Pirate King

Монтаж датчика теплого пола

В теме 30 сообщений

Скатываешь шарик из фольги, туда датчик вставляешь и аккуратно вперед :) Смысл таков чтобы круглому легко было по изгибам проходить. А уж что городить и как каждый придумывает сам, если просто датчик лезть через поворот не хочет...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я у себя три датчика как в сообщ. 4 устанавливал, с двойным изгибом в гофре. И потом полевые испытания проводил "всунь-высунь".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я требую просвещения об умелом подходе

ничего сложного, радиусы сгиба гофры как можно больше и плавнее :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ничего сложного, радиусы сгиба гофры как можно больше и плавнее :)

и мои пять копеек B) на поворотах гофру надо сжимать как гармошку, чтоб ребра гофры были плотнее друг к дружке.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вставлял датчик после установки гофры.Вставляется очень легко, т.к. имеет очень удобную для этого форму.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как еще вариант:

У меня приятель, дабы избежать всех этих проблем, специально приобрел медную трубку, которую гнул и укладывал :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я датчик с проводом закрепил к стальке, легко вставляется в гофру и вытаскивается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А кто-то на практике менял эти датчики после того, как они из строя выходили? Расскажите мне, как можно пропихнуть датчик в 10-15 мм гофре, если она изгибается у пола под 90 град? Ладно бы если гладкая трубка была, а так в гофре через 20 см провод изогнется, упрется и хрен продвинешь дальше.

Бывает случается, что монтажник теплого пола замуровывает датчик пола в стену. И при выходе его из строя, есть несколько вариантов решения проблемы.1. Сталинград. Демонтаж нескольких напольных плиток и штробу в стене для укладки нового датчика пола. Но на это никто никогда не идет.2. В коробку с терморегулятором устанавливается новый датчик, который превращает работу терморегулятора по датчику воздуха. Минус- подстройка по новому регулировки температуры воздуха, не очень корректно. Нельзя использовать терморегуляторы только по воздуху с деревянным покрытием.3. Устанавливается другой терморегулятор с режимом работы по датчику воздуха. Можно даже б/у 550 за половину стоимости 530 серии DEVI. Минус- не всегда корректная работа из-за неверного расположения установки терморегулятора. Например слишком низко, как розетки или под прямыми солнечными лучами.4. Устанавливается дискретный терморегулятор 527, который регулирует температуру нагрева пола по времени работы в базовом периоде 30мин. Минус- требует частой регулировки по сезону. Теплопотери разные летом и зимой. В гофру 10-16 как раз удобнее завести по новому датчик DEVI упругим проводом в пол, чем в большого диаметра, меньше ребра и не начинает складываться кольцами. Но датчики других производителей могут не влезть. Это нужно учитывать при выборе оборудования. Хорошо использовать разные трубки, но если у Вас в день несколько обьектов, то никто не будет этим заниматься. Если датчик не идет, как обычно на переходе стены и пола, то хороший любрикант всегда помогает. Когда со смазкой, всегда лучше происходит... По опыту установок и ремонта не одной сотни терморегуляторов скажу, что не встречал, чтобы выходили терморегуляторы из-за влажности, только, если залить водой. IP31,IP30 допускаются брызги водой. И если забыли про датчик или замуровали его, то лучше конечно, чтобы терморегулятор выходит на сторону обогреваемого помещения и повыше. Всякое может случится в дальнейшем, может даже поменяться оборудование, чтобы терморегулятор не регулировал температуру пола по температуре воздуха соседнего помещения.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сильно ли скажется на измерениях температуры, если датчик оставить в стяжке или поместить в гофру?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Температура на датчике больше зависит от правильного места расположения. Не менее 50см в зону обогреваемой площади, равное расстояние между нагревательными линиями, на одном уровне с нагревательным кабелем в стяжке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты