Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Флудильно-электрическая тема


Сообщений в теме: 12

#1   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:47

Если модераторы сочтут тему неуместной - удаляйте нафиг, с занесением в личное дело =)Поскольку в сфере розеток и лампочек я новичек, все больше по двигателям.... пожалуй спрошу =)Есть комната, в ней напихано вот чего1) теплый пол - отдельная ветка2) кондей - отдельная ветка3) группа на 3 поста нагрузка около 2 кВт4) группа на 3 поста нагрузка около 3 кВт5) группа на 2 поста нагрузка около 1 кВт6) группа на 2 поста нагрузка около 1 кВтВезде 2.5 по меди, ввг в лучших традициях.1,2 пункты вопросов не возникают. Меня интересует как обычно делают розеточные группы?По идее можно объединить все в кучу, но тогда кидать 6-кой боязно, а 2.5 - ограничу нагрузочную способность по сумме (знаю, что пролезаю со свистом, но а вдруг потом я туда бойлер воткнуть захочу).Чего сделал сейчас - дык это вывел всех змей в одну точку от каждого поста и залил бетоном к чертям, чтоб не кусались.Опять же по щитку - пока планирую на каждую нагрузку свой диф-автомат, благо возможность есть, но нехотелось бы раздувать щиток. Объединить 3+4+5+6 на одном дифе с током 16А?При прокладке трасс по-полу подумалось, что слабую и сильную сторону надо бы подальше - поэтому минимум 15 см между параллельными ветками у меня есть - а Вы как делаете?В общем советуйте ;)
  • 0

#2   Дим

Дим
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Ноябрь 11
  • 26 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:11

Везде 2.5 по меди, ввг в лучших традициях. Объединить 3+4+5+6 на одном дифе с током 16А?

Объединить можно, но лучше сразу добавить пару автоматов в резерв, что бы потом не возиться. Про слабую и сильную сторону не понял. Если типа про телефонную линию, то экранированной витой паре ничего не будет ИМХО.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:34

вот блин рифмоплет - тема про твой щиток и нЕфига флудильщиков сюда звать (их тут куча название увидят и валом слетятся :) )а что мешает соединить 3-5, 4-6? всё в кучу не надо если такие нагрузки могут быть
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:14

Чего сделал сейчас - дык это вывел всех змей в одну точку от каждого поста и залил бетоном к чертям, чтоб не кусались.

Это вот что такое? По-человечески напиши.

пока планирую на каждую нагрузку свой диф-автомат, благо возможность есть, но нехотелось бы раздувать щиток.

Поставь напр. два УЗО, вместо дифов автоматы - сэкономишь пару позиций. + типа

соединить 3-5, 4-6


  • 0

#5   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:24

эм, диф занимает два места, узо+автомат - три, в чем экономия места?змеи это ввг, бетон это м300, ну а вывод в одну точку это к порогу =) читать та: кабели ввг 3х2.5 проложены от каждого розеточного поста и потребителя отдельными нитками к порогу и забетонированы в пол бетоном марки м-300соединить 3-5 и 4-6 принимается.тогда в догонку вопрос, подключение проводов фазных через клеммы или прям на автоматы? ни у кого нет кабельного ввода фото для щитков монтируемых заподлицо?слаботочка это телефон телеграф, тьфу интернет и тв. без должного заземления экрана - будет и еще как
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:34

эм, диф занимает два места, узо+автомат - три, в чем экономия места?

(УЗО 2шт. х 2поз.=4, + АВ 6шт. х 1поз.=6) VS (ДА 6шт. х 2поз.=12)

кабели ввг 3х2.5 проложены от каждого розеточного поста и потребителя отдельными нитками к порогу и забетонированы в пол

- щиток будет у входа, до него + на разводку по шинкам/автоматам хватит свободной длины ниток?
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:17

2 провода оидинакового или близких диаметров смело зажимай в автомате
  • 0

#8   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:28

(УЗО 2шт. х 2поз.=4, + АВ 6шт. х 1поз.=6) VS (ДА 6шт. х 2поз.=12) - щиток будет у входа, до него + на разводку по шинкам/автоматам хватит свободной длины ниток?

ниток хватит, где не хватит кабельную муфту сделаю, но должно хватить. по поводу узо - не согласен, суммарная утечка при узо в 30мА может давать сработку. суть ясна, дальше сам, пасиб.

2 провода оидинакового или близких диаметров смело зажимай в автомате

а разных обжимай в наконечник и туда же? :rolleyes:
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 053 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 05:46

Фотки щитков можешь тут глянуть:

https://homemasters....troschita-foto/

https://homemasters....ktroschitovaia/

https://homemasters....otovyi-schitok/

https://homemasters....aratury-vybrat/

а разных обжимай в наконечник и туда же?

Как то так. А какие у тебя разного сечения? Вроде речь шла о розеточных 2,5 кв. на один автомат. ;)


  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 06:09

кабельную муфту сделаю

Сурово. :)

суммарная утечка при узо в 30мА может давать сработку

Может конечно, на старой или повреждённой проводке, - ты же вроде только новым кабелем кинул, или я что-то не понял?

а разных обжимай в наконечник и туда же?

В результате клемма автомата должна зажимать без перекоса, иначе какая-нибудь жила зажмётся слабо и будет плохой контакт с соотв. последствиями. После зажима умеренно подёргать каждую жилу, если не вытягивается - ОК. Чтоб зажимало без перекоса, зачищенный конец жилы можно складывать вдвое. Можно скрутить жилы между собой, можно как говорил через спец. проходные клеммы на DIN-рейке. Через наконечник зажиматся гибкий, многожильный провод.
  • 0

#11   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:27

А какие у тебя разного сечения? Вроде речь шла о розеточных 2,5 кв. на один автомат. ;)

дык поэтому тема и флудильная, что обо всем =) 2.5 везде.

Сурово. :) Может конечно, на старой или повреждённой проводке, - ты же вроде только новым кабелем кинул, или я что-то не понял?

все прально, новые кабели =) с суровыми муфтами. а еще можно жилы скрутить и пропаять, вот. усем пасибо =) Уезжаю пускать дым из труб и давать тепло людям, не теряйте =)
  • 0

#12   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:34

Итак, отчитываюся - жару дали, народ жалуется.... что ж вы грит делаете, сволочи - у нас на батареях краска горит =)А мне скучно.....Товарищи, а расскажите мне про лампочки да диммеры, на подвесной потолок, а? Бывают галогенки (а какие еше?), на 12 В.Ставится транс. Это все понятненько. Диммеры по своей сути это видимо симистор умный, вопрос - чего с галогенками будет? Там жеж пила на выходе получится.
  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:58

Бывают галогенки (а какие еше?), на 12 В.

А ещё ЛЭД-ы. На них правда свой транс и димер нужны.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru