Подключение варочной поверхности и духовки


Сообщений в теме: 30

#1   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:15

Помогите пожалуйста советом или киньте в меня ссылкой где это описано. Как правильно подключить варочную панель и встроенную электродуховку. Есть квартира на этапе прокладывания новой проводки. Варочная поверхность - 10Квт Духовой шкаф-3.5Квт Планировал вести от щитка отдельный кабель 3х6 только для плиты (т.к. заморачиваюсь с отдельными группами на розетки, освещение и мощные потребители) Можно ли посадить и варочную поверхность и духовой шкаф на один кабель и как правильно это выполнить? Разветвлять кабель на 2 розетки используя зажимы розеток в виде клемника, можно?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:25

Варочная поверхность - 10Квт Духовой шкаф-3.5Квт

Они точно независимые?
  • 0

#3   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:33

Да, и разных производителей.
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:43

Какова выделенная мощность на квартиру (номинал вводного автомата), 1 или 3 фазы?Какие мощости на блинах варки?
  • 0

#5   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 01:13

Ввод в квартиру однофазный медь 10х3, автомат 50А, Комфорки:Левая верхняя конфорка 210 мм., 2,3/3,2 кВт.Левая нижняя конфорка 145 мм., 1,5 кВт.Правая верхняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Правая нижняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Поправочка из характеристик варочной поверхности: Подсоединяемая мощность - 7,4 кВт ( я недалекий мощность конфорок суммировал)
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 04:01

Правильный вариант:отдельная линия 3х4 (а 3х6 ещё лучше :) ) автомат 40А на варочную поверхность и отдельная линия
на духовку 3х2,5 автомат 16А. Розетку и кабель духовки нельзя вешать на автомат варки 40А.
Ещё здесь посмотри,обсуждалось https://homemasters....lita-i-rozetki/


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 717 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:54

я же говорил что такая тема волнует многих, всё из за того что проектировщики живут в прошлом веке
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:14

Подсоединяемая мощность - 7,4 кВт

Ладно, скажи лучше марку-модель варочной поверхности. Заодно уж и духовки тоже.
  • 0

#9   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:49

Правильный вариант:отдельная линия 3х4 (а 3х6 ещё лучше :) ) автомат 40А на варочную поверхность и отдельная линия
на духовку 3х2,5 автомат 16А. Розетку и кабель духовки нельзя вешать на автомат варки 40А.
Ещё здесь посмотри,обсуждалось 

Т.е. как ни крути, правильным вариантом будет вести отдельную линию на духовку.
И еще одним автоматом в щитке станет больше, - беда. :unsure:
 

Ладно, скажи лучше марку-модель варочной поверхности.
Заодно уж и духовки тоже.

Варочная поверхность Gorenje IT 641-ORA
Духовой шкаф Electrolux EOC 55100 IX


  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:59

правильным вариантом будет вести отдельную линию на духовку

Да. Evgenik всё верно сказал. Единственно, кабель на варочную заштукатуривать в стену без гофры, иначе на пике будет перегреваться.

еще одним автоматом в щитке станет больше, - беда.

Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :)
Покажите будущую эл.схему на квартиру.
  • 0

#11   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:53

Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :) Покажите будущую эл.схему на квартиру.

Не 36 конечно, но хватает :) 1 вводный 50А, (проводка 3х10) 1 реле напряженя, (планирую через него пустить группы розеток) 4 16А автомата на группы освещения, (проводка 2х1,5) 2 25А автомата на группы розеток, (проводка 3х2,5) 1 25А дифавтомат на бойлер, (проводка 3х2,5) 1 32А автомат на розетки кухни, (проводка 3х4) 1 40А дифавтомат на эл. плиту, (проводка 3х6) 1 25А автомат на предполагаемое место для кондиционера, (проводка 3х2,5) 1 25А дифавтомат на розетки ванной (проводка 3х2,5) Схемы как таковой нет, я увы не профи. Квартира своя, делать придется самому. Благо стены газобетон, штробить труда не составит, инструмент есть. Ну вот ко всему этому добавиться еще линия и дифавтомат для духовки. :)
  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:02

Остальные розетки защитить тоже бы не мешало.Я вижу тут 18-19 позиций + духовка, т.е. щиток будет на 24 поз (2-е линейки).Запас остаётся, думаю на пару лишних автоматов не разоритесь. ;)Примеры квартирных эл.схем на форуме поищите и свою по образцу сделайте, если надо - подскажем.
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:11

25А автомата на группы розеток, (проводка 3х2,5)

Вот это не правильно,на розетки 16А надо.

32А автомат на розетки кухни

25А дифавтомат на розетки ванной

То же самое...

дифавтомат для духовки.

Для духовки хватит и простого автомата.

Фауст,глянь для примера схемы щитков:

https://homemasters....pervyi-schitok/

https://homemasters....elektroschitka/

https://homemasters....hik-v-kvartiru/

https://homemasters....amenu-provodki/


  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:51

Вот это не правильно...

Тогда и я вклинюсь, на свет (проводка 2х1,5) надо 10А.
  • 0

#15   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 717 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:49

на свет (проводка 2х1,5)

раз на то пошло то и я добавлю, что там делает кабель 2х1.5, когда было бы лучше 3х1.5
  • 0

#16   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:53

Наконец, путем хитрых манипуляций, нарисовал схему будущей проводки. Просьба не кидать помидоры сразу, повторюсь я не профи. Нечеткие линии на рисунке - это именно нечеткие линии, а не к.з или обрыв. Такие распространенные моменты, как фаза всегда через выключатель, на центр цоколя патрона лампы и расположение фазы в розетке, мне известны. Но большое количество других нюансов, если не трудно подскажите. :unsure: А именно: критично ли использование автоматов 16А на освещение и 25А на розетки (как часто пишут в нете) или обязательно 10А и 16 соответственно, прокладка кабеля внутри гофры используется только для возможности замены кабеля в дальнейшем и можно ли просто заштукатуривать кабель в штробе? дабы не вести отдельные линии под холодильник и стиральную машину, можно ли подключить их к кухонным розеткам предварительно заведя на них кабель 3х4 и установив более мощный дифавтомат 32А например? можно ли в штробы под проводку заодно уложить, тв кабель, и витую пару к примеру, телефонный провод, не будет ли помех? что из нарисованного можно оставить (большая часть автоматов и бухты кабеля куплены) действие опережает мысль :rolleyes: _____ - Размер 78,83К, Загружен: 402

раз на то пошло то и я добавлю, что там делает кабель 2х1.5, когда было бы лучше 3х1.5

А зачем? 3х1,5? :blink: Люстру заземлять? Или имелось в виду на сдвоенные выключатели?
  • 0

#17   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:05

критично ли использование автоматов 16А на освещение и 25А на розетки (как часто пишут в нете) или обязательно 10А и 16 соответственно

При использовании кабелей с жилой 1.5 и 2.5 соответственно, очень желательно. Можно, на свет к примеру, автомат даже меньше поставить. У меня кое где 6-ки стоят.

А зачем? 3х1,5? :blink: Люстру заземлять? Или имелось в виду на сдвоенные выключатели?

Можно и люстру заземлить, можно и сдвоенный выключатель. Если сдвоенный, то можно даже 4х1.5 кинуть :)
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:32

Просьба не кидать помидоры сразу, повторюсь я не профи.

да нет уже пора - вам дали кучу уточнений, а вы на них ноль эмоций (кило презрения :) ) исходите из того - стоит после автомата розетка (берите автомат на номинал этой розетки) даже если на проводе их висит десяток автомат всё равно должен быть по минимальной розетке (обращайте внимание когда берёте розетки, они и на 10А бывают) из вышенаписанного - провод 4мм2 и автомат на 32А на кухню сыпятся прахом просто штукатурить можно
  • 0

#19   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:11

да нет уже пора - вам дали кучу уточнений, а вы на них ноль эмоций (кило презрения :) ) исходите из того - стоит после автомата розетка (берите автомат на номинал этой розетки) даже если на проводе их висит десяток автомат всё равно должен быть по минимальной розетке (обращайте внимание когда берёте розетки, они и на 10А бывают) из вышенаписанного - провод 4мм2 и автомат на 32А на кухню сыпятся прахом просто штукатурить можно

Я дико извиняюсь. Если я понял цепь не крепче самого слабого звена. Т.е. если номинал автомата превышает максимально допустимый ток розетки, в случае короткого замыкания (к примеру) розетка горит и оплавляется а автомат как новенький и это же правило и для освещения? Выходит не с того конца я начал и самое обидное поспешил скупиться. Но в современной кухне розеток катастрофически не хватает, я боюсь представить ворох кабелей тянущихся на каждую пару розеток :unsure: Весь в расстроенных чувствах пошел переделывать схему по новой :(
  • 0

#20   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 01:31

___________________ - Размер 64,34К, Загружен: 239 надеюсь последняя версия :) Подскажите по номиналам автоматов и дифавтоматов, все ли верно и в какой прогресии будет увеличиваться номинал дифавтомата объединяющего группы розеток, в случае добавления еще пары отдельных групп.
  • 0

#21   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:20

надеюсь последняя версия :)

Не-а :) Я бы не диф, а УЗО поставил. 63А 30мА. Тогда добавлять можете ещё сколько угодно розеточных групп. На последней схеме не увидел отдельной линии на розетки ванной. Туда лучше поставить диф или узо на 10мА.
  • 0

#22   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:54

Не-а :) Я бы не диф, а УЗО поставил. 63А 30мА. Тогда добавлять можете ещё сколько угодно розеточных групп.

Т.е в при такой схеме УЗО на розеточных группах будет отслеживать токи утечки а роль автомата (при перегрузке) возьмет на себя вводный автомат 50А?
  • 0

#23   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:58

Именно.
  • 0

#24   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:10

а роль автомата (при перегрузке) возьмет на себя вводный автомат 50А?

какой нафиг вводной ??? оконечный возмет (должен :) ) тот который на 16 или 10А теперь по проводу от вводного до автоматов провод не 1,5 и 2,5 а 6мм2
  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:22

какой нафиг вводной ??? оконечный возмет (должен :) ) тот который на 16 или 10А

Он имел ввиду вариант с узо если все 4 группы розеток, или даже больше, будут загружены по полной.

теперь по проводу от вводного до автоматов провод не 1,5 и 2,5 а 6мм2

О, а это я проглядел. Очевидный косяк.
  • 0

#26   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:55

И ещё - для экономии капитальных вложений и места в щитке можно отказаться от двухполюсных автоматов.
Вообще,фауст,посмотри ещё разок по-внимательнее примеры схем.По ним можно заметить что удобно
разбитие на группы по помещениям - комната,кухня,ванная,коридор.Можно,конечно,взять и нарисовать
тебе готовую схему,но! Первое - так ты не проникнешься и сам не разберешься,второе - элементарная лень. :)
  • 0

#27   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:40

___________________ - Размер 59,38К, Загружен: 113

теперь по проводу от вводного до автоматов провод не 1,5 и 2,5 а 6мм2

Это я не дорисовал в спешке :rolleyes: обязательно использую 6мм2, спасибо.

И ещё - для экономии капитальных вложений и места в щитке можно отказаться от двухполюсных автоматов.
Вообще,фауст,посмотри ещё разок по-внимательнее примеры схем.По ним можно заметить что удобно
разбитие на группы по помещениям - комната,кухня,ванная,коридор.Можно,конечно,взять и нарисовать
тебе готовую схему,но! Первое - так ты не проникнешься и сам не разберешься,второе - элементарная лень. :)

так как действия у меня опережают мысль, автоматы были приобретены заранее. Теперь уже в целях экономии средств буду использовать их :)
Огромное спасибо всем откликнувшимся :)

Прикрепленные изображения

  • ___________________ - Размер 51,72К, Загружен: 129

  • 0

#28   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 16:37

ну внизу исправил а посредине (между 32 или 40 и 16А) и снизу (между 50 и 10А)?
  • 0

#29   фауст

фауст
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 11
  • 20 сообщений
  • 5 спасибо
  • Одесса
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:07

___________________ - Размер 58,83К, Загружен: 186

ну внизу исправил а посредине (между 32 или 40 и 16А) и снизу (между 50 и 10А)?

:rolleyes: Вроде как все. Теперь дело за малым, приобрести недостоющее и можно приступать, еще раз всем огромное спасибо!
  • 0

#30   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 717 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:45

спрашивали как варку подключить а дело обернулось переделкой всего щита
  • 0