Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Нестандартная ситуация при монтаже розетки


Сообщений в теме: 15

#1   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:11

Такая ситуация:Монтировал розетку в комнате. При укорачивании кабеля в розеточном коробе кусачками перемкнул ноль и землю. Выбило общий автомат (40 А) в квартирном щитке. Сразу подумал, что не отключил автомат данного направления (16А) перед началом монтажа. Проверил – он выключен. Перемкнул опять ноль и «землю» - опять выбило общий. Померил тестром напряжение между землей и нулем, фазой и землей, фазой и нулем при выключенном автомате этого направления. Везде по нулям. Опять эксперимент - перемкнул ноль и «землю» - вновь выбило общий автомат. Все розетки данной комнаты на одной линии. Заземление всех линий квартиры в щитке на одной шине, дом заземлен. Монтаж квартирного щитка тщательно выверен, проверен и проч.Это был монтаж первой розетки. Пришлось смонтировать розетки пока без заземления. Розетки функционируют. Что это может быть? Барабашка, не?Одни эмоции (пи.пи.пи.) Такого ж не может быть.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:36

Выбило общий автомат (40 А)

Это не ДифАвтомат?
  • 0

#3   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:51

Нет. Это общий вводной квартирно-щитковый автомат перед диффами. ДИФы не выбило. Сижу второй день репу чешу.
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:41

Да так не бывает :) Через простой автомат ни ноль, ни тем-более земля не течёт. С чего ему, в описанной ситуации, вылетать? Явно где-то что-то напутал ;)
  • 0

#5   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:37

Ребята, прошу прощения. Это не простой автомат, а диф. Общий диф на квартиру. Вот фото щитка. Вылетает верхний правый дифф. Схемы нет, но она стандартная, с этой ветки взята.

Прикрепленные изображения

  • 08102011_018_ - Размер 234,76К, Загружен: 189

  • 0

#6   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:53

Все, вопрос снимается. Наводка прет на «землю». Срабатывает таким образом диф. Неслабая наводка надо сказать (мож кто втихаря счетчик скручивает в доме? ). Вот что бывает по причине отсутствия системы выравнивания потенциалов.Кстати, диф. - «ИЭК». Сработал уже 5 раз. Ему не хана, не? Ресурс есть?
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:55

Офф. А чего для слаботочки отдельный щиток не поставил?
  • 0

#8   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:01

Офф. А чего для слаботочки отдельный щиток не поставил?

Такова хозяйская воля. Идея засунуть сплиттер в этот щиток не моя. Себе так не сделал бы ни за что. Там еще под щитком будет Wi-Fi модем висеть в открытом виде, для чего под щитком врезаны в стену две установочные коробки - под RS и 220 питание модема.
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:12

Перемкнул опять ноль и «землю» - опять выбило

Наводка прет на «землю». Срабатывает таким образом диф. Неслабая наводка надо сказать

Наводка не при чём. Ты садишь "нечистый" ноль (напр. порядка вольта имеет) на чистую землю. Естественно возникает ток, для УЗО/ДА он является током утечки (разница тока фазы и тока ноля) - отсюда отработка.

Ресурс есть?

ИЭК конечно не супер, но не до такой же степени... :D Ресурс ограничивают расцепления под хорошей нагрузкой, близкой к номиналу, при которых начинают обгорать контакты.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:13

Это не простой автомат, а диф. Общий диф на квартиру.

и ни какие наводки тут ни при чем, это его нормальная реакция

ты делишь токи ноля (что то по земле уходит) вот он и срабатывает

эх bagayama опередил :D
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:17

dimp :beer:

Вылетает верхний правый дифф.

А чего вводной справа ставишь, вроде не китаец (это они справа налево пишут)?
Это не критично, но не общеупотребительно.
  • 0

#12   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:38

dimp :beer:

А чего вводной справа ставишь, вроде не китаец (это они справа налево пишут)?
Это не критично, но не общеупотребительно.

Заказчик опять же… Хоть и не китаец, но логика его такова: подъездный щиток справа, оттуда ввод в квартиру, по ходу вводного тока вводной диф, далее (движемся справа налево) ток распределяется на два дифа (один на направление ванной, второй кухни) и по комнатным направлениям (влево и вниз в щитке - отдельно на свет и розетки каждой из комнат + прихожка).
Спасибо за инфу, успокоили хоть.
Кстати, на вышеприведенной фотке щитка неправильно расключены дифы (те что на ванну и кухню). Исправлено, конечно.
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:54

логика его такова: подъездный щиток справа, оттуда ввод в квартиру...

А морда у щитка с крышкой? Если "да", куда открывается - вверх или влево? Да, и если клиент левша - это тоже значение имеет. ;)
  • 0

#14   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:58

А морда у щитка с крышкой? Если "да", куда открывается - вверх или влево?

У морды две крышки с открыванием вверх.

Прикрепленные изображения

  • 08102011_021_ - Размер 213,28К, Загружен: 93
  • 08102011_001_ - Размер 206,01К, Загружен: 99

  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 16:29

вверх

Тогда удобство оперирования не нарушается. Правда лично мне нравятся вбок открывающиеся, как-то там рукой возякаться и сбоку заглядывать от нависшей под 90 гр. от вертикали крышки не прикалывает.
  • 0

#16   deyl

deyl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:12

как-то там рукой возякаться и сбоку заглядывать от нависшей под 90 гр. от вертикали крышки не прикалывает.

Так они фиксируются при откинутом вверх положении. К тому же можно их легко снять.
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru