#31   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:25

Вроде как все. Теперь дело за малым, приобрести недостоющее

Вы себе на схеме поточнее всё распишите. На свет и розетки вверху и середине кабели не подписали, хоть обсуждали (свет 3х1,5мм2 - 10А, розетки 3х2,5мм2 - 16А). Где дифавтоматы, где УЗО, какой у них номинал утечки (30мА/10мА). Сколько позиций у аппраратов, распишите. По комнатам тоже нужно разбить для удобства работы с вашей эл.установкой (это надо сделать по плану квартиры - покажите).

автоматы были приобретены заранее

Автоматы вещь не очень дорогая, даже у солидных производителей. Если чеки есть - можно поменять. Вопрос не в этом. Вы делаете то, что будет вам служить много лет, и от того как хорошо вы продумаете будет зависеть ваше удобство/отсутствие проблем по электрике всё это время (про защиту жизни и имущества уж не говорю). Потому торопиться или экономить на паре-тройке автоматов ИМХО просто глупо.

дело обернулось переделкой всего щита

А как по другому? :) Не делают ведь отдельный дизайн куска помещения или супер-отделку напр. одного потолка.