :huh:
  • 0

#75   Sano

Sano
  • Топикстартер
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:25

Вопрос был по сути в следующем: можно ли на один 40А дифавтомат подключить и варочную и духовку? И выполнить все соединения не сваркой, а шинами в щитке.

Кстати, есть вариант подключения варочной при помощи клемной коробки КЛК-5С.

я думаю понятно откуда такая настороженность была
  • 0

#76   Ahdar

Ahdar
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Октябрь 11
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Июнь 2012 - 17:34

нет, нельзя, с этого эта тема начиналась


Спасибо, Sano, теперь всё понятно! :)


Кстати, есть вариант подключения варочной при помощи клемной коробки КЛК-5С.

я думаю понятно откуда такая настороженность была

Не-а.. Но это уже разговор ниачем.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru