Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 06:12

Поставил щиток. Перед УЗО пустил по фазе автомат 40А, на вход УЗО. Решил проверить - коснулся после УЗО фазу рукой - не ударило, УЗО не выбило. Замкнул(после УЗО) фазу на ноль - маленькая искра, ничего не выбило. Так должно быть или это такие УЗО сейчас делают? Чтобы не отрубались, а прекращали подачу напряжения? Если так, то в каких случаях они должны отключаться?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 06:38

Решил проверить - коснулся после УЗО фазу рукой - не ударило, УЗО не выбило

Ток утечки через вас был меньше номинала УЗО.

Замкнул(после УЗО) фазу на ноль - маленькая искра, ничего не выбило

УЗО в этом случае однозначно не должно сработать, а вот почему не сработал на КЗ автомат 40А, надо разбираться. Прочитай про принцип действия УЗО 

https://homemasters....lyucheniya-uzo/


  • 0

#3   Дим

Дим
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Ноябрь 11
  • 26 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:53

Решил проверить - коснулся.... Замкнул....

:D Да ты весёлый парень! Для проверки УЗО есть специальная кнопка- "ТЕСТ". Если не уверен в Автомате, то сдай его в лабораторию, для прогрузки.
  • 0

#4   katrann

katrann
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Март 05
  • 196 сообщений
  • 24 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 1

Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:10

Поставил щиток. Перед УЗО пустил по фазе автомат 40А, на вход УЗО. Решил проверить - коснулся после УЗО фазу рукой - не ударило, УЗО не выбило. Замкнул(после УЗО) фазу на ноль - маленькая искра, ничего не выбило. Так должно быть или это такие УЗО сейчас делают? Чтобы не отрубались, а прекращали подачу напряжения? Если так, то в каких случаях они должны отключаться?

Камикадзе :angry:
Проверять лучше так http://www.youtube.com/user/tezyaev#p/u/50/MvVVZpEjoiw